Metall написал :
по схеме у вас на вводе ничего не стоит , а сразу идут групповые УЗО. исправьте .
нулевые шины тут не нужны , если под одним УЗО один/два автомата.
что такое свет В/Т ?
где свет С/У ?
подпишите сечение всех уходящих линий.
замените на С50 , и поправьте схему.
63А для однушки , это пи**дец
В/Т это ванна+туалет, тоесть С/У сан узел и ванная у меня разделны :)
а какой у меня вводное устройство стоять должно в моем квартирном щитке кроме узо на 63?. А сечения кабелей после щитка стандартные. свет 1,5. розетки 2,5. электроплита 6, внутри щитка хочу пв-3 10мм2 все соединять ну и шинками что получится
Я не могу ничего менять в новостройке на лестничном щитке... во первых весь дом как то живет с такой схемой, а я иди и согласовывай все:)
И еще вопрос почему электроплиту вынести из под узо, а свет с/у занести под узо? Шины я имел ввиду "гребенки" для автоматов
ВадимТТ написал :
И еще вопрос почему электроплиту вынести из под узо, а свет с/у занести под узо?
к стац. приборам нету обязательного требования УЗО. плита подключается через клеммник . но если поставите на линию плиты УЗО 30мА , хуже не станет.
ванная зона повышенной опасности , узо (не более 30мА) обязательно , рекомендуется 10мА.
розеток у вас в ванной нету , кроме СМ ?
свет ванной можно под УЗО СМ ставить (которое 25/10) .
ВадимТТ написал :
Шины я имел ввиду "гребенки" для автоматов
тогда ок
ВадимТТ написал :
Я не могу ничего менять в новостройке на лестничном щитке
Metall написал :
к стац. приборам нету обязательного требования УЗО. плита подключается через клеммник . но если поставите на линию плиты УЗО 30мА , хуже не станет.
ванная зона повышенной опасности , узо (не более 30мА) обязательно , рекомендуется 10мА.
розеток у вас в ванной нету , кроме СМ ?
свет ванной можно под УЗО СМ ставить (которое 25/10) .
на кабель 10мм2 ставится автомат С50.
Да, в ванной только одна розетка под СМ. Хорошо, поставлю свет С/У под УЗО с машинкой.
выяснил на счет лестничного щитка... стоит выключатель на 63А и двухполюсный автомат на 50А
тогда на входе у себя в квартиру можно поставить леграндовский дифавтомат на 50А тип АС ? Других вариантов с 50А не нашел.
и сразу вопрос про магазин тут задам, где можно мелочевку для сборки щитка купить... автоматы и узо во многих местах продают, а вот наконечники, "гребенки", да тот же пв3, не могу найти. (в Москве, интересует розница, не инет магаз)
Противопожарное УЗО 63А 300мА очень желательно ставить в этажном щите. Если в этажный щит лезть не собираетесь, то это УЗО в квартирном щите можно и не ставить.
Приобрести всё необходимое можно в любом специализированном магазине
ksiman написал :
Противопожарное УЗО 63А 300мА очень желательно ставить в этажном щите. Если в этажный щит лезть не собираетесь, то это УЗО в квартирном щите можно и не ставить.
Приобрести всё необходимое можно в любом специализированном магазине
В щит на этаже 100% не полезу... там не моя территория... все опечатано, моя территория это 3 провода торчащие из пола у меня в квартире:)
Под духовку провод притащите отдельный.
Даже если сейчас будете ставить зависимый комплект или электроплиту, то лет через пять может захочется поменять. И передалбливать полквартиры, чтобы притащить еще одну линию точно уже желания ни у кого не возникает.
ВадимТТ написал :
выяснил на счет лестничного щитка... стоит выключатель на 63А и двухполюсный автомат на 50А
тогда на входе у себя в квартиру можно поставить леграндовский дифавтомат на 50А тип АС ? Других вариантов с 50А не нашел.
смысла от него нету , либо в этажный щит - либо не нужен нафиг ,
у себя ставьте ВН или автомат С50 на вводе
ВадимТТ написал :
нужна критика по щиту, для однокомнатной квартиры
Плохой параметр бесперебойности питания квартиры!
ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Что усугублено тем, что там, где применен худший способ применения дифзащиты не стоят групповые автоматы 2Р или 1Р+ N! То есть не реализована хотя бы возможность, без вскрытия щита, быстрого восстановления питания исправных групп квартиры, что повышает вероятность отключения Вами или таким же безграмотным в электробезопасности электриком дифзащиты, что опасно, так как не будет вообще защитного отключения от не устраненной аварии!
ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …
Групповые, обще групповые и в некоторой степени общее ВДТ не имеют необходимого согласования с вышестоящим автоматом!
ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Там где применен лучший способ применения дифзащиты групповые автоматы должны стоять перед групповыми ВДТ, а не после них! Заодно само по себе получится необходимое согласование групповых ВДТ с вышестоящим автоматом!
ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …
СП 31-110-2003 написал :Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А.1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …
На группы освещения квартир, одноквартирных домов по умолчанию лучше ставить автоматы В6, так как в подавляющем числе случаев полностью включенная группа освещения с лампами накаливания потребляет в разы меньше чем 2200 Вт, да и много выключателей по контактам хлипкие, хоть производители, в том числе бренды, заявляют 10А, а качество контактов большинства патронов лампочек вообще отвратительное. При компактных люминесцентных лампах вообще достаточно автомата 2А, при светодиодных 1А.
Автоматы В6 на группы освещения, которые с светильниками в основном находятся под потолком, где температура летом может достигать более 40° С, по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищать от возгорания провода и в светильниках, которые находятся в некоторых случаях еще в более тяжелых температурных условиях и сечение в которых в основном на много меньше чем 1,5 мм2 и заводские соединения, сборка светильников довольно часто бывают плохого качества из-за чего высока вероятность нагревания, плавление изоляции в местах соединений с последующим КЗ!
Это не говоря про то, что производители, даже бренды, бывает лгут, завышая реальный ток на свои изделия, например, указывая 10А на реле управлением освещения при том, что внутри стоит реле 6А как описано на аналогичном форуме в теме Внутренности НВА различных производителей..
Так же с автоматом В6 в некоторой степени будет лучше селективность относительно вводного автомата при перегорании с дугой лампы накаливания чем с автоматом С10.
Хоть трудней работать, но лучше ПВ-1, а еще лучше ВВГнгнд-1. ПВ-3 после оконцевания наконечниками лучше с торца аккуратно пропаять, так как практически не реально зачистить каждую проволоку от окислов.
ВадимТТ написал :
И еще вопрос почему электроплиту вынести из под узо, а свет с/у занести под узо?
Не вздумайте с плиты убирать ВДТ! Так же на всё освещение нужно ВДТ, что по мимо улучшения электро/пожаро безопасности улучшит плохую бесперебойности питания квартиры. Освещение желательно разделить как минимум под 2-ва ВДТ, одно из которых 10 мА на санузлы!
СП 31-110-2003 написал :Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.
А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.
ВадимТТ написал :
Хорошо, поставлю свет С/У под УЗО с машинкой.
Не вздумайте свет санузлов объединять с розеточной группой! Параметр бесперебойности освещения является важным параметром, это не говоря что речь идет об опасном помещении!
ВадимТТ написал :
выяснил на счет лестничного щитка... стоит выключатель на 63А и двухполюсный автомат на 50А
тогда на входе у себя в квартиру можно поставить леграндовский дифавтомат на 50А тип АС ?
Не стоит в новостое ставить дифавтомат!
Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ!
ВадимТТ написал :
В щит на этаже 100% не полезу... там не моя территория...
Правильно.
Но договорится, чтоб общее ВДТ G(S) А(АС) 30(100) мА 80А(63А) поставил их электрик после автомата С50 в этажном щите стоит! Кабель от этажного щита к квартирному может быть поврежден и, или могут быть даже скрутки и ВДТ в некоторой степени обеспечит надежность защитного отключения или сразу укажет на явное повреждение.
В крайнем случае общее ВДТ ставьте в квартирном щите!
Если и ставить на вводе в квартирный щит общий разрыв, то лучше автомат 2Р С50.
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей