ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.03.2013 в 13:19:41

  • Во всех 3-х комнатах стоят люстры по центру, но т.к. света по углам будет мало, придётся ещё навешивать светильников. Подключать их будете в розетки?
  • На балкон и лоджию идут провода (скорее всего на свет), а выключателей по близости не наблюдается.
  • Расстояние между розеткой и полотенцесушителем (и возможно ванной) - маловато.
  • Установка розеток в проходах холла перед дверями - не лучшее решение (там-же ничего не поставить). Лучше их разместить ближе ко входу в холл.
  • Розетки и Интернет лучше перенести с оконной стены в угол, а розетку под телевизор и антенну подальше от окна
0
enzo
enzo
Новичок

Регистрация: 26.02.2013

Москва

Сообщений: 32

07.03.2013 в 12:18:45

Спасибо за советы, а можно сориентировать примерно по начинке внутриквартирного щитка? Пожелания такие: чтобы все поместилось в бокс не более 24 модулей и было оптимальным по соотношению цена/качество, т.е. пусть не самые дешевые компоненты, но не 10 дифавтоматов по 2000р. :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.03.2013 в 13:48:42

Схема типовая. Вводной рубильник 2П 63А, АВ 1P+N 32А на плиту, групповые УЗО 40А, автоматы С16 на розетки и С10 на свет, дифавтоматы по необходимости. Защиту типа УЗМ при таком стояке ставить не нужно. В 24 модуля и 18тр влезть вполне реально :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.03.2013 в 14:30:28

Вот набросал вариантик для начала :)

В случае необходимости, можно и урезать немного... или добавить...

0
Вложение
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

07.03.2013 в 19:41:50

на с/у ставьте одно узо 16/10 , и два автомата на розетки С10 и на свет С6 , по кол-ву позиций также , но намного дешевле.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

07.03.2013 в 19:44:00

номинал вводного 40 ? если 50 то узошки на розетки повысить до 63А ,

автоматы 1п+н , какой серии ? на сколько модулей , если на 2 модуля но нафиг оно надо , на варочную только тогда

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.03.2013 в 20:16:47

Metall написал : номинал вводного 40 ? если 50 то узошки на розетки повысить до 63А ,

автоматы 1п+н , какой серии ? на сколько модулей , если на 2 модуля но нафиг оно надо , на варочную только тогда

В первом сообщение вводной указан - С40 Серия огромного значения не имеет, например Acti 9 от SE

Metall написал : на с/у ставьте одно узо 16/10 , и два автомата на розетки С10 и на свет С6 , по кол-ву позиций также , но намного дешевле.

Лежать в ванной без света из-за утечки стиралки - сомнительное удовольствие :(

0
enzo
enzo
Новичок

Регистрация: 26.02.2013

Москва

Сообщений: 32

07.03.2013 в 21:21:15

ksiman написал : Вот набросал вариантик для начала :)

В случае необходимости, можно и урезать немного... или добавить...

Спасибо за активное участие в обсуждении, вот и начинает вырисовываться картинка! Я в электрике не силен, но благодаря наглядной схеме уже примерно понимаю что к чему :) Можно уточнить, я так понял схема сейчас как раз на 24 модуля? Т.е. правильно я понимаю, что если сделать отдельный автомат на свет в каждом помещении, то цена от этого сильно не изменится, но придется уже брать щиток на 32 модуля? Если это так, то начинаю потихоньку уже склоняться к этому варианту: конечно хотелось бы щиток поменьше, но и возможность отключить питания света в каждой комнате по отдельности тоже хочется иметь) Также хочу понять по санузлу - насколько необходим дифавтомат на свет и чем с вашей точки зрения плох вариант от Metall с УЗО и двумя автоматами?

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

07.03.2013 в 21:33:22

ksiman написал : Лежать в ванной без света из-за утечки стиралки - сомнительное удовольствие

речь о розетке С/у , СМ там не вижу..

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

07.03.2013 в 21:35:36

ksiman написал : Серия огромного значения не имеет, например Acti 9 от SE

имеет , чтобы понять скольки-модульные автоматы хочет ставить ТС. как я говорил двух модульные там не нужны , только на духовку.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.03.2013 в 21:37:48

Metall написал : речь о розетке С/у , СМ там не вижу..

Зато я её там вижу вместе с enzo :)

Metall написал : имеет , чтобы понять скольки-модульные автоматы хочет ставить ТС. как я говорил двух модульные там не нужны , только на духовку.

Эта схема просто черновой вариант для вылизывания, который будет изменяться по желанию

enzo написал : Спасибо за активное участие в обсуждении, вот и начинает вырисовываться картинка! Я в электрике не силен, но благодаря наглядной схеме уже примерно понимаю что к чему :) Можно уточнить, я так понял схема сейчас как раз на 24 модуля? Т.е. правильно я понимаю, что если сделать отдельный автомат на свет в каждом помещении, то цена от этого сильно не изменится, но придется уже брать щиток на 32 модуля? Если это так, то начинаю потихоньку уже склоняться к этому варианту: конечно хотелось бы щиток поменьше, но и возможность отключить питания света в каждой комнате по отдельности тоже хочется иметь) Также хочу понять по санузлу - насколько необходим дифавтомат на свет и чем с вашей точки зрения плох вариант от Metall с УЗО и двумя автоматами?

Любой вариант имеет достоинства и недостатки - Вам расставлять приоритеты. Например можно легко уменьшить число розеточных линий и увеличить число линий освещения Или запросто можно организовать отдельный ввод на варочную (отличный вариант, чтобы освободить 2 модуля в щите) Или можно добавить отдельную линию на холодильник Слаботочку тоже можно запитать отдельно Заменять ДА на УЗО + АВ большого смысла не имеет

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу