Tavrovod, а вы их воткните, но ни к чему не подключайте. Вид у щитка будет очень sophisticated, да и валяться не будут.
22.06.2018 в 18:17:00
Tavrovod, а вы их воткните, но ни к чему не подключайте. Вид у щитка будет очень sophisticated, да и валяться не будут.
22.06.2018 в 22:12:31
Tavrovod написал: Отказаться от них не могу
Поменяйте на диф.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.06.2018 в 23:37:33
Tavrovod написал: Здравствуйте! Прошу помощи. Ситуация сложилась так, что на меня "свалились" УЗИПы. Что это такое я не знаю. Отказаться от них не могу :) Вопрос вот в чем - у племянницы скоро ремонт в новостройке (газовая плита), что лучше взять, по принципу "ну хоть сюда воткну, лишь бы не валялось". ГСД3-230/IT
ГСД3-230/TNS
ГРОЗОСТОП® ГСД3-230/TNS
ГСВ 123-230/25 2+0 (С)
Tavrovod, я бы принял 1 шт в качестве дара)
23.06.2018 в 14:50:53
Т.е. ставить их в квартиру смысла нет даже за бесплатно?
23.06.2018 в 14:58:56
Ставьте ,хуже не будет
23.06.2018 в 19:36:01
Tavrovod написал: Т.е. ставить их в квартиру смысла нет даже за бесплатно?
Tavrovod, первый (IT) не имеет смысла потому, что в квартире IT бывает только после ИБП, а в них собственная защита есть. Разве что, если ставить общеквартирный ИБП в щиток, а этот девайс -- в щитки комнат, вблизи от непосредственных потребителей (это третий класс, он нужен вблизи от оборудования).
Второй и третий -- это одно и то же (ГСД3-230/TNS) -- это как очень хороший Пилот, но в щиток. В общеквартирном щитке он опять же не очень осмыслен -- как и другие УЗИП III класса, он предназначен для размещения прямо перед оборудованием (Защищаемое оборудование рекомендуется размещать на расстоянии не более 5 м от УЗИП класса III. При соблюдении этого правила амплитуда перенапряжения на защищаемом оборудовании не будет превышать 900 В. ). Т.е., опять же его предназначение -- комнатные щитки.
А вот четвертый -- это очень крутая и недешевая штука, для загородных условий и TN, в городе -- из пушки по воробьям, но пользу принести может, особенно в новом районе (там бывает, что коммутационные помехи достигают вполне серьезного уровня).
25.06.2018 в 09:09:15
Понял, спасибо огромнейшее за информацию! Значит, заберу четвертый. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу