27.02.2013 в 22:56:39
Решил добавить УЗО во внутриквартирный щиток, купил IEK ВД1-63, вызвал электриков, поставили после вводного автомата (но до групповых), сделали ввод _снизу_ (УЗО же не электронное), включили вводной - вышибло УЗО. Отключили все потребители и групповые автоматы - включаем УЗО, включаем автоматы, включаем любой потребитель в любой группе автоматов (люстра/зарядка телефона) - вышибает УЗО. До УЗО вся схема электрики работала, КЗ не было. Снова всё отключаем, включаем только УЗО и нажимаем ТЕСТ - нет реакции. Нажимаем ТЕСТ второй раз - из УЗО начинает идти дым. Провожаю электриков, разбираю УЗО, фотографирую.
Сфотографировал щиток:
0 находится же сверху, верно? Это белая жила.
А серая жила идет на эту планку: предполагаю, это земля.
В квартирном щитке: Вводной серый идет на 0, белый идет на ваго с землей (а оттуда по потребителям - стиралка и плита).
Почему сгорел УЗО? Брак? И что там за такие хилые проводки из тонкой проволоки, смотанные абы как?
Ред. Jek, 19.08.16
27.02.2013 в 23:37:58
Слева внизу "2". Подключение сверху. Тонкие проволочки не имеют отношения к проблеме. Вероятно, электронное УЗО. Выбросить эту фигню и купить УЗО Домовой. Недорого и электромеханика.
27.02.2013 в 23:58:36
Что либо говорить об УЗО, не видя схемы, бессмысленно. Если схема включения правильная, то УЗО выбивало из-за утечек, что оно и должно делать. А то что без УЗО всё работало, то итак ясно, что утечка была недостаточной для сработки автоматов. Проводку стоит проверять прямо сейчас. А задымил резистор, ибо мощностью не вышел для долгого протекание тока утечки... Если бы в данном случае УЗО было запитано сверху, то при нажатии кнопки "Тест" оно сразу бы сработало и резюк бы не сгорел... если действительно сгорел, может и жив. Тогда не стоило так курочить аппарат. Кстати при такой схеме включения (снизу ввод) можно спалить любое УЗО, играясь кнопочкой "ТЕСТ" ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.02.2013 в 00:13:40
sergey_sav написал : Если схема включения правильная, то УЗО выбивало из-за утечек, что оно и должно делать. Кстати при такой схеме включения (снизу ввод) можно спалить любое УЗО, играясь кнопочкой "ТЕСТ" ;)
Спасибо за информацию.
4 автомата: розетки, свет, ванная (заземление от щитка), плита (тоже заземление от щитка с постройки дома). УЗО срабатывало при нагрузке в любой из этих групп. Даже если включена 1 любая и выключены остальные.
Есть подозрение на возможно перепутанную землю-ноль в ванной. Но тогда почему вышибало от света и розеток? Возможно, и в свете и в розетках "пробивает" фазу на ноль. Редкий случай)
Что-то можно продиагностировать самостоятельно имея базовый бытовой опыт или сразу звать специалистов?
28.02.2013 в 00:34:43
Данное УЗО - электромеханическое, а не электронное. Довольно надежное. Возгорание, действительно, произошло из-за перепутанного подсоединения.
28.02.2013 в 00:35:56
Можно промегерить линии, отключив от щита. Можно визуально проверить розетки и распайки. Можно проверить сборку автоматики (по приведенному описанию провести заочную диагностику нельзя) Можно вызвать спеца.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.02.2013 в 00:40:49
AlexMax написал : Данное УЗО - электромеханическое, а не электронное. Довольно надежное. Возгорание, действительно, произошло из-за перепутанного подсоединения.
Подсоединения "снизу/сверху"?
Или ноль/земля? Если мои электрики перепутали ноль и землю на вводе во внутриквартирный щиток, то будет ли еще какая-то симптоматика проблемы?
28.02.2013 в 00:45:28
если по каким то причинам нужен ввод снизу, или фаза справа, покупайте электромеханическое УЗО с маркировкой на схеме подключения: 1-2, 3-4, а не: 1-2, N-N. такие УЗО использую на самодельных удлинителях для работы, третий год полёт нормальный, кнопка "Тест" отрабатывает, при утечках срабатывают.
28.02.2013 в 00:48:14
У меня тоже полгода назад сгорело такое же узо. Подсоединение было снизу (ввод), но оно же ведь механическое? Я знаю, что УЗО надо-бы подсоединять сверху-вниз, по маркировке, но увы, места в щите очень мало, и вариантов не было. Да, при взведенном курке не коммутировало цепь, испустило дым после нажатия кнопки Тест. Было заменено на Аско, тоже подключал снизу, Тестом не баловался, работает нормально, в т.ч. реагировало на утечку, когда в кухне ремонт шел, и влага попала под заизолированные концы для будущих розеток.
28.02.2013 в 00:51:11
alexposter написал : Да, при взведенном курке не коммутировало цепь
т.е. срабатывало при любой нагрузке после себя?
28.02.2013 в 00:58:22
alexposter, я Вам, таки не скажу за всю Одессу, но ... электромеханические УЗО: ABB, Legrand, Шнайдер со схемой подключения 1-2, 3-4, подключал и снизу и сверху, а на самодельных удлинителях (УЗО в корпусе удлинителя), мои архаровцы по нескольку раз в день меняют фазу с нолём местами, бо включается в розетку через вилку. p.s. за УЗО других марок, ничего сказать не могу, не использовал.
28.02.2013 в 01:19:40
AlexMax написал : Данное УЗО - электромеханическое, а не электронное. Довольно надежное. Возгорание, действительно, произошло из-за перепутанного подсоединения.
Присмотрелся - да, действительно механика. Странно, однако. Только что протестировал валяющееся дома ЕTI ЕFI-2 АС 25/0,03. На корпусе имеется маркировка 1, 2, N. Смена полюсов при верхнем и нижнем подключении - УЗО срабатывает на Тест при любом варианте подключения. Повторил все еще раз - никаких эксцессов.
28.02.2013 в 01:31:35
Abrikos написал : УЗО срабатывает на Тест при любом варианте подключения. Повторил все еще раз - никаких эксцессов.
Есть предположение, что у меня вместо N была (и есть) земля. И это перепутано на вводе в щиток.
Завтра полезу в этажный щиток искать земляной провод и сверять цвета(
Прилагаю красочное фото всего хозяйства:
Красиво, да? :)
Щиток электрики собрали всего два дня назад. За 5 часов. Кроме перебитого домофона я получил 220 на землю в стиральной машинке (накинули фазу на землю и перемычкой на + контакт в спаренной розетке запараллелили) - обнаружил случайно стоя на мокром полу, подкручивая ножку стиралки во время стирки и чувствуя, что меня затягивает под нее. Ну и контакты в одной розетке опалили проверяя правильность подключения тупым замыканием. И вместо тестера/индикатора использовали "есть что-нибудь воткнуть-проверить?". И другие мелочи вроде неприкрученных в шине нулей или повторного штробления уже замазанного ими же собранного щитка из-за хаотичной работы групп потребителей. Но там уже другая история не для этого раздела..
28.02.2013 в 03:49:45
artemiuz написал :
Красиво, да? :)
Это были не электрики и даже не лжеэлектрики, а банда вредителей и врагов народа. :) На голубой трубке (УЗО) и правда какое-то подозрительное черное пятно. Наверное, sergey_sav правильно сказал.
28.02.2013 в 06:13:24
artemiuz написал : Прилагаю красочное фото всего хозяйства:
Красиво, да?
:eek: оторвать руки и выгнать поганой метлой этих монтажников из дома.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу