Аватар пользователя
raint

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Рязань

Сообщений: 33

04.03.2013 в 09:36:43

Прошу посмотреть и покритиковать схему щитка для 4-комнатной квартиры. Может ее стоит упростить с уменьшением количества модулей? На фото моя левая часть.

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.03.2013 в 09:58:27

Где люди умудряются найти F202 на 16А и 32А ума не приложу :( Вводной автомат обычно стоит перед счётчиком На тёплый пол лучше или 2п АВ после УЗО или вообще отдельный диф Упростить немного - можно (6 линий на свет :eek:, поставить диф на холодильник), но в щит на 36 модулей вроде и так лезет :)

0
Аватар пользователя
raint

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Рязань

Сообщений: 33

04.03.2013 в 10:03:05

ksiman написал : Где люди умудряются найти в продаже F202 на 16А и 32А ума не приложу :(

Подбирал по АББ, но заменю на Шнайдер например, зависит от того, кто будет собирать и покупать щиток. Я правильно подобрал номиналы?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.03.2013 в 10:22:58

raint Ни у кого из приличных вендоров таких УЗО нет... Ставьте 25А и 40А Остальное - в норме

0
Аватар пользователя
raint

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Рязань

Сообщений: 33

04.03.2013 в 11:11:00

Существующий этажный щиток расположен в огороженном от подъезда "предбаннике". Щиток на 2 квартиры, но стоит фактически в моей (с соседями проблем нет). Я могу мой новый "квартирный" щиток расположить рядом с этим, или нужно переносить его непосредственно в квартиру? С этим этажным щитком нужно что-то делать, или так сойдет?

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

04.03.2013 в 11:26:15

raint написал : С этим этажным щитком нужно что-то делать, или так сойдет?

Ещё как надо! Если

raint написал : Существующий этажный щиток расположен в огороженном от подъезда "предбаннике". Щиток на 2 квартиры,

и

raint написал : (с соседями проблем нет)

то привести его в божеский вид просто обязанность - это же для вас.

raint написал : Я могу мой новый "квартирный" щиток расположить рядом с этим, или нужно переносить его непосредственно в квартиру?

Как вам удобней.Главное что бы не докопались - почему он стоит на общедомовой территории

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
raint

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Рязань

Сообщений: 33

04.03.2013 в 11:38:56

serj12 написал : Ещё как надо!

Что именно?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

04.03.2013 в 11:54:08

raint Всё

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
raint

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Рязань

Сообщений: 33

04.03.2013 в 13:15:59

serj12 Можно чуть более конкретно, для новичков?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.03.2013 в 14:26:10

raint Новичку туда лучше не лезть ;)

0
Аватар пользователя
raint

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Рязань

Сообщений: 33

04.03.2013 в 16:00:36

ksiman Я конечно понимаю, что поменять все было бы здорово. Но если по существу - что стоит сделать в первую очередь из того, что возможно сделать. Стояк, например, вряд ли кто менять будет.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.03.2013 в 16:11:41

Вычистить все прогары. Хорошо заизолировать Поставить орехи на стояк Заменить пакетники на 2п АВ Внутренний монтаж провести медью Вычистить мусор Вот :)

0
Аватар пользователя
ПРОСВЕТ

Местный

Регистрация: 04.03.2013

Липецк

Сообщений: 27

04.03.2013 в 16:25:46

В этажном щитке пакетники лечше убрать, поставив автомат, сделать перемонтаж. Какой у вас будет кабель на ввод? При желании можно сэкономить, уменьшив кол-во групп, на холодильник поставте диф.

0
Аватар пользователя
raint

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Рязань

Сообщений: 33

04.03.2013 в 16:26:18

serj12 написал : Как вам удобней.Главное что бы не докопались - почему он стоит на общедомовой территории

Докопаться могут? Это чем-то регламентируется? Из вашего опыта, как лучше?

ksiman написал : Вычистить все прогары. Хорошо заизолировать Поставить орехи на стояк Заменить пакетники на 2п АВ Внутренний монтаж провести медью Вычистить мусор Вот :)

Спасибо! Направление деятельности понял.
Это все епархия ЖЭУ? С их электриком договариваться?

Что делать с PE?

0
Аватар пользователя
ПРОСВЕТ

Местный

Регистрация: 04.03.2013

Липецк

Сообщений: 27

04.03.2013 в 16:35:51

Жековский электрик отключит стояк, а дальше либо он делает ревизию щитка либо вы, а лучше приглашенный специалист

raint написал : Что делать с PE?

Ничего не делать, оставив заизолированным

0