Неплохо бы провести на кухню как минимум 2 розеточные линии
И на кой нужен "Автоматический выключатель 2-полюсный S202 C63 АВВ 1 штука"

Вместо выключателя нагрузки? ABB E202r 63А 2 полюса - подойдёт лучше

Автоматики берите лучше из одной серии - или все SH201L или все S201

Такс, исправляю свои косяки

Новый список оборудования:

  1. Автоматический выключатель 1-полюсный S201 C16 АВВ 11 штук
  2. Автоматический выключатель 1-полюсный S201 C10 АВВ 6 штук
  3. Автоматический выключатель 2-полюсный S202 C32 АВВ 1 штука
  4. Выключатель дифференциального тока 2мод. F202 AC-40/0,03 АВВ 3 штук
  5. Выключатель дифференциального тока 2мод. F202 AC-16/0,01 АВВ 1 штука
  6. Реле электромеханическое блокировочное E251-230 ABB 1 штука
  7. Рубильник ABB 2-полюсный E202r 63A рычаг красный 1 штука
  8. Бокс в нишу 36 мод. 293х533х118мм Белый с непрозр. дверцей с верт. подвеской, IP40, АВВ Unibox 1 штука

А схема последняя нормальная, можно по ней собирать щиток? Также интересует дополнительная линия розеток на кухню, можно ее на отдельный автомат на то же УЗО, что и первая линия повесить или как-то по-другому делать нужно?

Также вдогонку вопрос по кабелю, 3х1,5 и 3х2,5 хочу взять Севкабель NYM, а вот на ввод и на варочную какие марки лучше брать?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Дополнительную линию на кухню подключите к существующему УЗО через АВ С16
На ввод и варочную берите NYM или ВВГнг-LS
Вместо F202 AC-16/0,01 АВВ ставьте F202 AC-25/0,03 АВВ
Остальное вроде нормуль

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

enzo написал :
Также интересует дополнительная линия розеток на кухню, можно ее на отдельный автомат на то же УЗО, что и первая линия повесить или как-то по-другому делать нужно?

под тоже узо можно повесить.

enzo написал :
А схема последняя нормальная, можно по ней собирать щиток?

да

Супер, спасибо! :-) А доп. линия на кухню я так понимаю не помешает, т.к. там много потребителей энергии?

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

на кухню обычно две розеточные группы ведут , на фартук и бытовые розетки . не считая стац быт техники

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Кухня - очень энергоёмкое помещение. Даже 2 розеточные группы - это иногда мало. Прикиньте что куда будете включать. Обычные розеточные кухонные потребители: духовой шкаф, эл. чайник (термопот), микроволновка, мультиварка (пароварка), посудомойка, холодильник, вытяжка. И куча других редко используемых потребителей (блендер, комбайн, миксер, тостер...)

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

не обратил внимания .. духовка газовая ? ППМ не планируется? СМ в санузле?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Metall написал :
не обратил внимания .. духовка газовая ? ППМ не планируется? СМ в санузле?

В первом сообщении всё подробно указано. Кухня будет весьма нагружена. Оптимально делать 3 розеточные линии на кухню

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

на ПММ и на духовку нужно вести еще отдельные линии.
в общем можно обойтись таким количеством линий ,

духовка С16
пмм с16
розетки с16

вар панель с32

тоесть да 3 розеточные линии. на кухню.

enzo,

А по моему у Вас не хватает самой главной схемки. Той которая содержит прямоугольничек, обозначающий место расположения щитка, и лини, обозначающие кабели до потребителей. Причем трассы прокладки кабелей должны быть привязаны к местности. И глядишь и схема щитка начнет претерпевать изменения.

ЗЫ: и не стану утверждать на 100 %, но вроде бы в серии П3 плиты перекрытий полнолитые, без каналов. И без рустов.

enzo написал :
АВВ Europa

enzo написал :
АВВ Unibox

Зря вы это,серия UK.

enzo написал :
Новый список оборудования:

шинки не забудьте добавить

И это пройдёт ...

Всем спасибо большое за советы, особенно ksiman, который наиболее активно участвовал в обсуждении и рисовал схемки
На данный момент электроработы в квартире идут вовсю, как будет готово, выложу сюда фотки.

Возник вопрос по выключателю, который будет висеть на имупльсном реле на общее выключение освещения. Какой он должен быть, обычный выключатель или как на звонок вешают (кратковременно замыкает цепь)? И дальше, какая будет схема действий: выхожу я из квартиры, общим выключателем выключил весь свет, а когда возвращаюсь, нужно будет снова его нажать, или это уже необязательно будет, а выключатели в комнатах будут и так работать?

Также, выкладываю финальную схему, по которой в данный момент идет сборка щитка.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

enzo написал :
Возник вопрос по выключателю, который будет висеть на имупльсном реле на общее выключение освещения. Какой он должен быть, обычный выключатель или как на звонок вешают (кратковременно замыкает цепь)? И дальше, какая будет схема действий: выхожу я из квартиры, общим выключателем выключил весь свет, а когда возвращаюсь, нужно будет снова его нажать, или это уже необязательно будет, а выключатели в комнатах будут и так работать?

Выключатель должен быть без фиксации (звонковый).
Уходите - кратковременно нажимаете на выключатель - свет везде, где горит - гаснет
Приходите - кратковременно нажимаете на выключатель - свет везде, где горел - зажигается

Теперь по схеме
Схему Вы конечно упростили и оптимизировали (совместной помощью), но в результате её живучесть снизилась. Просто имейте это в виду. Общий вводной противопожарный дифавтомат не даст питание во всю квартиру при наличии утечки в кондиционерах и светильниках

ksiman написал :
Теперь по схеме
Схему Вы конечно упростили и оптимизировали (совместной помощью), но в результате её живучесть снизилась. Просто имейте это в виду. Общий вводной противопожарный дифавтомат не даст питание во всю квартиру при наличии утечки в кондиционерах и светильниках

Такс, по выключателю ясно, а по схеме, можно пояснить, что конкретно снизило живучесть? Вроде упрощение по большому счету касалось только отказа от нескольких дифавтоматов и заменой их на УЗО. Или это от отказа от использования автоматов 1P+N ?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

enzo написал :
Или это от отказа от использования автоматов 1P+N ?

Угу...

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Вот например так
Просто вместо 4-х 1P автоматов ставятся 1P+N
Например такие

Получается всего 33 модуля.
И бюджет не сильно пострадает

enzo, ссылка на оригинал в Span

Такс, уже яснее становится а нормально будет, если вся начинка щитка уже АВВ, а четыре автомата будут Легранд? Ведь у Легранда такой автомат занимает 1 место, а у АВВ 2 - не поместится

За схемку в Splan отдельное спасибо)))

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Нормально
Такой автоматик ещё у Шнайдера есть и ещё у кого-то (запамятовал)

скажите, а на варочную поверхность принципиально ставить автомат двухполюсный?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

user0552 написал :
скажите, а на варочную поверхность принципиально ставить автомат двухполюсный?

Очень желательно

Ответьте на вопрос, плиз -

pav18 написал :
Ответьте на вопрос

Ну , смотрите,если у вас нет всяких наворотов с техникой - то вполне себе пойдёт и такой вариант,правда за 15 лет много что поменялось,без диффзащиты как-то не комфортно стало ,да и техники больше стало всякой разной,то есть и нагрузка возросла на проводку.

И это пройдёт ...

Да я не спорю, но 20 автоматов и 5 УЗО не круто ли. Я понимаю, можно и на каждую розетку воткнуть, но всеж

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ksiman написал :
Очень желательно

а из каких соображений нужен второй полюс (который ноль рвёт)?

pav18 написал :
Я понимаю, можно и на каждую розетку воткнуть, но всеж

Мне на глаза попалась как-то схема подключения нагрузки в квартире в каком-то буклете,там были типовые схемы - бюджет,стандарт,люкс или элит что-ли.Смысл в том какую схему выбрать для удобства использования электропроводки,ведь если в доме типовой подбор техники,вполне можно вложится и в 12 модулей и 24(уже по-интересней),а 36 и 48 очень комфортно.У меня есть щиты которые собирал на небольшие домики,так там без счётчика спокойно 12 модулей и всё работает вполне.А был объект - так там два щита пришлось ставить - столько барахла подключать надо было и ввод был хитрый:два лицевых счёта.

И это пройдёт ...

Alexiy написал :
а из каких соображений нужен второй полюс (который ноль рвёт)?

А вам жалко ... Я ставлю из соображений полного отключения от цепи и что бы шинки не лепит(задолбали эти промежуточные контакты...)

И это пройдёт ...

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

BigHarry написал :
УЗО не даст токам КЗ достичь величины, когда уже сыпятся искры.

УЗО по х.... Ваш ток КЗ!!! Для этого есть АВ!!!!

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

serj12 написал :
попалась как-то схема подключения нагрузки в квартире в каком-то буклете,там были типовые схемы - бюджет,стандарт,люкс или элит что-ли.

МГСН 3.01-01 ?!