12.03.2013 в 15:40:40
enzo написал : А если весь свет будет под УЗО, это хуже?
да . под узо освещения ставятся только влажных и опасных зон. это ванная и лоджия/балкон. ставьте это все под 16/10 узо. ( на карйняк 16/30) вы же не хотите чтобы весь свет погас во всей квартире при срабатывания узо в ванной ?
в любом случае свет ванной со светом других комнат под одно узо не ставится..
12.03.2013 в 15:56:59
Metall написал : да . под узо освещения ставятся только влажных и опасных зон. это ванная и лоджия/балкон. ставьте это все под 16/10 узо. ( на карйняк 16/30) вы же не хотите чтобы весь свет погас во всей квартире при срабатывания узо в ванной ?
в любом случае свет ванной со светом других комнат под одно узо не ставится..
Да, я что-то об этом не подумал, поэтому вносим изменения:
Также сразу выкладываю список компонентов, которые подобрал под эту схему, все ли верно:
12.03.2013 в 16:01:06
да по схеме нормуль.
а че бокс серый?
12.03.2013 в 16:02:02
enzo написал : Дифференциальный автоматический выключатель 2 мод. DSH941R С16 30мА ABB 1 штука
а это куда ??
УЗО нужно а не диф автомат.
12.03.2013 в 16:13:45
Неплохо бы провести на кухню как минимум 2 розеточные линии :) И на кой нужен "Автоматический выключатель 2-полюсный S202 C63 АВВ 1 штука"
Вместо выключателя нагрузки? ABB E202r 63А 2 полюса - подойдёт лучше
Автоматики берите лучше из одной серии - или все SH201L или все S201
12.03.2013 в 17:13:16
Такс, исправляю свои косяки :)
Новый список оборудования:
А схема последняя нормальная, можно по ней собирать щиток? Также интересует дополнительная линия розеток на кухню, можно ее на отдельный автомат на то же УЗО, что и первая линия повесить или как-то по-другому делать нужно?
Также вдогонку вопрос по кабелю, 3х1,5 и 3х2,5 хочу взять Севкабель NYM, а вот на ввод и на варочную какие марки лучше брать?
12.03.2013 в 17:29:36
Дополнительную линию на кухню подключите к существующему УЗО через АВ С16 На ввод и варочную берите NYM или ВВГнг-LS Вместо F202 AC-16/0,01 АВВ ставьте F202 AC-25/0,03 АВВ Остальное вроде нормуль
12.03.2013 в 17:30:04
enzo написал : Также интересует дополнительная линия розеток на кухню, можно ее на отдельный автомат на то же УЗО, что и первая линия повесить или как-то по-другому делать нужно?
под тоже узо можно повесить.
enzo написал : А схема последняя нормальная, можно по ней собирать щиток?
да
12.03.2013 в 17:42:00
Супер, спасибо! :-) А доп. линия на кухню я так понимаю не помешает, т.к. там много потребителей энергии?
12.03.2013 в 17:46:16
на кухню обычно две розеточные группы ведут , на фартук и бытовые розетки . не считая стац быт техники
12.03.2013 в 17:54:57
Кухня - очень энергоёмкое помещение. Даже 2 розеточные группы - это иногда мало. Прикиньте что куда будете включать. Обычные розеточные кухонные потребители: духовой шкаф, эл. чайник (термопот), микроволновка, мультиварка (пароварка), посудомойка, холодильник, вытяжка. И куча других редко используемых потребителей (блендер, комбайн, миксер, тостер...)