Собираю квартирный щиток в трешку.
Пока его схема вырисовывается так (прошу прощения, в виде схемы еще не прорисовалось):

Чуть прокомментирую, чтобы снять возможные вопросы.

  1. Свет в квартире намеренно разделен на две группы. В каждом помещении (кроме ванной и кухни) есть источники, питающиеся от обеих групп.
  2. Кондиционеры, как оборудование, установленное стационарно, от токов утечки на защищаю сознательно.
  3. Реле гигиенического душа открывает подает давление в шланг с включением света в туалете. И снимает его автоматически - с выключением.
  4. Холодильник и Аквасторож выведены в отдельные линии сознательно (чтобы можно было оставить включенными независимо от всего остального).
  5. Теплый пол - имеется ввиду ванная.
  6. Розеточные линии разведены через два разных УЗО. При этом в каждом помещении (кроме ванной) есть розетки, защищаемые обоими УЗО.
  7. Проводка уже проложена. И останется такой, какая есть сейчас.
  8. Щиток АВВ Unibox на 36 позиций. Если, к примеру, применить в качестве трех АВДТ изделия от Шнайдер Электрик (одна позиция), все это хозяйство может и уместиться.

Теперь - что смущает меня:

  • УЗО варочной поверхности защищает еще и ПММ с духовкой... Это очень плохо?
  • Такое подключение по сути, четырех линий освещения... На ванную правильнее было бы одно УЗО или АВДТ на 10 мА, на кухню - 30. Линии света 1 и 2 я вообще готов не защищать от дифф. токов. Схему, показанную здесь выбрал из-за минимального количества модулей в щитке при максимальной защите линий освещения.
  • Наверное, УЗМ-51 можно установить и в этажном щитке (если освобождение этого места даст возможность улучшить обсуждаемую схему).
  • ...

Буду признателен за ваши замечания. Спасибо! :)

0
Вложение
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

26.02.2013 в 19:05:05

УЗО те что на 40 Ампер - не катят... p.s. и на 25 тоже

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.02.2013 в 19:21:05

Варочную можно убрать из под УЗО Вместо УЗО 25А поставить УЗО 40А Вместо УЗО 40А на розетки поставить УЗО 63А На звонок и слаботочку АВ 6А(10А) или ДА 10А

Сэкономить место можно исключив отдельное УЗО на ПММ и Духовку

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

26.02.2013 в 21:29:23

на свет кухни ДА лишний , все узо поднять на ступеть выше по номинальному току

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.02.2013 в 22:17:05

YAN, Свет и розетки балкона под отдельное УЗО 25А/0,03А и АВ 6А и 16А соответственно.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.02.2013 в 22:50:20

DED@ПВО написал : Свет и розетки балкона под отдельное УЗО 25А/0,03А и АВ 6А и 16А соответственно.

Зачем?

0
YAN
YAN
Новичок

Регистрация: 31.07.2011

Москва

Сообщений: 12

27.02.2013 в 01:10:23

юра Т, ksiman, Metall, спасибо. Номиналы УЗО на ступень повысил.

Metall, отказываясь от ДА на свете кухни, я не выигрываю ничего, разве немного в деньгах. От этого даже места в щитке не прибавится, поэтому, может, оставлю, как есть? По крайней мере, эти цепи защищены. DED@ПВО, отдельно света на балконе у меня нет. Не проложил. :( На самом деле, эта линия - одного блока розеток комнаты, от которого она же затем уходит в застекленную лоджию, оканчивясь там в единственном блоке из двух розеток. Знаю, что так не делают, но свет лоджии в перспективе придется провести от этих же розеток... Либо воткнуть светильник прямо в розетку.

ksiman написал : Варочную можно убрать из под УЗО Сэкономить место можно исключив отдельное УЗО на ПММ и Духовку

Не совсем понял, как будет выглядеть схема этихъ трех линий. Без защиты от утечки вообще? Или какие-то из этих приборов могут иметь свою защиту?

Р.С. Что, если...

  • Свет ванной повесить на УЗО ванной же (где аквасторож, водогрей, стиралка и теплый пол,)? Тогда на весь остальной свет можно будет обойтись всего двумя АВ (свет1+кухня и свет2) Уже без защиты.
  • Для экономии места повесить водонаргеватель и теплый пол на один автомат?
  • Можно ли вынести УЗМ в этажный щиток, между АВ63С и счетчиком? Больше в этажном щитке на моей фазе нет ничего. Благодарю!
0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.02.2013 в 07:54:31

YAN написал : Не совсем понял, как будет выглядеть схема этихъ трех линий. Без защиты от утечки вообще?

ПММ и духовку можно подцепить к УЗО розеточной группы, а варочной УЗО ни к чему, т.к. она подключается стационарно клеммником (как и кондиционеры) p.s. на слаботочку можно кабель 1,5мм :) p.p.s. на варочную 25А не маловато будет? Обычно ставят 32А :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.02.2013 в 09:50:04

ksiman написал : ПММ и духовку можно подцепить к УЗО розеточной группы, а варочной УЗО ни к чему, т.к. она подключается стационарно клеммником (как и кондиционеры)

Если в этажном щитке есть противопожарное УЗО, то я бы в квартире ни одну линию без УЗО не оставил бы уже. Если вводного УЗО нет, то пожалуй соглашусь, что можно сэкономить и плиту с кондеем и свет пустить мимо УЗО

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.02.2013 в 17:19:39

Solovey написал : Зачем?

Балкон не лоджия, так будет надежней для защиты людей!

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.02.2013 в 17:34:28

DED@ПВО написал : Балкон не лоджия, так будет надежней для защиты людей!

Надёжней не ставить там розетки вообще, как велят правила :) И выключатель света на балконе ставить в комнате :)

0