krakozyabra
krakozyabra
Новичок

Регистрация: 05.03.2013

Екатеринбург

Сообщений: 32

05.03.2013 в 10:10:52

Добрый день. Делаю ремонт в 2-х комнатной квартире, добрался до электрики и хочу спросить правильно ли я все делаю. И так, дом панельный 10 этажей 1995 года постройки с газовой плитой. Переехали совсем не давно, но ремонт в спальне уже сделал, поменял там проводку на медь и добавил розеток, в других помещениях только планирую как все сделать. Накидал схемку и планировку квартиры, прошу помочь мне в этом не легком деле.

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.03.2013 в 10:17:16

УЗО 40А/300мА можно убрать, поскольку все линии защищены УЗО с меньшим номиналом. А по схемке совершенно непонятно, марка кабеля? сечения? что будет включаться в розетки? плита (газовая) с электроподжигом?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

05.03.2013 в 11:20:34

Я бы на посудомойку и духовой шкаф установил отдельные автоматы и соответсвенно отдельные кабеля от щитка.

0
krakozyabra
krakozyabra
Новичок

Регистрация: 05.03.2013

Екатеринбург

Сообщений: 32

05.03.2013 в 11:50:09

Rumato написал : УЗО 40А/300мА можно убрать, поскольку все линии защищены УЗО с меньшим номиналом. А по схемке совершенно непонятно, марка кабеля? сечения? что будет включаться в розетки? плита (газовая) с электроподжигом?

кабель будет ВВГ нг -ls 3х2,5 (розетки) и 3х1,5 (Освещение). На плане квартиры указаны потребители в таблице. плита газовая с электроподжигом, но планируем ее заменить на духовой шкаф и варочную поверхность

Shturman1 А для чего это делать? Нагрузка большая? или просто разделить мокрое с сухим?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.03.2013 в 12:00:48

Shturman1 написал : Я бы на посудомойку и духовой шкаф установил отдельные автоматы и соответсвенно отдельные кабеля от щитка.

Духовка это примерно 3.5 кВт, т. е предел для автомата С16. Включите духовку и посудомойку одновременно может выбить.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.03.2013 в 12:05:14

krakozyabra, вот в спальне где кабели объединяются коробку ставить будете?
Я решил что у себя из каждой комнаты притащу в щиток по 1 кабелю с одной стены. При этом оба кабеля посажу на 1 автомат.

Считаю что так удобнее выполнить монтаж - а лишние затраты на кабель - несущественные

Rumato написал : Духовка это примерно 3.5 кВт, т. е предел для автомата С16. Включите духовку и посудомойку одновременно может выбить.

Духовка и посудомойка не работают непрерывно. Ну разве что гриль включить, или первые 10 минут разогрева... я бы не стал переживать - у меня вся кухня на автомате 16А висит (стиралка и духовка есть+ холодильник) - за 6 лет ни разу его не выбивало

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

05.03.2013 в 12:08:14

krakozyabra написал : А для чего это делать? Нагрузка большая?

Rumato, вам уже ответил.

0
krakozyabra
krakozyabra
Новичок

Регистрация: 05.03.2013

Екатеринбург

Сообщений: 32

05.03.2013 в 12:11:26

Solovey написал : krakozyabra, вот в спальне где кабели объединяются коробку ставить будете?
Я решил что у себя из каждой комнаты притащу в щиток по 1 кабелю с одной стены. При этом оба кабеля посажу на 1 автомат.

Считаю что так удобнее выполнить монтаж - а лишние затраты на кабель - несущественные

Спальню я уже сделал, так что там стоит на входе одна коробка в которую приходят все розетки

Shturman1 написал : Rumato, вам уже ответил.

Хорошо, рассмотрю такой вариант. а в остальном есть замечания?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.03.2013 в 12:22:26

krakozyabra, я бы 3 группы света на 3 УЗО разных повесил. Чтобы случись что меньше света вырубилось.

Это мое личное мнение. Но свет на 2 УЗО тоже хорошо.

0
krakozyabra
krakozyabra
Новичок

Регистрация: 05.03.2013

Екатеринбург

Сообщений: 32

05.03.2013 в 12:27:16

Shturman1 а как развести ДШ и ПММ? отдельно под них ставить УЗО или просто вывести их из групп и посадить на отдельные автоматы?

Переделал Схемы

Еще есть вопросик, какой щиток взять? Чтоб в него поместился счетчик и все составляющие

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.03.2013 в 19:30:48

Вы уверены, что счетчик разрешат перенести в квартиру? Берите на 36 модулей, не прогадаете.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу