05.03.2013 в 23:44:38

#3681461

Сделал как предложил НЕМЕЦ все получилось. Еще вопросик, в данной схеме что целесообразнее добавить: протипожарное УЗО или УЗМ 51, понимаю что вещи разные, но ограничен в финансах, поэтому хватит на что-то одно.

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

06.03.2013 в 00:24:39

#3681565

Oleg_kl написал : протипожарное УЗО

без надобности тут.

конечно ставьте узм

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

06.03.2013 в 00:28:31

#3681574

Oleg_kl написал : ограничен в финансах, поэтому хватит на что-то одно

УЗО уже куплены? Если нет, то сделайте так: 1-й вариант. Увеличьте номинал УЗО третьей группы до 63А и двухполюсник гаража запитайте от него. 2-й вариант (если УЗО уже куплены). УЗО третьей группы прикройте сверху однополюсником 32А и двухполюсник гаража - опять же из-под этого УЗО. Этот дополнительный однополюсник нужен чтобы не превысить нагрузочную способность УЗО. Выбивать не должен, одна комната и коридор - нагрузки не велики. Если все потребители питаются из-под УЗО, противопожарное УЗО допускается не устанавливать. А УЗМ - штука необходимая, ИМХО.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

06.03.2013 в 00:53:03

#3681641

Oleg_kl написал : в данной схеме

И на свет 3*2,5 мм2?

Oleg_kl написал : противопожарное УЗО

для линии гаража,кстати,а сколько метров?может и сработать

НЕМЕЦ написал : 1-й вариант. Увеличьте номинал УЗО третьей группы до 63А и двухполюсник гаража запитайте от него.

Oleg_kl написал : или УЗМ 51,

УЗМ-50 по-дешевле,если случались обрывы нулевого провода - вещь не заменимая.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.03.2013 в 05:05:47

#3681824

По УЗМ был всероссийский затык, но он уже миновал. Если кому не хватает УЗМ для объекта - пишите в личку, в Саратове уже завтра будет партия.

Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

06.03.2013 в 22:58:17

#3683537

Metall написал : без надобности тут. конечно ставьте узм

Спасибо, скорее всего так и сделаю!

НЕМЕЦ написал : УЗО уже куплены?

Все уже куплено, собственно и щиток практически собран, а в гараже в последствии будет свой щиток, с УЗО расчитаный на хоз. постройки.

НЕМЕЦ написал : прикройте сверху однополюсником 32А

А разве вводной автомат на 32 А не ограничивает ток?

НЕМЕЦ написал : А УЗМ - штука необходимая

Спасибо, я понял!

Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

06.03.2013 в 23:01:41

#3683549

serj12 написал : И на свет 3*2,5 мм2?

На свет конечно 3*1,5, но розетки и свет объедены в распаечных коробках.

serj12 написал : для линии гаража,кстати,а сколько метров?

Метров 15, но решил всетаки ставить УЗМ.

Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

06.03.2013 в 23:30:24

#3683615

Еще вопросик, УЗМ лучше поставить после счетчика или после перекидного рубильника?

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

07.03.2013 в 00:13:11

#3683738

Oleg_kl написал : На свет конечно 3*1,5, но розетки и свет объедены в распаечных коробках.

эм , зачем? ... во блин . вы че свет кабелем 3*1,5 , вместе с розетками 3*2,5 под один автомат С16 ?
быстро исправляйте .. нужно отделять розетки от света , и под разные автоматы , у вас жопа получается а не схема..

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

07.03.2013 в 01:49:37

#3683858

Oleg_kl написал : после перекидного рубильника?

А генератору зачем такая радость?

Oleg_kl написал : УЗМ лучше поставить после счетчика

Oleg_kl написал : На свет конечно 3*1,5,

Уже хорошо:)

Oleg_kl написал : но розетки и свет объедены в распаечных коробках.

Я даже по-интересоваться уже боюсь - как?

Oleg_kl написал : Метров 15,

тогда

НЕМЕЦ написал : 1-й вариант. Увеличьте номинал УЗО третьей группы до 63А и двухполюсник гаража запитайте от него.

был ваш вариант ,но увы

Oleg_kl написал : Все уже куплено, собственно и щиток практически собран,

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

07.03.2013 в 12:37:00

#3684376

Metall написал : быстро исправляйте

Боюсь это частично невозможно, в некоторых комнатах уже сделан ремонт.

Metall написал : у вас жопа получается

В чем, и чем это грозит?

serj12 написал : Я даже по-интересоваться уже боюсь - как?

Сварка.

serj12 написал : Увеличьте номинал УЗО третьей группы до 63А

Объясните пожалуйста чем плох мой вариант, если в гараже будет стоять свое УЗО на входе?

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

07.03.2013 в 19:50:18

#3685093

Oleg_kl написал : В чем, и чем это грозит?

на кабель 1,5 кв , ставят автомат на 10А . 16 только если кабель заведомо надежный с полным сечением , в чем я сомневаюсь . меняйте автоматы тогда на С10. линия защищается по наименьшему сечению. смысла вести до распаячной к. кабель 2,5 а потом к потребителям 1,5 более чем никакого. (только в случаях когда линии слишком длинные и падение напряжения большое . но это в квартирной проводке не встретишь)

Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

07.03.2013 в 19:56:58

#3685104

Metall написал : ставят автомат на 10А

Я попробую изменить автоматы на С10 на уже сделанные комнаты, а в еще несделанных разделю свет и розетки и выложу схемку на ваш суд.

Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

07.03.2013 в 23:36:01

#3685544

Исправил схемку, как теперь?

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

08.03.2013 в 00:22:28

#3685704

Oleg_kl написал : как теперь?

Схема рабочая. Извините, в прошлый раз просмотрел, все УЗО 40А прикрыты вводным автоматом, кроме УЗО ванной, но из-под него только АВ 16А, допустимо.

Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

08.03.2013 в 01:01:17

#3685821

НЕМЕЦ написал : допустимо

Если со схемой нормально, тогда подскажите по обжимке наконечниками. Обжимаю ПВ-3х10 пресс-клещями и получается такая картина, после обжимки наконечник можно вытащить, оно конечно когда зажимается в автомате вроде дожимается, но хочется знать это допустимо?

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

08.03.2013 в 01:33:13

#3685908

Oleg_kl написал : после обжимки наконечник можно вытащить, оно конечно когда зажимается в автомате вроде дожимается, но хочется знать это допустимо?

Нет, недопустимо. Клеммой автомата именно "вроде" дожимается, на самом деле - нет. Если наконечник после опрессовки снимается руками, то одно из двух:

  1. Неправильно выбрана матрица клещей, выбран ручей под большее сечение.
  2. Применен провод с заниженным сечением, такие случаи здесь неоднократно описывались, производители - жулье. В этом случае примеряйте наконечники под меньшие сечения, которые будут надеваться на провод плотно; ручей матрицы - в соответствии с выбранным наконечником. Но это - ахтунг!, значит у Вас провод с заниженным сечением.

Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

08.03.2013 в 13:19:22

#3686583

***

НЕМЕЦ написал : выбран ручей под большее сечение

Ручей выбран именно под 10 мм. кв., но у меня тоже были подозрения насчет сечения провода потому что два провода обжимались по разному.

НЕМЕЦ написал : В этом случае примеряйте наконечники под меньшие сечения

Я обжал с нескольких сторон, вроде не снимаются.

НЕМЕЦ написал : это - ахтунг!

А не могут ли быть фиговые клещи(Пресс-клещи КО-07Е для наконечников НШвИ Е-типа 10...35мм.кв. ИЭК)???

