Помогите сделать правильный выбор УЗИП.

Имеется многоквартирный трехэтажный дом, квартир не много всего 20.

Питание бёрется от ТП и подаётся по ВЛ-0,4 кВ протяженность до дома где-то 500 метров, ввод в здание выполнен кабельной вставкой с конечной опоры (длина кабеля метров примерно 50 метров, сечение 75 мм.кв.) В вводном щите установлен рубильник с предохранителями, к одному из предохранителей подключен кабель ВВГ 3*10 который идёт ко мне в квартиру. От щита ВРУ до щита который установлен на лестничной клетке 13м., через этот щит кабель без разрыва идёт просто транзитом в квартиру, в нём можно установить УЗИП. От щита на лестничной клетки до квартирного щитка 8 метров, там установлен счётчик, и аппаратура защиты.

В любом из трёх щитов можно установить УЗИП (доступ ко всем трём щитам есть), но нужно учесть, что щит в квартире пластиковый. Какие типы УЗИП, каких фирм и где лучше установить и по какой схеме? Приоритетом является безопасность и защита техники.

Небольшая схема прилагается. Извиняюсь что от руки.

0
Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.02.2013 в 00:19:46

westent написал : метров примерно 50 метров, сечение 75 мм.кв.)

Не понял юмора! С АС50 отвод кабелем 75мм2??? Это что за извращения??? Для чего???

0
Аватар пользователя
westent

Местный

Регистрация: 09.08.2009

Сальск

Сообщений: 171

23.02.2013 в 00:55:55

Дом уже старый, да и ВЛ тоже делалось это давно и видно по принципу из того что было. Я только протянул кабель ВВГ 3*10 от ВРУ в квартиру.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.02.2013 в 09:36:03

На запитанном от 500м АС50 многоквартирном доме будут провалы напряжения при пиковых нагрузках :( УЗИП в пластиковом щите внутри квартиры лучше не ставить... Разорвите кабель в этажном щите и поставьте там вводной АВ (или ВН), УЗИП, УЗО :)

0
Аватар пользователя
westent

Местный

Регистрация: 09.08.2009

Сальск

Сообщений: 171

23.02.2013 в 11:30:36

ksiman написал : На запитанном от 500м АС50 многоквартирном доме будут провалы напряжения при пиковых нагрузках :(

Согласен, ну с этим я уж поделать не чего не могу, когда квартира была запитанна от щитка на лестничной клетке, а там алюминий 4 кв.мм. который идёт от ВРУ было вообще плохо, а после замены ввода в квартиру кабелем ВВГ 3*10 я пока счастлив. :)

ksiman написал : УЗИП в пластиковом щите внутри квартиры лучше не ставить... Разорвите кабель в этажном щите и поставьте там вводной АВ (или ВН), УЗИП, УЗО :)

В принципе так я и хочу поступить, но как я понял читая форумы для надёжного гашения высоковольтных импульсов нужно делать три ступени гашения, особенно учитывая то что дом запитан от ВЛ. Мне нужно выбрать какие устройства УЗИП лучше использовать и как и по какой схеме их подключить. Каждый производитель хвалит своё, а у меня опыта их использования нет, а тема эта как я понял требует очень грамотного подхода поэтому и прошу помощи у знающих предмет форумчан.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

23.02.2013 в 12:50:22

westent написал : нужно делать три ступени гашения

На конечной опоре разрядники поставить было бы неплохо, но возможности нет, скорее всего. Во ВРУ можно? Есть доступ?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.02.2013 в 13:59:48

westent написал : В принципе так я и хочу поступить, но как я понял читая форумы для надёжного гашения высоковольтных импульсов нужно делать три ступени гашения, особенно учитывая то что дом запитан от ВЛ. Мне нужно выбрать какие устройства УЗИП лучше использовать и как и по какой схеме их подключить. Каждый производитель хвалит своё, а у меня опыта их использования нет, а тема эта как я понял требует очень грамотного подхода поэтому и прошу помощи у знающих предмет форумчан.

3 ступени необходимо для гашения ближнего прямого попадания молнии в ВЛ. В городе с его многоэтажками это обычно маловероятно :) А от отдалённых ударов и наведённых помех вполне будет достаточно 1-2 ступени: однофазный УЗИП II класса во ВРУ (по желанию) и однофазный УЗИП III класса в этажном щите :) IMHO

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

23.02.2013 в 21:05:30

ksiman написал : В городе с его многоэтажками

У топик-стартера три этажа.

0
Аватар пользователя
westent

Местный

Регистрация: 09.08.2009

Сальск

Сообщений: 171

23.02.2013 в 23:56:10

ВТБ! написал : На конечной опоре разрядники поставить было бы неплохо, но возможности нет, скорее всего. Во ВРУ можно? Есть доступ?

Да ВРУ могу поставить доступ есть.

Что касается многоэтажен то в округе они есть но максимум 5 этажей. А от воздушки помимо моего дома запитано куча абонентов частного сектора, это до моего дома от ТП 500 метров, а сам фидер довольно разветвлённый и протяжённый.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.02.2013 в 00:19:15

westent написал : Да ВРУ могу поставить доступ есть.

Что касается многоэтажен то в округе они есть но максимум 5 этажей. А от воздушки помимо моего дома запитано куча абонентов частного сектора, это до моего дома от ТП 500 метров, а сам фидер довольно разветвлённый и протяжённый.

Тогда можно так: во ВРУ поставить однофазный комбинированный УЗИП I+II класса и однофазный УЗИП III класса в этажном щите.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

24.02.2013 в 11:30:27

ksiman написал : во ВРУ поставить однофазный

Не дело, надо бы трёхфазный - для всего дома.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.02.2013 в 12:16:14

ВТБ! написал : Не дело, надо бы трёхфазный - для всего дома.

Если дом скинется на трёхфазный (от 10000р), то почему-бы и нет :)

0
Аватар пользователя
westent

Местный

Регистрация: 09.08.2009

Сальск

Сообщений: 171

25.02.2013 в 00:18:12

ksiman написал : Если дом скинется на трёхфазный (от 10000р), то почему-бы и нет :)

Не дом точно не скинется, я предлагал людям поменять кабель от ВРУ на свой подьезд, ни кто не согласился. Говорят, а зачем работает же, а то что просадки при включении чайника до 20 вольт не чего страшного, живём же как-то.

0
Аватар пользователя
westent

Местный

Регистрация: 09.08.2009

Сальск

Сообщений: 171

25.02.2013 в 00:24:33

ksiman написал : Тогда можно так: во ВРУ поставить однофазный комбинированный УЗИП I+II класса и однофазный УЗИП III класса в этажном щите.

Можете посоветовать конкретный УЗИП, марку производителя чтоб было надёжно, но и безлимитки по деньгам нет. Насколько я понял если располагать рядом УЗИП разных классов то нужно дополнительно ставить дроссель, что за дроссель? Что посоветуете.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.02.2013 в 08:50:12

westent написал : Можете посоветовать конкретный УЗИП, марку производителя чтоб было надёжно, но и безлимитки по деньгам нет. Насколько я понял если располагать рядом УЗИП разных классов то нужно дополнительно ставить дроссель, что за дроссель? Что посоветуете.

Любой приличный (SE, ABB, Hakel и т.д). Дроссель Вам не нужен, т.к. УЗИП разных классов будут пространственно разнесены :)