Всем привет.
Электрику все обычно прокладывают по полу и потом заливают стяжкой, но это же уродство, если что случится вскрывать пол это равносильно новому ремонту,гораздо логичнее все трассы провести по потолку и закрыть подвесным полком.

Уважаемые мастера поясните плизз, вам лень прокладывать по потолку или на это есть другие причины??

А вскрытие стен и потолка не = новому ремонту?

Maxim80 Вообще-то "выщипнуть" ткань потолка из багета это гораздо проще и дешевле чем реально взламывать пол, снимать ламинат,плинтуса, шумку, долбить стяжку и потом всё это делать обратно.

балу написал :
Электрику все обычно прокладывают по полу

балу написал :
вам лень прокладывать по потолку

ИМЕННО.
А вы с какой целью интересуетесь?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

балу написал :
"выщипнуть" ткань потолка из багета

и так оставить висеть?

балу написал :
Вообще-то "выщипнуть" ткань потолка из багета это гораздо проще и дешевле чем реально взламывать пол.

А если там ГКЛ? Или из стены зачем то кабель выдирать нужно?
И кстати какова причина вскрытия пола или потолка?

Alexiy написал :
и так оставить висеть?

Да ладно Очень недорого ее обратно "защипнуть". Да и разрушения не сопоставимы.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

балу написал :
это же уродство

балу, смысл портить потолок, если зачастую ремонт начинают с заливки нормальной стяжки, предварительно выкинув всю хреноту от советских и не только строителей? к тому же до розеток с потолка дальше, чем от пола.

балу написал :
если что случится

например, забит гвоздь или закручен саморез? чтож, придется постоянно помнить о том, что где попало пол и стены сверлить нельзя.

andrewkhv написал :
балу, смысл портить потолок, если зачастую ремонт начинают с заливки нормальной стяжки, предварительно выкинув всю хреноту от советских и не только строителей? к тому же до розеток с потолка дальше, чем от пола.

Почему "портить потолок" и при чём тут советские строители не совсем понятно.
Насчёт стяжки согласен но зачем в неё замуровывать электрику не ясно
От потолка до розеток безусловно дальше и что,вертикальные штробы от потолка до точки у нас запрещены, а запитывать освещение от пола тоже видимо ближе?

например, забит гвоздь или закручен саморез? чтож, придется постоянно помнить о том, что где попало пол и стены сверлить нельзя.

тоесть запомнить правило что над точками сверлить нельзы или сдвинуть гвоздь на пару сантиметров в сторону это что-то сверхестественное?

балу написал :
Уважаемые мастера поясните плизз, вам лень прокладывать по потолку или на это есть другие причины??

Мастера прокладывают и по полу, и по потолку, и даже по стенам... Руководствуясь минимизацией тудозатрат и материала, учитывая все остальные известные факторы.

Да любую отделку вскрывать это напряг.
Стены вскрывать так и так. Ибо розетки и выклы всяко-разно в стенах. На потолке тянутся неудобно а на полу нагибаться неудобно

балу написал :
Всем привет.
Электрику все обычно прокладывают по полу и потом заливают стяжкой, но это же уродство, если что случится вскрывать пол это равносильно новому ремонту,гораздо логичнее все трассы провести по потолку и закрыть подвесным полком.

Уважаемые мастера поясните плизз, вам лень прокладывать по потолку или на это есть другие причины??

Ох пугает меня такая категоричность от новичков.
Мне по потолку прокладывать не лень. Думаю 95% мастеров ответят что потолком идти предпочтительнее.
Только иногда и без пола не обойтись.
А ещё полом идёт горизонтальная разводка отопления и водоснабжения в новых домах (это оптимизация для установки счётчиков на тепло и воду). Так что на полу неизбежно стяжка от 8 см и больше. А к каким то розеткам проще по полу подойти, спустившись по "мягкой" стене из газосиликатного блока, это конечно проще чем штробить монолитный сильноармированный бетон, несущий пилон например (это попросту нельзя делать).

балу написал :
если что случится вскрывать пол

Что там может случиться ??

балу Не во всех квартирах есть потолки по которым можно проводку прокинуть.
(не все делают подвесной/натяжной потолок)

Да и если потолок из г/к думаю одинаково что потолки ломать что полы вскрывать...

Solovey написал :
Не во всех квартирах есть потолки по которым можно проводку прокинуть.
(не все делают подвесной/натяжной потолок)

А если хотят обычный потолок и пол деревянный. стяжка не планируется.
Это вести по стенам.

Ну а люстру то как прокладывать? Каналы например забиты и провод освещения идёт по полу соседей?...
только настенное освещение или колхозить кабель-канал.

ПPOPAБ написал :
Мастера прокладывают и по полу,

Да только в гофре, а не в трубе.
Я только раз видел разводку в трубе по черному полу - в одной путевой новостройке.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

mvs87 написал :
А если хотят обычный потолок и пол деревянный. стяжка не планируется.
Это вести по стенам.

Если стены кирпич со штукатуркой.
Если панель и штукатурки не планируется, то или стяжка, или потолок или жить при лучинах...

mvs87 написал :
Ну а люстру то как прокладывать? Каналы например забиты и провод освещения идёт по полу соседей?...
только настенное освещение или колхозить кабель-канал.

