Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу прощение за долгое введение. Просто хочу вкратце обрисовать ситуацию.
Долгое время я был читателем сего ресурса и почерпнул для себя немало интересного.
Но пришло время и мне спрашивать совета.
Не так давно я приобрел двухкомнатную квартиру. Обычная хрущевка. Ничего особенного. Состояние квартиры мягко говоря оставляет желать лучшего, но так сложилось, что я в ней уже живу вместе с супругой. Мы решили делать ремонт постепенно. Сейчас я занят спальней.
Но параллельно с ремонтными работами я занимаюсь инфраструктурой квартиры.
В первую очередь - электрика.
Сейчас в квартире вся проводка выполнена из алюминия. Подвод от стояка - тоже. 2х4кв.мм.
Щиток установлен в квартире. Представляет из себя счетчик и два автомата по 25А на фазу и на ноль раздельно. Автоматы - ввинчивающиеся, советского образца.
Первым делом будет заменен ввод в квартиру на медь 3х4кв.мм. Земли в стояке нет. Третий провод с заделом на будущее. Поскольку замена проводки планируется постепенно, то в новый щиток сейчас будут установлены только вводной автомат, счетчик, УЗО и один автомат на 25А. Но в будущем щиток будет представлять собой более сложное устройство. Поэтому я прошу вас посмотреть на схему шкафа, которую я накидал и высказать свою справедливую критику.
Также меня интересует вот какой вопрос:
Я читал, что при подключении автоматов рекомендуют подключать питание со стороны неподвижного контакта. Но если у меня стоят подряд вводной автомат, реле максимального напряжения, УЗО, автомат - то получается, что сборке щитка необходимо три раза перекидывать провод снизу наверх. Неужели это является правильным путем?
Поменять вводной автомат на 2п (у Вас точно вводной 50А?)
Поменять вводной кабель на медь 3х10
Реле напряжения могут не разрешить включить до счётчика
Многие автоматы допускают подключение и сверху и снизу
Автоматы перед групповыми УЗО не обязательны
Холодильник лучше защитить дифавтоматом
Требование подключать к неподвижным контактам появилось по отношению к рубильникам, которые периодически ремонтировались и смазывались. Такое подключение позволяло ремонтировать и заменять подвижную часть размыкателей без демонтажа кабелей. Автоматы, которые крепятся на динреуку, и выкидываются при выходе из строя можно подключать как угодно.
Кабели надо брать не просто с медной жилой, а конкретного типа. Сейчас требование к жилым зданиям для внутренней проводки - кабель ВВГнг-LS. Использовать ВВГнг можно только на улице. Причем требование пожарников. Какие кабели можно использовать
Для розеточной сети кабель 3х2,5 мм кв. с автоматами на 16 Ампер. Для осветительной сети 3х1,5 и автоматы 10 Ампер.
Схема никуда не годится.
У Вас Хрущёвка. Сдаётся мне по Вашему описанию что электрический стояк у Вас идёт транзитом через квартиру, он прямо за местом где у Вас стоит счётчик. Так ли это?
Andrey12
В списке форматов, разрешенных к выкладыванию нет пдф. А в jpeg очень большая картинка получается.
web-rr
Стояк находится в стене, но на лестничной площадке. У нас 4 квартиры на этаж. Стояк находится ровно посередине. Доступ к нему через маленькую крышку. Под крышкой все провода свернуты как попало. От стояка до счетчика примерно 2,5-3 метра. Когда приходил электрик смотреть на объем работы - предложил до квартиры провести открытой проводкой в гофре, а потом пробурить отверстие в стене и завести провод на автомат. Еле уломал его поставить медь, а не алюминий. Сначала он хотел вообще оставить старый кабель.
Скажите, что не так со схемой?
Я так понял, что можно выкинуть групповые автоматы. Оставить только УЗО. Что еще неверно?
ksiman
Изменил схему. Не уверен, что правильно понял рекомендацию разделить свет и розетки.
Посмотрите пожалуйста новую редакцию.
На ввод мне 10 квадратов поставить не дадут. Максимум 6.
Если ввод будет 6мм2 - вводной автомат не более 40А
Счётчик подключите по 4-х проводной схеме
На тёплый пол поставьте 2п АВ С10 и кабель 3х1,5
Не стоит на каждую люстру своё УЗО ставить. Обычно на свет УЗО не ставят - хватает вводного противопожарного.
ksiman написал :
Обычно на свет УЗО не ставят - хватает вводного противопожарного.
Угу - и при замыкании на землю обесточится вся квартира. Считаю удобным именно при наличии вводного (противопожарного) УЗО - после него ВСЕ группы защищать индивидуальными УЗО, включая всех стационарных потребителей таких как кондей и варочная поверхность.
Если денег на лишнее УЗО катастрофически не хватает, то ставьте на все группы без УЗО двухполюсные автоматы или автоматы 1P+N. Т.к. если в такой группе будет замыкание нуля на землю можно будет отключить полностью эту группу и вернуть электроснабжение квартиры.
Solovey написал :
Угу - и при замыкании на землю обесточится вся квартира. Считаю удобным именно при наличии вводного (противопожарного) УЗО - после него ВСЕ группы защищать индивидуальными УЗО, включая всех стационарных потребителей таких как кондей и варочная поверхность.
И в этом случае вся квартира тоже обесточится (если вводное УЗО не селективное)
Вводной автомат поменял на 40А
Убрал УЗО со света, кроме света в ванной.
На теплый пол поставил 2п автоматы 10А.
Вот новая ревизия схемы.
Счетчик хотел поставить АББ в габарите 2 модуля. На втором рисунке его схема подключения. Можно ли так?
Или лучше все же взять счетчик под стандартную четырехпроводную схему?
Экономить на электрике не хочу. Все автоматы будут Шнайдер, Multi9. Хотел АББ, но у них УЗО уж больно дороги. У Шнайдера подешевле. К тому же шнайдеровский шкаф эстетически мне нравится больше АББшного.
Получился перебор с 1P+N и 2P автоматами. Если места в щите море и денег - тоже, тогда конечно можно и на каждую розетку и лампочку поставить по дифу. Ну вот например зачем на все розетки ставить 1P+N? Или последовательно с единственным УЗО ставить 1P+N или 2п? Так-же никто не делает...
Оставьте тогда 1P+N или 2P только на свет и тёплый пол
Счётчик конечно забавный и очень копактный, но не будет-ли проблем с пломбированием по такой схеме подключения
Ставя 1p+N на розетки я исходил из мысли, что при замене розетки я не хотел бы, чтобы ноль был соединен с общей схемой. А так - выключил автомат и спокоен. Это неверно?
А что со счетчиком? Можно такой использовать?
Suzukavod написал :
А что со счетчиком? Можно такой использовать?
Это надо спрашивать в горэнерго
Suzukavod написал :
Ставя 1p+N на розетки я исходил из мысли, что при замене розетки я не хотел бы, чтобы ноль был соединен с общей схемой. А так - выключил автомат и спокоен. Это неверно?
Верно, но можно просто отключить групповое УЗО на эту розетку