Аватар пользователя
artemD

Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

22.02.2013 в 14:54:58

Добрый день! Решил я прошлым летом сделать для дома хорошее заземление (система TT). Для этого вбил по углам дома 4 штыря длиной 2м и соединил их оцинкованными полосами на глубине 0,5м, замкнув тем самым дом в кольцо. Полосы к штырям и сами полосы друг с другом соединены на болтах, а наружу, к ГЗШ, подведена такая же оцинкованная полоса. Памятуя о том, что сопротивление заземления надо измерять либо в самое сухое время, либо когда земля очень сильно проморожена, я сегодня попросил электриков нашего РЭСа сделать измерение. Приехали ребята с прибором, на расстоянии 20 м и 40 метров от дома вбили штыри из комплекта прибора (длиной всего 20 см), и начали измерение. Результат - 680 Ом. Затем они попробовали вбить один из своих штырьков поплотнее, тщательнее очистив снег, и поскоблили напильником мою полосу, для лучшего контакта. Результат - 400 Ом. Затем ребята уехали, пообещав зайти на следующей неделе с более длинными, нештатными штырями. Такое высокое сопротивление они объяснили тем, что полоса оцинкованная, и это мешает растеканию тока, дескать, контакт в местах болтовых соединений может быть плохим. Потом я сам попробовал очень грубо оценить сопротивление с помощью лампочки в 100 Вт и амперметра, но амперметр показывал "0", хотя лампочка горела. Накал был одинаков и так, и так, хотя это и не показатель. Подскажите пожалуйста, правы ли электрики, и почему амперметр показывал нули, броски были только в момент включения. Может, стоит оставить гореть лампочку на сутки, а потом оценить ток по показаниям счетчика?

P.S. На прощание они мне сказали, чтобы я особо не переживал и такого сопротивления вполне хватит для организации молниезащиты...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.02.2013 в 15:08:59

в земле нельзя болтами соединять. только сваркой.

artemD написал : полоса оцинкованная, и это мешает растеканию тока,

бредятина! Не слушайте их!

artemD написал : уехали, пообещав зайти на следующей неделе с более длинными, нештатными штырями.

а со штырями 20 см можно было дяже и не пытаться - никаких адекватных измерений не получится. Нужно как минимум на глубину промерзания 1-1,5 м забивать.

artemD написал : такого сопротивления вполне хватит для организации молниезащиты...

Не слушайте их! Для молниезащиты требуется не более 10 Ом!

0
Аватар пользователя
artemD

Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

22.02.2013 в 15:22:25

Alexiy написал : в земле нельзя болтами соединять. только сваркой.

Даже если всё оцинкованное и собрано на гроверах? Сваркой не стали соединять, чтобы не сжечь слой цинка, да и у штырей были специальные ушки под болты... Но если надо, по весне буду откапывать, конечно...

Alexiy написал : а со штырями 20 см можно было дяже и не пытаться - никаких адекватных измерений не получится. Нужно как минимум на глубину промерзания 1-1,5 м забивать.

Они сказали, что такие идут в комплекте с прибором, и что они меряли ими же сопротивление заземления у подстанции - там были доли Ома...

Если к их следующему приезду забить в землю две двухметровые шпильки 8 мм, и сказать чтоб меряли с ними - лучше будет?

А косвенно оценить сопротивление по лампочке не получится?

0
Аватар пользователя
Maxim80

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

22.02.2013 в 15:36:27

Alexiy написал : а со штырями 20 см можно было дяже и не пытаться - никаких адекватных измерений не получится. Нужно как минимум на глубину промерзания 1-1,5 м забивать.

Да ну? Kyoritsu и Metrel MI 3105 EurotestXA очень даже мерят.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

22.02.2013 в 15:37:53

artemD написал : Даже если всё оцинкованное и собрано на гроверах?

Да

artemD написал : Сваркой не стали соединять, чтобы не сжечь слой цинка,

места сварки можно обработать..

artemD написал : А косвенно оценить сопротивление по лампочке не получится?

Можно.. но не стоит.. хотя у вас уже получилось.. (если лампочка горела в полный накал - хотяб на глаз.. то земля точно не ~500 Ом)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

22.02.2013 в 15:39:30

Maxim80 написал : Kyoritsu и Metrel MI 3105 EurotestXA очень даже мерят.

Громкие имена производителей не снизят сопротивление промёрзшего поверхностного слоя грунта.

0
Аватар пользователя
Maxim80

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

22.02.2013 в 15:46:04

ВТБ! написал : Громкие имена производителей не снизят сопротивление промёрзшего поверхностного слоя грунта.

А для таких измерений клещи есть.

0
Аватар пользователя
artemD

Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

22.02.2013 в 15:49:51

Ну ничего похожего на клещи не было - штырь в виде буквы "Г", на верхнюю палочку надета катушка с проводом

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

22.02.2013 в 16:58:48

artemD написал : я сам попробовал очень грубо оценить сопротивление с помощью лампочки в 100 Вт и амперметра, но амперметр показывал "0"

такого быть не могло, Вы Амперметром не на постоянке случаем измеряли ток? у Вашего заземления должно быть сопротивление в считанные Омы, что то здесь не так

artemD написал : Даже если всё оцинкованное и собрано на гроверах?

ну по нашим нормам как бы не положено на болтах, хотя импортные системы на них делают (гровера правда обычно быстро сгнивают, если не защищены, да и не нужны они там) в принципе даже без защиты на оцинкованных болтах несколько лет должно было нормально простоять

0
Аватар пользователя
artemD

Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

22.02.2013 в 17:23:42

юра Т написал : такого быть не могло, Вы Амперметром не на постоянке случаем измеряли ток? у Вашего заземления должно быть сопротивление в считанные Омы, что то здесь не так

Мерял вот таким вот тестером http://www.mastech.ru/catalog/mult/mas830l.html в положении 10А (UNFUSED)...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

22.02.2013 в 17:34:23

Ну дык этот девайс переменый ток и не измеряет.. только постоянку..

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

22.02.2013 в 17:38:17

artemD написал : Мерял вот таким вот тесером http://www.mastech.ru/catalog/mult/mas830l.html в положении 10А (UNFUSED)...

на нем нет измерения переменного тока... раз уж Вы уже эксперементируете то может есть метров 20 или больше от дома что либо железное вкопанное в землю и не соединенное с домом, ну там труба какая нибудь или просто воткните металлический стержень в землю, протяните от него провод и измерьте между ним и заземлением переменное напряжение (с лампочкой и без), через известную формулу можно высчитать сопротивление заземления, (ток не убейте никого, аккуратней, на заземлителе может быть опасное напряжение)

0
Аватар пользователя
artemD

Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

22.02.2013 в 17:51:24

Ну я и лошара :). Только сейчас глянул внимательно на обозначения. Спасибо, что сказали!

юра Т, можно поподробнее про лампочку и забор? У меня забор на железных столбах, вот только он загрунтован...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

22.02.2013 в 18:20:16

artemD написал : можно поподробнее

подробней нельзя, убьёте кого нибудь еще... нормальное у Вас заземление, не парьтесь, лето придет, откопаете, соединения проверите (или подварите)

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

22.02.2013 в 18:51:00

artemD, Лучше летом доварите штырей и забейте поглубже. Меньше 3 метров вообще не рекомендуется! Расстояние между штырями не менее 3 метров. Зимой мерять сопротивление заземлителей проблематично, а тем более в наших регионах гроз зимой не бывает! Подождите до лета, а этого сопротивления для срабатывания УЗО предостаточно!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.