Решил добавить УЗО во внутриквартирный щиток, купил IEK ВД1-63, вызвал электриков, поставили после вводного автомата (но до групповых), сделали ввод _снизу_ (УЗО же не электронное), включили вводной - вышибло УЗО. Отключили все потребители и групповые автоматы - включаем УЗО, включаем автоматы, включаем любой потребитель в любой группе автоматов (люстра/зарядка телефона) - вышибает УЗО. До УЗО вся схема электрики работала, КЗ не было. Снова всё отключаем, включаем только УЗО и нажимаем ТЕСТ - нет реакции. Нажимаем ТЕСТ второй раз - из УЗО начинает идти дым. Провожаю электриков, разбираю УЗО, фотографирую.
Сфотографировал щиток:
0 находится же сверху, верно? Это белая жила.
А серая жила идет на эту планку: предполагаю, это земля.
В квартирном щитке: Вводной серый идет на 0, белый идет на ваго с землей (а оттуда по потребителям - стиралка и плита).
Почему сгорел УЗО? Брак? И что там за такие хилые проводки из тонкой проволоки, смотанные абы как?
Ред. Jek, 19.08.16