Щиток расположен в коридоре. Счетчик расположен в этом же щитке. В подъезде нет ни счетчика ни каких либо автоматов. Дом 1928 года постройки.
Меняется вся проводка. Все разводится одескабелем ВВГнг 3х2,5, освещение и вентиляция ВВГнг 3х1,5.
Комутационных коробок нет. В каждую комнату заводится по две линии, вся комутация будет в подрозетниках.
В кухню зашло две отдельных линии на пмм и духовку, и 3 линии на 5 груп розеток.
min_ua написал :
В подъезде нет ни счетчика ни каких либо автоматов. Дом 1928 года постройки.
А вводной кабель в подъезде какого сечения?он 40А потянет?
Кондиционеры под один АВ?И зачем на линию со слаботочкой?
Стиралка и балкон под одно УЗО от безысходности ?Вроде требования соблюдены...И судя по номиналу УЗО(на 32А и 10 мА) это представитель семейства китаеобразных?
Номинал света с/у пропустили?
serj12 написал :
А вводной кабель в подъезде какого сечения?он 40А потянет?
Кондиционеры под один АВ?И зачем на линию со слаботочкой?
Стиралка и балкон под одно УЗО от безысходности ?Вроде требования соблюдены...И судя по номиналу УЗО(на 32А и 10 мА) это представитель семейства китаеобразных?
Номинал света с/у пропустили?
Кабель планирую положить 3х6. Квартира пока подключена алюминиевым двухпроводным кабелем.
Два кондиционера под один АВ, потомучто пытаюсь впихнуть все в ящик на 36 мест.
Первый вариант был размером на щиток в 48 мест.
На другом форуме сказали что он слишком избыточный. Да и самому кажется, что ящик слишком большим получается.
Номинал пока так на глаз прикидывал. Думаю разводить на Хагере. Что можете об этой фирме сказать?
Их три, просто заведены на один автомат.
Щиток не далеко от кухни, решил кинуть про запас. На уцхне много приборов и не известно какие могут быть еще. По крайней мере чайник и микроволновку можно будет разделить.
serj12 написал :
Это точно,а то противопожарное УЗО получается без защиты.
И ещё раз самый главный вопрос: в каком виде проводка в том самом ящике " размером 40х40см примерно". Давайте фото, а то может там медь 1928 года издания, сечением 2,5 квадрата... Мало ли.
Ну и опишите сам дом, сколь этажей, сколь квартир на этаже.
УЗО на 100мА выкинул бы, в нем смысла не вижу, раз нет этажного щитка
весь свет разнес бы под 3 имеющихся УЗО равномерно
УЗО 32/10 Вы не найдете, только у шнайдера есть 25/10 (по-этому пересмотреть эту часть схемы)
И лично я бы, по этим УЗО нагрузку бы перераспределил. ИМХО - чем больше перемешана нагрузка, тем более безболезненым для электроснабжения квартиры будет аварийное отключение.
Лично для меня проще потерять 30%света, 30%розеток и стиралку - чем например сразу 100% розеток кухни.
min_ua написал :
Меняется вся проводка. Все разводится одескабелем ВВГнг 3х2,5, освещение и вентиляция ВВГнг 3х1,5.
Для себя любимого можно и ВВГнг-LS везде проложить - на так уж он и безумно дорого стоит.
web-rr написал :
И ещё раз самый главный вопрос: в каком виде проводка в том самом ящике " размером 40х40см примерно". Давайте фото, а то может там медь 1928 года издания, сечением 2,5 квадрата... Мало ли.
Так и оказалось - Медь 2,5. Странно, не могу никак фото подгрузить.
min_ua написал :
Так и оказалось - Медь 2,5. Странно, не могу никак фото подгрузить.
А раз стояк сделан таким тонким проводом, то и Вам автомат на вводе нужно ставить 10А, а то и 6 - у Вас ещё и соседи есть, оставьте им.
Хотя конечно можно стояк спалить, может сделают, может нет, только дом тоже может нечаянно загореться.
Поговорил с электриком. Он готов подключить квартиру отдельным кабклем АВВГ3х10.
От меня необходимо только привести прокинуть этот кабель от квартиры к щитку и предоставить ему автомат на 50А.
УЗО рекомендовал не ставить на ввод.
Кабель планирую через комнату вывести на фасад и по фасаду прийти к щитку. Квартира расположена на 3м этаже. Дом 4хэтажный. Щиток в подъезде на первом этаже. В комнате будет утоплен в стену. Стена кирпичная. Дыры и штробы уже сделаны. Осталось посчитать длину кабеля. Примерно 20 м получается.
Изначально планировалось проложить кабель в подъезде с выходом на фасад, но не хочется пылить в подъезде, да и не хочется, чтобон открытов подъезде висел.
На сколько такой способ прокладки кабеля безопасен.
Необходимо ли его запихивать в гофру/трубку в кваритре/на фасаде?
Как обеспечить селективность АВ? Основной щиток на ключе, которого у меня нет. Если при коротком будет отрубаться вводной автомат, то электриков не навызываешься...
Заземления в главном щитке нет. Вход на главный щиток алюминий 4х16 (визуально). Стоит ли прокладывать 3х10 или достаточно 2х10?
По поводу заземления электрики сказали, чтоб я забил арматуру метра полтора возле подъезда и третью жилу прикрутил к этой арматуре и не заморачивался. А когда вышли из подъезда, то заметили кусок старой трубы, торчащей из асфальта и сказали, что можно и к ней провод прикрутить. Стоит ли использовать подобное заземление? Лучше ли такое, чем ничего?
Смотря какая трубка,если стальная - то да.Кабель может по исполнению быть защищённым от неблагоприятных воздействий среды,но по фасаду вести открыто не стоит.
min_ua написал :
Поговорил с электриком. Он готов подключить квартиру отдельным кабклем АВВГ3х10.
От меня необходимо только привести прокинуть этот кабель от квартиры к щитку и предоставить ему автомат на 50А.
только ВВГ , никакого люминия ..
зы на аввг 3*10 С50 это много , макс С40...
По поводу заземления электрики сказали, чтоб я забил арматуру метра полтора возле подъезда и третью жилу прикрутил к этой арматуре и не заморачивался. А когда вышли из подъезда, то заметили кусок старой трубы, торчащей из асфальта и сказали, что можно и к ней провод прикрутить. Стоит ли использовать подобное заземление? Лучше ли такое, чем ничего?
в голову ему арматуру на полтора метра забейте и не заморачивайтесь...
Жилые многоквартирные дома, построенные от 1920 и до 1980 г. с электриком вообще никаких разговоров. Только через заявление. Да понимаю, что 50А на вводе не разрешат, 15% все же разрешат и заметь те под их ответственность. Зачем спрашивается такие кв. щиты с таким количеством УЗО – это современные требования. А силовая часть дома это что?
min_ua написал :
Кабель планирую через комнату вывести на фасад и по фасаду прийти к щитку. Квартира расположена на 3м этаже. Дом 4хэтажный. Щиток в подъезде на первом этаже.
Давайте шахту лифта пристроим.
min_ua написал :
Изначально планировалось проложить кабель в подъезде с выходом на фасад, но не хочется пылить в подъезде, да и не хочется, чтобон открытов подъезде висел.
А по фасаду соседей устроит?
min_ua написал :
По поводу заземления электрики сказали, чтоб я забил арматуру метра полтора возле подъезда и третью жилу прикрутил к этой арматуре и не заморачивался.
min_ua написал :
то заметили кусок старой трубы, торчащей из асфальта и сказали, что можно и к ней провод прикрутить.
А приятно когда есть такие электрики, у которых зарплата маленькая, бабки сунул и вуаля на 50А.
min_ua написал :
Стоит ли использовать подобное заземление? Лучше ли такое, чем ничего?
А чем это заземление отличается от самовольной прокладке и подключения без официального разрешения?
Электрик же разрешил!!!
В том месте, по фасаду, как раз идет кабель, который имеет отвод на каждом этаже. Может он какраз и является стояком дома.
Мне кажется на фасаде он никому не будет мешать, а вот в подъезде обычно никто не заморачивается, понавешивают кабеля как гирлянды.
Bladiclab написал :
А приятно когда есть такие электрики, у которых зарплата маленькая, бабки сунул и вуаля на 50А.
По себе судите?
На кой мне в квартире 50А? Электромагнитную пушку поставить метеориты отстреливать?
Электрик за работу попросил 250 грн (30$), мне кажется он больше заинтересован сделать нормальный ввод, чем потом по вызову приходить и проводку латать.
Bladiclab написал :
А чем это заземление отличается от самовольной прокладке и подключения без официального разрешения?
Я спросил можно ли так сделать или нет? Я понимаю,что просто забитого штыря не достаточно.
Официальное разрешение на замену ввода в квартиру? Или вы предлагаете за свой счет весь стояк поменять?
Соседи тоже видят, что ремонт идет и каждый намекает, что каждому чтото сделать нужно...
Из вашего ответа я не получил ни одного нормального ответа на свои вопросы. Вы на форум постебаться только заходите???
min_ua написал :
Я спросил можно ли так сделать или нет?
Нет.
min_ua написал :
Официальное разрешение на замену ввода в квартиру?
Да.
min_ua написал :
Или вы предлагаете за свой счет весь стояк поменять?
А если соседей подключить?Понимаю что вам не до этого,когда меня нанимает заказчик - то все эти вопросы я беру на себя ,согласовывая с ним ключевые моменты(в виде бюджета мероприятия).
min_ua написал :
Из вашего ответа я не получил ни одного нормального ответа на свои вопросы. Вы на форум постебаться только заходите???
Не обижайтесь,просто иногда от однообразия ситуаций и вопросов кроет,а искать в поиске не все могут
serj12 написал :
А если соседей подключить?Понимаю что вам не до этого,когда меня нанимает заказчик - то все эти вопросы я беру на себя ,согласовывая с ним ключевые моменты(в виде бюджета мероприятия).
Соседей подключить не вариант. Никак не могу с ними договориться дверь входную поставить в подъезд.
Бомжи постоянно гадят в подъезде, спят, залазят на чердак. Дом с деревянными перекрытиями. Спалить к могут запросто.
Недавно утром выгнали бомжей, соседи меня позвали и спрашивают - что делать будем? Говорю давайте ставить нормальную дверь с магнитным замком.
Отвечают - Оооо, так это по 200 дояров скидываться нужно. Дорого.
Так говорю спалить же могут. Отвечают - так это если еще спалят.
Так это реальная проблема, которая постоянно достаёт. А что говорить про электрику,которую никто не видит?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.