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

08.03.2013 в 13:25:35

#3686600

Oleg_kl написал : А не могут ли быть фиговые клещи(Пресс-клещи КО-07Е

Я прессую такими, проблем не замечал. Регулятор желательно установить на большее усилие.

Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

08.03.2013 в 13:56:43

#3686652

КО-07е так себе клещи...

Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

08.03.2013 в 17:21:08

#3686930

Ну более, менее с щитком разрешилось, только хотелось бы уточнить по поводу УЗМ, где его ставить - сразу после вводного автомата перед счетчиком? И еще каким лучше кабелем или проводом проложить линию от щитка до гаража и от генератора(в гараже) до щитка, при учете, что расстояние до гаража метров 15-20. (Быть может Провод ПВС 5х4)

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.03.2013 в 17:34:34

#3686956

Oleg_kl написал : сразу после вводного автомата перед счетчиком?

после счетчика

Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

08.03.2013 в 17:49:03

#3686984

Пасибки, понял, а как на счет кабеля?

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.03.2013 в 17:56:46

#3686996

Oleg_kl написал : а как на счет кабеля?

ввг

Oleg_kl написал : Быть может Провод ПВС 5х4

можно , но ввг понадежней будет.

Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

08.03.2013 в 22:03:53

#3687451

Metall написал : ввг понадежней будет

Т.е. можно использовать ВВГ 5х4 мм.кв, например в гараж пойдут три провода (фаза, ноль, земля), а из гаража от генератора 2 провода (фаза, ноль). Так нормально будет и достаточно ли 4 мм. кв. или лучше 6 мм. кв.

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.03.2013 в 07:56:39

#3688068

Oleg_kl написал : Т.е. можно использовать ВВГ 5х4 мм.кв, например в гараж пойдут три провода (фаза, ноль, земля), а из гаража от генератора 2 провода (фаза, ноль).

Плохая идея. Используйте раздельные кабели.

Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

09.03.2013 в 12:07:35

#3688330

НЕМЕЦ написал : Плохая идея

Почему плохая? Тогда брать два ВВГ 3х4 мм.кв? И еще вопрос достаточно ли 4 мм. кв. или взять с запасом, и нужно ли на генератор три провода или достаточно двух? Заранее спасибо!

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.03.2013 в 13:29:16

#3688443

Oleg_kl, Система заземления ТТ? Продублировать защиту общим "противопожарным" УЗО - категорически желательно. Также нужно УЗИП на ввод (оптимально одно "I+II"). См. недавнюю тему Оцените схему установки УЗИП.

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

09.03.2013 в 22:41:45

#3689474

Ну вот, только подумал, что вроде бы окончательно определился, как уважаемый Kamikaze загнал в очередной тупик, в связи с чем есть ряд вопросов к Kamikaze и всем кто сможет помочь, за что буду премного благодарен.

Kamikaze написал : Система заземления ТТ?

Да, ТТ, но пока еще не сделана, предполагалась сразу после установки щитка.

Kamikaze написал : Продублировать защиту общим "противопожарным" УЗО - категорически желательно.

Мысль была такая, но получил информацию от форумчан, что нет необходимости, но если

Kamikaze написал : категорически желательно

то тогда такой подойдет - 2пол. 63А 300мА???

Kamikaze написал : Также нужно УЗИП на ввод

Насколько нужно, разъясните пожалуйста так как не очень разобрался. Если оно защищает только от удара молнии, то я думаю можно и без него.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

10.03.2013 в 19:45:01

#3691204

Oleg_kl написал : Мысль была такая, но получил информацию от форумчан, что нет необходимости

А где тут про систему ТТ

Oleg_kl написал : в данной схеме что целесообразнее добавить: противопожарное УЗО или УЗМ 51, понимаю что вещи разные, но ограничен в финансах, поэтому хватит на что-то одно.

Даже мысль о том ,что будет ТТ не приходит на ум ,если есть возможность обойтись без неё.

И это пройдёт ...