Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

21.02.2013 в 13:32:54

Уважаемые форумчане, прошу подсказать по реконструкции щитка. Дано: новостройка ИП-46СМ, 3-комнатная квартира. Проводка на розетки 2,5 мм2, на плиту 6 мм2.

Схема (как сделано сейчас)

Фото (извиняюсь за телефонное качество) Щиток на площадке

Щиток в квартире

Планируется замена начинки щитка на более брендовую, с изменением схемы (все линии под защиту УЗО, входной 2Р автомат, (диф)автоматы на линии, где сейчас УЗО). Номиналы на свет 10, на плиту 32, на розетки по 16. Основной вопрос - где что рациональнее разместить и что выбрать (УЗО+автомат или дифавтомат)?

PS. Еще для общего развития интересно, что за зверь Элта, и для чего предназначены клеммы над буковками ДУ, с символами "+" и "-"?

0
Вложение
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

22.02.2013 в 00:07:23

Вот планируемая схема. Прошу критики и советов.

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

22.02.2013 в 01:16:34

E_Z написал : Схема (как сделано сейчас)

Вот так

0

И это пройдёт ...

Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

22.02.2013 в 01:19:34

E_Z написал : (диф)автоматы на линии, где сейчас УЗО).

Нет у вас узо - диффы это.

E_Z написал : Основной вопрос -

E_Z написал : что выбрать

как вы и написали

E_Z написал : (диф)автоматы на линии

,но если

E_Z написал : рациональнее

,то

E_Z написал : УЗО+автомат

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

22.02.2013 в 01:20:39

E_Z написал : Дано: новостройка ИП-46СМ, 3-комнатная квартира.

А вводной кабель какой?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

22.02.2013 в 01:25:02

E_Z написал : Еще для общего развития интересно, что за зверь Элта, и для чего предназначены клеммы над буковками ДУ, с символами "+" и "-"?

Подробно http://www.elav.ru/index.php?id=27

E_Z написал : и для чего предназначены клеммы над буковками ДУ

дистанционное управление.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

22.02.2013 в 09:43:43

serj12 написал : А вводной кабель какой?

Медь 10 мм2.

serj12 написал : Вот так

serj12 написал : Нет у вас узо - диффы это.

Понятно, спасибо.

Схема из второго поста пойдет?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

22.02.2013 в 11:21:01

E_Z написал : Схема из второго поста пойдет?

Более чем,я бы при таком раскладе морозильник и холодильник в отдельную группу выделил,что бы при срабатывании общего (противопожарного ,группового ) УЗО они не отключились .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

22.02.2013 в 12:08:05

serj12 написал : Более чем,я бы при таком раскладе морозильник и холодильник в отдельную группу выделил,что бы при срабатывании общего (противопожарного ,группового ) УЗО они не отключились .

Понятно, спасибо. Для выделения отдельной линии на морозильник-холодильник необходимо изменение существующей проводки, а это не планируется. Чтоб вывести их из-под противопожарного УЗО, надо отдельный ввод от площадочного щитка делать, под отдельным УЗО?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

22.02.2013 в 12:13:37

E_Z написал : Чтоб вывести их из-под противопожарного УЗО, надо отдельный ввод от площадочного щитка делать, под отдельным УЗО?

Или убрать его...А может оно и не будет давать ложных сработок,если будет

E_Z написал : более брендовую

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

22.02.2013 в 12:22:10

serj12 написал : Или убрать его...А может оно и не будет давать ложных сработок,если будет

Убирать как-то хм... страшно. Элта кстати, действительно, пару раз отрубалась на площадке и один раз одна из розеточных, на ровном месте, при выключенных потребителях. Планируется использование в щитке ABB или Легранда (они есть в окрестных магазинах).

PS. Еще вопрос: имеет ли смысл в новом доме использовать реле напряжения?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

22.02.2013 в 12:36:05

E_Z написал : Убирать как-то хм... страшно.

Это актуально когда на объекте есть линии не под УЗО или проводка древняя.

E_Z написал : имеет ли смысл в новом доме использовать реле напряжения?

Если новая КТП стоит во дворе дома и ввод кабеля сделан правильно - смысла особого нет,а оставить место под него в щите или если уж сразу хотите поставить - хуже точно не будет,сделали и забыли .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

22.02.2013 в 12:37:36

E_Z написал : Планируется использование в щитке ABB или Легранда (они есть в окрестных магазинах).

Вы только внимательно смотрите - подделок везде хватает.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

22.02.2013 в 13:13:15

serj12 написал : Это актуально когда на объекте есть линии не под УЗО или проводка древняя.

Если новая КТП стоит во дворе дома и ввод кабеля сделан правильно - смысла особого нет,а оставить место под него в щите или если уж сразу хотите поставить - хуже точно не будет,сделали и забыли .

Я так понимаю, противопожарное УЗО защищает также входной провод от площадочного щитка до квартирного.

КТП рядом с домом, новая.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

22.02.2013 в 13:26:56

E_Z написал : Я так понимаю, противопожарное УЗО защищает также входной провод от площадочного щитка до квартирного.

Верно,только желательно вводной кабель подключать двухполюсным АВ,но не обязательно.

0

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу