28.02.2013 в 07:20:15
Вот ещё одна вероятная версия :) В принципе, данное УЗО нормально работает при любом подключении :) А проблема возникла, когда через один из его полюсов протекал большой некомпенсированный дифференциальный ток (из-за замыканий фаза - PE Вашими лжеэлектриками). Это привело к насыщению и подмагничиванию магнитопровода кольца, ток отсечки срабатывания по дифтоку сдвинулся в сторону больших значений. Поэтому тестового тока через кнгопку не хватило для срабатывания и резистор естественно сгорел. Уже много раз сталкивался с выходом из строя УЗО при к.з. фазы на землю :( Рабочий ток и сверхток фаза - нейтраль УЗО держат нормально, но большой дифференциальный ток (фаза - земля и нейтраль - земля) может выводить их из строя. Проверено. IMXO
28.02.2013 в 08:37:52
sergey_sav написал : Кстати при такой схеме включения (снизу ввод) можно спалить любое УЗО, играясь кнопочкой "ТЕСТ"
не любое. у всех нормальных производителей в цепи кнопки TECT также присутствует размыкающийся контакт, так что при отключении аппарата цепь кнопки ТЕСТ оказывается разомкнутой.
28.02.2013 в 12:43:08
ksiman написал : Вот ещё одна вероятная версия :) В принципе, данное УЗО нормально работает при любом подключении :) А проблема возникла, когда через один из его полюсов протекал большой некомпенсированный дифференциальный ток (из-за замыканий фаза - PE Вашими лжеэлектриками).
Вы совершенно правы. Добавил в первый пост фотографии разводки в подъезде :)
Всем большое спасибо за помощь!
28.02.2013 в 15:17:21
Alexiy написал : не любое. у всех нормальных производителей в цепи кнопки TECT также присутствует размыкающийся контакт
Согласен. ;) Меняем "любое" на "многие"...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.02.2013 в 15:22:18
Спалить можно любое УЗО, даже самое брендовое, а "левое" само сгорит :)
28.02.2013 в 19:22:40
Alexiy написал : не любое. у всех нормальных производителей в цепи кнопки TECT также присутствует размыкающийся контакт, так что при отключении аппарата цепь кнопки ТЕСТ оказывается разомкнутой.
Иллюстрация к тексту на примере ЕTI ЕFI-2.
УЗО выключено, кнопка Т придавлена, контакт-полоска кнопки не достает до торца подвижного фазного контакта. Электромеханика, 1-2, N-N, рекомендуемое производителем подключение - нижнее. Реакция на тест положительная как при верхнем, так и при нижнем подключении, в том числе и при смене полюсов при обоих вариантах подключения. Неподвижные контакты - нижние.
28.02.2013 в 21:35:26
AlexMax написал : Только сверху На УЗО есть маркировка. Путать нельзя.
Было перепутано до УЗО, даже до вводного автомата :( Добавил фотки в первое сообщение
01.03.2013 в 16:41:51
Сегодня установилась истинная причина сгорания УЗО
Это не земля, как предполагалось всеми изначально, включая электриков. Это еще одна нулевая шина, зачем-то заведенная при постройке дома и замаскированная под заземление (к ней идет отдельный канал из подвала).
Таким образом, IEK ВД1-63 не выдержал подключение фазы с одной линии, а нуля - с другой.
Legrand 602137 в такой схеме тоже работать отказался (но не сгорел). Поэтому было принято решение использовать зануление на ту же линию для плиты и ванной, что решило все проблемы разом. Вкупе с УЗО получилось вроде максимально безопасно из возможного.
Щиток бесплатно переделали, теперь всё красиво и даже без скруток. А первый электрик больше там не работает.
01.03.2013 в 17:03:43
artemiuz написал : Это не земля, как предполагалось всеми изначально, включая электриков.
Всё в жизни бывает... Только не понятно, как это сказалось на УЗО... Вы что предполагаемую землю тоже к УЗО подключали?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.03.2013 в 17:15:32
artemiuz написал : Сегодня установилась истинная причина сгорания УЗО
Истиная причина сгорания УЗО - электрики :(
01.03.2013 в 17:40:38
sergey_sav написал : Всё в жизни бывает... Только не понятно, как это сказалось на УЗО... Вы что предполагаемую землю тоже к УЗО подключали?
Нет, предполагаемая земля шла сразу на розетки потребителей, в щитке ни к чему не подключалась (см. фото квартирного щитка). И в одной розетке эта земля была перепутана с нулем. Вот в такой конфигурации при включении вводного автомата и УЗО (при этом все групповые автоматы выключены) срабатывало УЗО при подключении контрольной лампочки _к вводным контактам_ на вводном автомате! т.е. даже до УЗО. Всё починивший электрик уважаемых лет сказал, что такой эффект никогда не видел ранее :)
01.03.2013 в 17:50:11
artemiuz написал : см. фото квартирного щитка
Там фиг чего увидишь... А может зрение моё виновато. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.