Если панели пустотки, то каналы можно и вскрыть. Хоть и муторно.
Либо ВВГп по потолку и потолок выравнивать. Там надо то полсантиметра чтобы их замазать...

SVKan написал :
Если панели пустотки, то каналы можно и вскрыть. Хоть и муторно.

Пока найдёшь засор. и еще не один.. отверстиями профигачить можно пол плиты, что не сильно будет отличаться от штрабы в 0.5 0.7см.
И по мароке и по стоимости выдет стоимость штукатурки потолка или натяжного.
ИМХО

балу написал :
если что случится

Ключевые слова. Чтобы ничего не случилось, кладу трассы преимущественно по полу только в жесткой трубе, только многолетне проверенным кабелем, только под защитой проверенных же защитных аппаратов. Чего и Вам желаю. И ничего не случится.

Насяльника написал :
Я только раз видел разводку в трубе по черному полу - в одной путевой новостройке.

На плиту- стандартно, ПНД в основании пола.

балу написал :
Всем привет.
Электрику все обычно прокладывают по полу и потом заливают стяжкой, но это же уродство, если что случится вскрывать пол это равносильно новому ремонту,гораздо логичнее все трассы провести по потолку и закрыть подвесным полком.

Уважаемые мастера поясните плизз, вам лень прокладывать по потолку или на это есть другие причины??

Это удешевляет стоимость электромонтажных работ и расход кабеля, что выгодно заказчику. И ничего с ней (проводкой) не случится.

я тоже раздумывал на эту тему и решил поступить таким образом:
розеточные группы идут 3х2,5 в 20 ПНД гофре под стяжкой
освещение идет 3х1,5 в 20 ПВХ гофре в коробе из ГК (внутри его, он будет глухой и будет во всех комнатах)
сначала думал свет тащить по полу под стяжкой, но поднимать его потом...ой хлопотно
что скажете господа ?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Deno написал :
освещение идет 3х1,5 в 20 ПВХ гофре в коробе из ГК (внутри его, он будет глухой и будет во всех комнатах)

вот туда же и силу приличным кабелем, и не надо будет в стяжку лезть

юра Т написал :
вот туда же и силу приличным кабелем, и не надо будет в стяжку лезть

так гофра ПНДшная под стяжкой (в керамзите) будет, соответственно при желании кабель вытянуть можно будет из нее ничего не круша

Deno написал :
соответственно при желании кабель вытянуть можно будет из нее ничего не круша

а зачем его вытягивать?Два поворота и он стоит намертво.

И это пройдёт ...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Deno написал :
соответственно при желании кабель вытянуть можно будет из нее ничего не круша

наивный))) бывало ПНД жесткие трубы при заливки стяжки так ухайдокивали что приходилось местами раздалбывать...

Deno написал :
сначала думал свет тащить по полу под стяжкой, но поднимать его потом...ой хлопотно
что скажете господа ?

Абсолютно нет.

юра Т написал :
наивный))) бывало ПНД жесткие трубы при заливки стяжки так ухайдокивали что приходилось местами раздалбывать...

ну это в промышленных масштабах наверное ? когда с машины бетономешалки сливают?

Deno написал :
ну это в промышленных масштабах наверное ?

Вроде Чех рассказывал(но точно не помню)как при заливке стяжки лопатами утрамбовывали и порубили в "капусту" гофру с начинкой,не обязательно в промышленности

И это пройдёт ...

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

а у нас по полу не модно проводку вести. почти везде по потолку или в стене ..

В одном доме заливали черновой пол, потом проложили электрику. Пришли делать сантехнику, то намучилась они кабеля в ПНД двигать (то под ними трубы прокладывали, то над ними).
Во втором доме учли пожелание сантехников и залили все трубы (гофра) с кабелями внутри в черновую стяжку, пришли те-же самые сантехники делать свою работу, в итоге работа сделана на 50%, а 2 кабеля (3х6 и 3х2.5мм2) уже перебиты. С кабелем 3х2.5мм2 нашли решение быстро (поставив там розетку), а вот 3х6мм2 хотели вытянуть, так вот вначале еле вытянули ~40см по прямой стене (1.4м) сверху вниз, а потом еле протянули с низу по прямому участку залитому в полу ~2 метра и потом поставим коробку (гофра 20).

Взял 25 пнд гофру под стяжку, правда гофру легкую, тяжелой не было на складе потяну в ней 3х2,5, расскажу потом что получилось.... Стяжку с керамзитом лить буду, не думаю что сдавит .... Плюс всячески буду избегать острых углов, перебивать кабель просто нечем, не паркетной же доской...

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

Deno написал :
25 пнд гофру под 3х2,5,

то дофига , 20 хватает , не 30 же метров затаскивать ?

Songo написал :
В одном доме заливали черновой пол........

Songo написал :
Во втором доме учли пожелание сантехников......

Вот поэтому в домах никогда не ведем по полам, как бы не хотелось уменьшить трудозатраты.

Metall написал :
то дофига , 20 хватает , не 30 же метров затаскивать ?

Ага, я брал 25 на всяк случай если что-то перетянуть захочу или добавить, без острых углов точно уж выдернуть если что кабель