Счетчик и вводный автомат в квартире. Газовая плита. Кондеи и теплые полы не планируются. Возможно холодильник перемещу на отдельную линию под дифф 16А/10мА
20.02.2013 в 15:08:48
Счетчик и вводный автомат в квартире. Газовая плита. Кондеи и теплые полы не планируются. Возможно холодильник перемещу на отдельную линию под дифф 16А/10мА
20.02.2013 в 15:31:14
Схема грамотная. Что с кабелями и с защитными проводниками?
20.02.2013 в 16:38:18
Alexiy написал : Схема грамотная.
Спасибо :) Я старательно изучал форум.
Alexiy написал : Что с кабелями и с защитными проводниками?
Дом панельный 1969 г. Заземления нет. Вводные алюминий, похоже 4 кв.мм По квартире NYM Севкабель.
Хотелось бы уместить все в встраиваемый щит 3х12 типа ABB UK или Hager Volta. Но чтение форума увлекает и похоже добавятся импульсные реле :)
20.02.2013 в 16:48:35
hotchili написал : Но чтение форума увлекает и похоже добавятся импульсные реле
почитайте про Рогалики на cs-cs.net - тогда точно добавятся! :)
hotchili написал : По квартире NYM Севкабель.
во-во... я почему и спросил... ПО квартире и вообще в бытовых и общественных зданиях в качестве проводки следует использовать кабель с индексами нг(А)-LS. Поэтому лучше ВВГнг(А)-LS либо ищите NYMнг(А)-LS, если найдёте...
hotchili написал : Дом панельный 1969 г. Заземления нет.
Проводку сразу делайте 3-жильную, но 3-ю жилу загибаете и изолируете, никуда не подключая. Сечения традиционно 10 А - 1,5 мм2, 16 А - 2,5 мм2
20.02.2013 в 16:54:36
Alexiy написал : ПО квартире и вообще в бытовых и общественных зданиях в качестве проводки следует использовать кабель с индексами нг(А)-LS. Поэтому лучше ВВГнг(А)-LS либо ищите NYMнг(А)-LS, если найдёте...
Учту. Спасибо.
Alexiy написал : Проводку сразу делайте 3-жильную, но 3-ю жилу загибаете и изолируете, никуда не подключая. Сечения традиционно 10 А - 1,5 мм2, 16 А - 2,5 мм2
Да, так и планирую.
20.02.2013 в 17:17:33
А я вот не вижу смысла в установке УЗО на 300 мА, поскольку все линии и так защищены своими УЗО. Вот если бы на свет не было УЗО, то тогда согласен. Но если сильно хочеться, то не возбраняеться. Больно уж дорогое это устройство. И кстати, если оставите это УЗО, то оно должно быть селективным, поскольку при большом токе утечки вырубит всю квартиру, а не ту линию на которой была утечка.
20.02.2013 в 17:54:11
Shturman1 написал : И кстати, если оставите это УЗО, то оно должно быть селективным, поскольку при большом токе утечки вырубит всю квартиру, а не ту линию на которой была утечка.
Ок, спасибо. Изучу подробнее этот момент.
20.02.2013 в 17:56:42
hotchili, Последнее розеточное УЗО можно было бы заменить на 63А/0,03А, даже не смотря на то что вводной 25А.
20.02.2013 в 18:13:46
DED@ПВО написал : Последнее розеточное УЗО можно было бы заменить на 63А/0,03А, даже не смотря на то что вводной 25А.
Для большей надежности?
20.02.2013 в 18:35:10
Shturman1 написал : А я вот не вижу смысла в установке УЗО на 300 мА, поскольку все линии и так защищены своими УЗО. Вот если бы на свет не было УЗО, то тогда согласен. Но если сильно хочеться, то не возбраняеться. Больно уж дорогое это устройство. И кстати, если оставите это УЗО, то оно должно быть селективным, поскольку при большом токе утечки вырубит всю квартиру, а не ту линию на которой была утечка.
Абсолютно согласен. Ввводное УЗО/Дифф 100/300ма ставится обычно во ВРУ например котэджа. И его роль защить стояк . При этом в ГРЩ/ этажных щитках (щитках конечного распределения по групповым линиям) уже свои УЗО/дифф 30 или 10ма. И тогда во ВРУ имеет смысл ставить селективное типа AC на 100 или 300 мА в зависимости от потребления электроустановки дома. В ттипе A там нет необходимости потому как тип A будет стоять ниже в конечном распределении. А ставить в квартирном щитке такое УЗО - выброшенные деньги (при наличии узо по групповым линиям).
P,S, Кстати если смотреть по ВРУ для индивидуальных домов то по гост 51732-2001 с исправлениями 2009года установка УЗО во ВРУ для деревянных домов является обязательным
20.02.2013 в 18:41:12
VadimVB, спасибо за уточнение. Познавательно.