Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21354

22.06.2018 в 18:17:00

Tavrovod, а вы их воткните, но ни к чему не подключайте. Вид у щитка будет очень sophisticated, да и валяться не будут.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.06.2018 в 22:12:31

Tavrovod написал: Отказаться от них не могу

Поменяйте на диф.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125275

22.06.2018 в 23:37:33

Tavrovod написал: Здравствуйте! Прошу помощи. Ситуация сложилась так, что на меня "свалились" УЗИПы. Что это такое я не знаю. Отказаться от них не могу :) Вопрос вот в чем - у племянницы скоро ремонт в новостройке (газовая плита), что лучше взять, по принципу "ну хоть сюда воткну, лишь бы не валялось". ГСД3-230/IT
ГСД3-230/TNS
ГРОЗОСТОП® ГСД3-230/TNS
ГСВ 123-230/25 2+0 (С)

Tavrovod, я бы принял 1 шт в качестве дара)

0
Tavrovod
Tavrovod
Местный

Регистрация: 21.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 702

23.06.2018 в 14:50:53

Т.е. ставить их в квартиру смысла нет даже за бесплатно?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.06.2018 в 14:58:56

Ставьте ,хуже не будет

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

23.06.2018 в 19:36:01

Tavrovod написал: Т.е. ставить их в квартиру смысла нет даже за бесплатно?

Tavrovod, первый (IT) не имеет смысла потому, что в квартире IT бывает только после ИБП, а в них собственная защита есть. Разве что, если ставить общеквартирный ИБП в щиток, а этот девайс -- в щитки комнат, вблизи от непосредственных потребителей (это третий класс, он нужен вблизи от оборудования).

Второй и третий -- это одно и то же (ГСД3-230/TNS) -- это как очень хороший Пилот, но в щиток. В общеквартирном щитке он опять же не очень осмыслен -- как и другие УЗИП III класса, он предназначен для размещения прямо перед оборудованием (Защищаемое оборудование рекомендуется размещать на расстоянии не более 5 м от УЗИП класса III. При соблюдении этого правила амплитуда перенапряжения на защищаемом оборудовании не будет превышать 900 В. ). Т.е., опять же его предназначение -- комнатные щитки.

А вот четвертый -- это очень крутая и недешевая штука, для загородных условий и TN, в городе -- из пушки по воробьям, но пользу принести может, особенно в новом районе (там бывает, что коммутационные помехи достигают вполне серьезного уровня).

0
Tavrovod
Tavrovod
Местный

Регистрация: 21.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 702

25.06.2018 в 09:09:15

Понял, спасибо огромнейшее за информацию! Значит, заберу четвертый. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.