VitalGym
VitalGym
Новичок

Регистрация: 26.02.2013

Гродно

Сообщений: 5

26.02.2013 в 20:13:24

Извиняюсь сразу если создал тему не в том разделе . Надо начертить схему реверса с реле времени . Нужно когда нажимаю кнопку пуск звенел звонок пару секунд , после этого запускалась лента (двигатель) . И так в обе стороны . Схема должна быть с одним реле времени . На блокировку нужно использовать контактор .

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

26.02.2013 в 20:25:35

С одним реле времени не получится. Как минимум 2 промежуточных реле нужно. И скорее всего еще одно РВ на задержку пуска, нельзя двигатель до полного останова запускать на реверс, "северный пушистый зверек" очень быстро придет ему ... ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

VitalGym
VitalGym
Новичок

Регистрация: 26.02.2013

Гродно

Сообщений: 5

26.02.2013 в 20:54:18

Ну начерти схему этого .

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.02.2013 в 21:26:21

Можно и с одним реле времени, но кнопки пуска будут сдвоенные. Так пойдёт?

0
VitalGym
VitalGym
Новичок

Регистрация: 26.02.2013

Гродно

Сообщений: 5

26.02.2013 в 22:01:46

Без разницы , чтобы реверс только был и задержка была 3-5 сек со звонком в обе стороны .

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.02.2013 в 22:41:52

Вот один из множества вариантов схеы на одном реле времени :)

SF1 - соответствующий автомат защиты двигателей

0
Вложение
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

26.02.2013 в 23:37:43

ksiman написал : Вот один из множества вариантов схемы на одном реле времени

Если правильно понимаю схему то звонок успеет только трямкнуть как сразу и отключится. Не нахожу цепь питания звонка. Или ошибаюсь ???

VitalGym написал : Надо начертить схему реверса с реле времени . Нужно когда нажимаю кнопку пуск звенел звонок пару секунд , после этого запускалась лента (двигатель). И так в обе стороны . Схема должна быть с одним реле времени .

Если можно еще уточнить исходное. РВ только для звонка или же двигатель должен через какой-то промежуток времени автоматически перейти на реверс с сигнализацией в момент перехода ????? Если первое то приложеную схему подправить в части звонка и вполне рабочая ....Если конечно я не ошибаюсь ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

VitalGym
VitalGym
Новичок

Регистрация: 26.02.2013

Гродно

Сообщений: 5

27.02.2013 в 00:29:15

Вообщем нажимаешь на кнопку , звонит звонок 3-5 сек , лента не работает , проходят эти секунды звонок отключается и включается лента .

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.02.2013 в 01:02:05

ksiman написал : Вот один из множества вариантов схеы на одном реле времени

А кто кнопку пуск жать будет после того как РВ отработает? Ну и звоночег звенеть будет только пока палец на кнопке пуск... :swoon

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

27.02.2013 в 01:25:54

ПPOPAБ написал : А кто кнопку пуск жать будет после того как РВ отработает? Ну и звоночег звенеть будет только пока палец на кнопке пуск...

Вот и я о том же ....Все таки не ошибся, ..... ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.02.2013 в 01:48:20

VitalGym, - студент? Лови:

разберешься?

0