23.02.2013 в 00:12:51
Помогите сделать правильный выбор УЗИП.
Имеется многоквартирный трехэтажный дом, квартир не много всего 20.
Питание бёрется от ТП и подаётся по ВЛ-0,4 кВ протяженность до дома где-то 500 метров, ввод в здание выполнен кабельной вставкой с конечной опоры (длина кабеля метров примерно 50 метров, сечение 75 мм.кв.) В вводном щите установлен рубильник с предохранителями, к одному из предохранителей подключен кабель ВВГ 3*10 который идёт ко мне в квартиру. От щита ВРУ до щита который установлен на лестничной клетке 13м., через этот щит кабель без разрыва идёт просто транзитом в квартиру, в нём можно установить УЗИП. От щита на лестничной клетки до квартирного щитка 8 метров, там установлен счётчик, и аппаратура защиты.
В любом из трёх щитов можно установить УЗИП (доступ ко всем трём щитам есть), но нужно учесть, что щит в квартире пластиковый. Какие типы УЗИП, каких фирм и где лучше установить и по какой схеме? Приоритетом является безопасность и защита техники.
Небольшая схема прилагается. Извиняюсь что от руки.
23.02.2013 в 00:19:46
westent написал : метров примерно 50 метров, сечение 75 мм.кв.)
Не понял юмора! С АС50 отвод кабелем 75мм2??? Это что за извращения??? Для чего???
23.02.2013 в 00:55:55
Дом уже старый, да и ВЛ тоже делалось это давно и видно по принципу из того что было. Я только протянул кабель ВВГ 3*10 от ВРУ в квартиру.
23.02.2013 в 09:36:03
На запитанном от 500м АС50 многоквартирном доме будут провалы напряжения при пиковых нагрузках :( УЗИП в пластиковом щите внутри квартиры лучше не ставить... Разорвите кабель в этажном щите и поставьте там вводной АВ (или ВН), УЗИП, УЗО :)
23.02.2013 в 11:30:36
ksiman написал : На запитанном от 500м АС50 многоквартирном доме будут провалы напряжения при пиковых нагрузках :(
Согласен, ну с этим я уж поделать не чего не могу, когда квартира была запитанна от щитка на лестничной клетке, а там алюминий 4 кв.мм. который идёт от ВРУ было вообще плохо, а после замены ввода в квартиру кабелем ВВГ 3*10 я пока счастлив. :)
ksiman написал : УЗИП в пластиковом щите внутри квартиры лучше не ставить... Разорвите кабель в этажном щите и поставьте там вводной АВ (или ВН), УЗИП, УЗО :)
В принципе так я и хочу поступить, но как я понял читая форумы для надёжного гашения высоковольтных импульсов нужно делать три ступени гашения, особенно учитывая то что дом запитан от ВЛ. Мне нужно выбрать какие устройства УЗИП лучше использовать и как и по какой схеме их подключить. Каждый производитель хвалит своё, а у меня опыта их использования нет, а тема эта как я понял требует очень грамотного подхода поэтому и прошу помощи у знающих предмет форумчан.
23.02.2013 в 12:50:22
westent написал : нужно делать три ступени гашения
На конечной опоре разрядники поставить было бы неплохо, но возможности нет, скорее всего. Во ВРУ можно? Есть доступ?
23.02.2013 в 13:59:48
westent написал : В принципе так я и хочу поступить, но как я понял читая форумы для надёжного гашения высоковольтных импульсов нужно делать три ступени гашения, особенно учитывая то что дом запитан от ВЛ. Мне нужно выбрать какие устройства УЗИП лучше использовать и как и по какой схеме их подключить. Каждый производитель хвалит своё, а у меня опыта их использования нет, а тема эта как я понял требует очень грамотного подхода поэтому и прошу помощи у знающих предмет форумчан.
3 ступени необходимо для гашения ближнего прямого попадания молнии в ВЛ. В городе с его многоэтажками это обычно маловероятно :) А от отдалённых ударов и наведённых помех вполне будет достаточно 1-2 ступени: однофазный УЗИП II класса во ВРУ (по желанию) и однофазный УЗИП III класса в этажном щите :) IMHO
23.02.2013 в 23:56:10
ВТБ! написал : На конечной опоре разрядники поставить было бы неплохо, но возможности нет, скорее всего. Во ВРУ можно? Есть доступ?
Да ВРУ могу поставить доступ есть.
Что касается многоэтажен то в округе они есть но максимум 5 этажей. А от воздушки помимо моего дома запитано куча абонентов частного сектора, это до моего дома от ТП 500 метров, а сам фидер довольно разветвлённый и протяжённый.
24.02.2013 в 00:19:15
westent написал : Да ВРУ могу поставить доступ есть.
Что касается многоэтажен то в округе они есть но максимум 5 этажей. А от воздушки помимо моего дома запитано куча абонентов частного сектора, это до моего дома от ТП 500 метров, а сам фидер довольно разветвлённый и протяжённый.
Тогда можно так: во ВРУ поставить однофазный комбинированный УЗИП I+II класса и однофазный УЗИП III класса в этажном щите.
24.02.2013 в 11:30:27
ksiman написал : во ВРУ поставить однофазный
Не дело, надо бы трёхфазный - для всего дома.
24.02.2013 в 12:16:14
ВТБ! написал : Не дело, надо бы трёхфазный - для всего дома.
Если дом скинется на трёхфазный (от 10000р), то почему-бы и нет :)
25.02.2013 в 00:18:12
ksiman написал : Если дом скинется на трёхфазный (от 10000р), то почему-бы и нет :)
Не дом точно не скинется, я предлагал людям поменять кабель от ВРУ на свой подьезд, ни кто не согласился. Говорят, а зачем работает же, а то что просадки при включении чайника до 20 вольт не чего страшного, живём же как-то.
25.02.2013 в 00:24:33
ksiman написал : Тогда можно так: во ВРУ поставить однофазный комбинированный УЗИП I+II класса и однофазный УЗИП III класса в этажном щите.
Можете посоветовать конкретный УЗИП, марку производителя чтоб было надёжно, но и безлимитки по деньгам нет. Насколько я понял если располагать рядом УЗИП разных классов то нужно дополнительно ставить дроссель, что за дроссель? Что посоветуете.
25.02.2013 в 08:50:12
westent написал : Можете посоветовать конкретный УЗИП, марку производителя чтоб было надёжно, но и безлимитки по деньгам нет. Насколько я понял если располагать рядом УЗИП разных классов то нужно дополнительно ставить дроссель, что за дроссель? Что посоветуете.
Любой приличный (SE, ABB, Hakel и т.д). Дроссель Вам не нужен, т.к. УЗИП разных классов будут пространственно разнесены :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.