04.03.2013 в 09:36:43
Прошу посмотреть и покритиковать схему щитка для 4-комнатной квартиры. Может ее стоит упростить с уменьшением количества модулей? На фото моя левая часть.
04.03.2013 в 09:58:27
Где люди умудряются найти F202 на 16А и 32А ума не приложу :( Вводной автомат обычно стоит перед счётчиком На тёплый пол лучше или 2п АВ после УЗО или вообще отдельный диф Упростить немного - можно (6 линий на свет :eek:, поставить диф на холодильник), но в щит на 36 модулей вроде и так лезет :)
04.03.2013 в 10:03:05
ksiman написал : Где люди умудряются найти в продаже F202 на 16А и 32А ума не приложу :(
Подбирал по АББ, но заменю на Шнайдер например, зависит от того, кто будет собирать и покупать щиток. Я правильно подобрал номиналы?
04.03.2013 в 10:22:58
raint Ни у кого из приличных вендоров таких УЗО нет... Ставьте 25А и 40А Остальное - в норме
04.03.2013 в 11:11:00
Существующий этажный щиток расположен в огороженном от подъезда "предбаннике". Щиток на 2 квартиры, но стоит фактически в моей (с соседями проблем нет). Я могу мой новый "квартирный" щиток расположить рядом с этим, или нужно переносить его непосредственно в квартиру? С этим этажным щитком нужно что-то делать, или так сойдет?
04.03.2013 в 11:26:15
raint написал : С этим этажным щитком нужно что-то делать, или так сойдет?
Ещё как надо! Если
raint написал : Существующий этажный щиток расположен в огороженном от подъезда "предбаннике". Щиток на 2 квартиры,
и
raint написал : (с соседями проблем нет)
то привести его в божеский вид просто обязанность - это же для вас.
raint написал : Я могу мой новый "квартирный" щиток расположить рядом с этим, или нужно переносить его непосредственно в квартиру?
Как вам удобней.Главное что бы не докопались - почему он стоит на общедомовой территории
И это пройдёт ...
04.03.2013 в 11:54:08
raint Всё
И это пройдёт ...
04.03.2013 в 13:15:59
serj12 Можно чуть более конкретно, для новичков?
04.03.2013 в 14:26:10
raint Новичку туда лучше не лезть ;)
04.03.2013 в 16:00:36
ksiman Я конечно понимаю, что поменять все было бы здорово. Но если по существу - что стоит сделать в первую очередь из того, что возможно сделать. Стояк, например, вряд ли кто менять будет.
04.03.2013 в 16:11:41
Вычистить все прогары. Хорошо заизолировать Поставить орехи на стояк Заменить пакетники на 2п АВ Внутренний монтаж провести медью Вычистить мусор Вот :)
04.03.2013 в 16:25:46
В этажном щитке пакетники лечше убрать, поставив автомат, сделать перемонтаж. Какой у вас будет кабель на ввод? При желании можно сэкономить, уменьшив кол-во групп, на холодильник поставте диф.
04.03.2013 в 16:26:18
serj12 написал : Как вам удобней.Главное что бы не докопались - почему он стоит на общедомовой территории
Докопаться могут? Это чем-то регламентируется? Из вашего опыта, как лучше?
ksiman написал : Вычистить все прогары. Хорошо заизолировать Поставить орехи на стояк Заменить пакетники на 2п АВ Внутренний монтаж провести медью Вычистить мусор Вот :)
Спасибо! Направление деятельности понял.
Это все епархия ЖЭУ? С их электриком договариваться?
Что делать с PE?
04.03.2013 в 16:35:51
Жековский электрик отключит стояк, а дальше либо он делает ревизию щитка либо вы, а лучше приглашенный специалист
raint написал : Что делать с PE?
Ничего не делать, оставив заизолированным