min_ua
min_ua
Новичок

Регистрация: 07.03.2013

Житомир

Сообщений: 15

07.03.2013 в 01:47:18

Покритикуйте, пожалуйста, эл. щиток.

Щиток расположен в коридоре. Счетчик расположен в этом же щитке. В подъезде нет ни счетчика ни каких либо автоматов. Дом 1928 года постройки. Меняется вся проводка. Все разводится одескабелем ВВГнг 3х2,5, освещение и вентиляция ВВГнг 3х1,5.

Комутационных коробок нет. В каждую комнату заводится по две линии, вся комутация будет в подрозетниках. В кухню зашло две отдельных линии на пмм и духовку, и 3 линии на 5 груп розеток.

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9157

07.03.2013 в 02:17:10

min_ua написал : В подъезде нет ни счетчика ни каких либо автоматов. Дом 1928 года постройки.

А вводной кабель в подъезде какого сечения?он 40А потянет? Кондиционеры под один АВ?И зачем на линию со слаботочкой? Стиралка и балкон под одно УЗО от безысходности ?Вроде требования соблюдены...И судя по номиналу УЗО(на 32А и 10 мА) это представитель семейства китаеобразных? Номинал света с/у пропустили?

min_ua написал : и 3 линии на 5 групп розеток.

одну вижу,три - нет.

0

И это пройдёт ...

Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

07.03.2013 в 02:20:29

свет ванной под УЗО

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9157

07.03.2013 в 02:35:24

Metall написал : вводной автомат лучше поставить перед зубром , после счетчика , вводное узо оставить на месте или убрать его.

Это точно,а то противопожарное УЗО получается без защиты.

0

И это пройдёт ...

min_ua
min_ua
Новичок

Регистрация: 07.03.2013

Житомир

Сообщений: 15

07.03.2013 в 02:49:54

serj12 написал : А вводной кабель в подъезде какого сечения?он 40А потянет? Кондиционеры под один АВ?И зачем на линию со слаботочкой? Стиралка и балкон под одно УЗО от безысходности ?Вроде требования соблюдены...И судя по номиналу УЗО(на 32А и 10 мА) это представитель семейства китаеобразных? Номинал света с/у пропустили?

Кабель планирую положить 3х6. Квартира пока подключена алюминиевым двухпроводным кабелем. Два кондиционера под один АВ, потомучто пытаюсь впихнуть все в ящик на 36 мест. Первый вариант был размером на щиток в 48 мест. На другом форуме сказали что он слишком избыточный. Да и самому кажется, что ящик слишком большим получается. Номинал пока так на глаз прикидывал. Думаю разводить на Хагере. Что можете об этой фирме сказать?

serj12 написал : одну вижу,три - нет

Их три, просто заведены на один автомат. Щиток не далеко от кухни, решил кинуть про запас. На уцхне много приборов и не известно какие могут быть еще. По крайней мере чайник и микроволновку можно будет разделить.

serj12 написал : Это точно,а то противопожарное УЗО получается без защиты.

В моем случае вводное узо нужно вообще или нет?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9157

07.03.2013 в 03:20:28

min_ua написал : Думаю разводить на Хагере. Что можете об этой фирме сказать?

Пока не сталкивался.

min_ua написал : Кабель планирую положить 3х6.

Это понятно,а к чему подключать будете в подъезде?

min_ua написал : Их три, просто заведены на один автомат.

понятно - три кабеля - одна линия.

min_ua написал : В моем случае вводное узо нужно вообще или нет?

если свет завести под групповые УЗО - нет.

min_ua написал : Два кондиционера под один АВ

Странно,обычно под разные стараются ставить

min_ua написал : потомучто пытаюсь впихнуть все в ящик на 36 мест.

Либо комфорт,либо экономия.

0

И это пройдёт ...

min_ua
min_ua
Новичок

Регистрация: 07.03.2013

Житомир

Сообщений: 15

07.03.2013 в 23:27:50

serj12 написал : Это понятно,а к чему подключать будете в подъезде?

В подъезде на высоте трех метров в стене вмонтирован ящик размером 40х40см примерно. Вот с него я так понимаю и заходит кабель в квартиру.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.03.2013 в 23:39:23

И ещё раз самый главный вопрос: в каком виде проводка в том самом ящике " размером 40х40см примерно". Давайте фото, а то может там медь 1928 года издания, сечением 2,5 квадрата... Мало ли. Ну и опишите сам дом, сколь этажей, сколь квартир на этаже.

0
min_ua
min_ua
Новичок

Регистрация: 07.03.2013

Житомир

Сообщений: 15

08.03.2013 в 01:39:36

Дом четырех этажный, по 2 квартиры на этаж. Завтра сфотографирую внутренности.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.03.2013 в 10:25:04

Я бы сделал так:

  • автомат перед счетчиком
  • УЗО на 100мА выкинул бы, в нем смысла не вижу, раз нет этажного щитка
  • весь свет разнес бы под 3 имеющихся УЗО равномерно
  • УЗО 32/10 Вы не найдете, только у шнайдера есть 25/10 (по-этому пересмотреть эту часть схемы)

И лично я бы, по этим УЗО нагрузку бы перераспределил. ИМХО - чем больше перемешана нагрузка, тем более безболезненым для электроснабжения квартиры будет аварийное отключение. Лично для меня проще потерять 30%света, 30%розеток и стиралку - чем например сразу 100% розеток кухни.

min_ua написал : Меняется вся проводка. Все разводится одескабелем ВВГнг 3х2,5, освещение и вентиляция ВВГнг 3х1,5.

Для себя любимого можно и ВВГнг-LS везде проложить - на так уж он и безумно дорого стоит.

0
min_ua
min_ua
Новичок

Регистрация: 07.03.2013

Житомир

Сообщений: 15

09.03.2013 в 01:20:27

web-rr написал : И ещё раз самый главный вопрос: в каком виде проводка в том самом ящике " размером 40х40см примерно". Давайте фото, а то может там медь 1928 года издания, сечением 2,5 квадрата... Мало ли.

Так и оказалось - Медь 2,5. Странно, не могу никак фото подгрузить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу