05.03.2013 в 23:44:38
#3681461
Сделал как предложил НЕМЕЦ все получилось. Еще вопросик, в данной схеме что целесообразнее добавить: протипожарное УЗО или УЗМ 51, понимаю что вещи разные, но ограничен в финансах, поэтому хватит на что-то одно.
06.03.2013 в 00:24:39
#3681565
Oleg_kl написал : протипожарное УЗО
без надобности тут.
конечно ставьте узм
06.03.2013 в 00:28:31
#3681574
Oleg_kl написал : ограничен в финансах, поэтому хватит на что-то одно
УЗО уже куплены? Если нет, то сделайте так: 1-й вариант. Увеличьте номинал УЗО третьей группы до 63А и двухполюсник гаража запитайте от него. 2-й вариант (если УЗО уже куплены). УЗО третьей группы прикройте сверху однополюсником 32А и двухполюсник гаража - опять же из-под этого УЗО. Этот дополнительный однополюсник нужен чтобы не превысить нагрузочную способность УЗО. Выбивать не должен, одна комната и коридор - нагрузки не велики. Если все потребители питаются из-под УЗО, противопожарное УЗО допускается не устанавливать. А УЗМ - штука необходимая, ИМХО.
06.03.2013 в 00:53:03
#3681641
Oleg_kl написал : в данной схеме
И на свет 3*2,5 мм2?
Oleg_kl написал : противопожарное УЗО
для линии гаража,кстати,а сколько метров?может и сработать
НЕМЕЦ написал : 1-й вариант. Увеличьте номинал УЗО третьей группы до 63А и двухполюсник гаража запитайте от него.
Oleg_kl написал : или УЗМ 51,
УЗМ-50 по-дешевле,если случались обрывы нулевого провода - вещь не заменимая.
И это пройдёт ...
06.03.2013 в 05:05:47
#3681824
По УЗМ был всероссийский затык, но он уже миновал. Если кому не хватает УЗМ для объекта - пишите в личку, в Саратове уже завтра будет партия.
06.03.2013 в 22:58:17
#3683537
Metall написал : без надобности тут. конечно ставьте узм
Спасибо, скорее всего так и сделаю!
НЕМЕЦ написал : УЗО уже куплены?
Все уже куплено, собственно и щиток практически собран, а в гараже в последствии будет свой щиток, с УЗО расчитаный на хоз. постройки.
НЕМЕЦ написал : прикройте сверху однополюсником 32А
А разве вводной автомат на 32 А не ограничивает ток?
НЕМЕЦ написал : А УЗМ - штука необходимая
Спасибо, я понял!
06.03.2013 в 23:30:24
#3683615
Еще вопросик, УЗМ лучше поставить после счетчика или после перекидного рубильника?
07.03.2013 в 00:13:11
#3683738
Oleg_kl написал : На свет конечно 3*1,5, но розетки и свет объедены в распаечных коробках.
эм , зачем? ... во блин . вы че свет кабелем 3*1,5 , вместе с розетками 3*2,5 под один автомат С16 ?
быстро исправляйте .. нужно отделять розетки от света , и под разные автоматы , у вас жопа получается а не схема..
07.03.2013 в 01:49:37
#3683858
Oleg_kl написал : после перекидного рубильника?
А генератору зачем такая радость?
Oleg_kl написал : УЗМ лучше поставить после счетчика
Oleg_kl написал : На свет конечно 3*1,5,
Уже хорошо:)
Oleg_kl написал : но розетки и свет объедены в распаечных коробках.
Я даже по-интересоваться уже боюсь - как?
Oleg_kl написал : Метров 15,
тогда
НЕМЕЦ написал : 1-й вариант. Увеличьте номинал УЗО третьей группы до 63А и двухполюсник гаража запитайте от него.
был ваш вариант ,но увы
Oleg_kl написал : Все уже куплено, собственно и щиток практически собран,
И это пройдёт ...
07.03.2013 в 12:37:00
#3684376
Metall написал : быстро исправляйте
Боюсь это частично невозможно, в некоторых комнатах уже сделан ремонт.
Metall написал : у вас жопа получается
В чем, и чем это грозит?
serj12 написал : Я даже по-интересоваться уже боюсь - как?
Сварка.
serj12 написал : Увеличьте номинал УЗО третьей группы до 63А
Объясните пожалуйста чем плох мой вариант, если в гараже будет стоять свое УЗО на входе?
07.03.2013 в 19:50:18
#3685093
Oleg_kl написал : В чем, и чем это грозит?
на кабель 1,5 кв , ставят автомат на 10А . 16 только если кабель заведомо надежный с полным сечением , в чем я сомневаюсь . меняйте автоматы тогда на С10. линия защищается по наименьшему сечению. смысла вести до распаячной к. кабель 2,5 а потом к потребителям 1,5 более чем никакого. (только в случаях когда линии слишком длинные и падение напряжения большое . но это в квартирной проводке не встретишь)
07.03.2013 в 19:56:58
#3685104
Metall написал : ставят автомат на 10А
Я попробую изменить автоматы на С10 на уже сделанные комнаты, а в еще несделанных разделю свет и розетки и выложу схемку на ваш суд.
07.03.2013 в 23:36:01
#3685544
Исправил схемку, как теперь?
08.03.2013 в 00:22:28
#3685704
Oleg_kl написал : как теперь?
Схема рабочая. Извините, в прошлый раз просмотрел, все УЗО 40А прикрыты вводным автоматом, кроме УЗО ванной, но из-под него только АВ 16А, допустимо.
08.03.2013 в 01:01:17
#3685821
НЕМЕЦ написал : допустимо
Если со схемой нормально, тогда подскажите по обжимке наконечниками. Обжимаю ПВ-3х10 пресс-клещями и получается такая картина, после обжимки наконечник можно вытащить, оно конечно когда зажимается в автомате вроде дожимается, но хочется знать это допустимо?
08.03.2013 в 01:33:13
#3685908
Oleg_kl написал : после обжимки наконечник можно вытащить, оно конечно когда зажимается в автомате вроде дожимается, но хочется знать это допустимо?
Нет, недопустимо. Клеммой автомата именно "вроде" дожимается, на самом деле - нет. Если наконечник после опрессовки снимается руками, то одно из двух:
08.03.2013 в 13:19:22
#3686583
***
НЕМЕЦ написал : выбран ручей под большее сечение
Ручей выбран именно под 10 мм. кв., но у меня тоже были подозрения насчет сечения провода потому что два провода обжимались по разному.
НЕМЕЦ написал : В этом случае примеряйте наконечники под меньшие сечения
Я обжал с нескольких сторон, вроде не снимаются.
НЕМЕЦ написал : это - ахтунг!
А не могут ли быть фиговые клещи(Пресс-клещи КО-07Е для наконечников НШвИ Е-типа 10...35мм.кв. ИЭК)???
08.03.2013 в 13:25:35
#3686600
Oleg_kl написал : А не могут ли быть фиговые клещи(Пресс-клещи КО-07Е
Я прессую такими, проблем не замечал. Регулятор желательно установить на большее усилие.
08.03.2013 в 13:56:43
#3686652
КО-07е так себе клещи...
08.03.2013 в 17:21:08
#3686930
Ну более, менее с щитком разрешилось, только хотелось бы уточнить по поводу УЗМ, где его ставить - сразу после вводного автомата перед счетчиком? И еще каким лучше кабелем или проводом проложить линию от щитка до гаража и от генератора(в гараже) до щитка, при учете, что расстояние до гаража метров 15-20. (Быть может Провод ПВС 5х4)
08.03.2013 в 17:34:34
#3686956
Oleg_kl написал : сразу после вводного автомата перед счетчиком?
после счетчика
08.03.2013 в 17:49:03
#3686984
Пасибки, понял, а как на счет кабеля?
08.03.2013 в 22:03:53
#3687451
Metall написал : ввг понадежней будет
Т.е. можно использовать ВВГ 5х4 мм.кв, например в гараж пойдут три провода (фаза, ноль, земля), а из гаража от генератора 2 провода (фаза, ноль). Так нормально будет и достаточно ли 4 мм. кв. или лучше 6 мм. кв.
09.03.2013 в 07:56:39
#3688068
Oleg_kl написал : Т.е. можно использовать ВВГ 5х4 мм.кв, например в гараж пойдут три провода (фаза, ноль, земля), а из гаража от генератора 2 провода (фаза, ноль).
Плохая идея. Используйте раздельные кабели.
09.03.2013 в 12:07:35
#3688330
НЕМЕЦ написал : Плохая идея
Почему плохая? Тогда брать два ВВГ 3х4 мм.кв? И еще вопрос достаточно ли 4 мм. кв. или взять с запасом, и нужно ли на генератор три провода или достаточно двух? Заранее спасибо!
09.03.2013 в 13:29:16
#3688443
Oleg_kl, Система заземления
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
09.03.2013 в 22:41:45
#3689474
Ну вот, только подумал, что вроде бы окончательно определился, как уважаемый Kamikaze загнал в очередной тупик, в связи с чем есть ряд вопросов к Kamikaze и всем кто сможет помочь, за что буду премного благодарен.
Kamikaze написал : Система заземления ТТ?
Да, ТТ, но пока еще не сделана, предполагалась сразу после установки щитка.
Kamikaze написал : Продублировать защиту общим "противопожарным" УЗО - категорически желательно.
Мысль была такая, но получил информацию от форумчан, что нет необходимости, но если
Kamikaze написал : категорически желательно
то тогда такой подойдет - 2пол. 63А 300мА???
Kamikaze написал : Также нужно УЗИП на ввод
Насколько нужно, разъясните пожалуйста так как не очень разобрался. Если оно защищает только от удара молнии, то я думаю можно и без него.
10.03.2013 в 19:45:01
#3691204
Oleg_kl написал : Мысль была такая, но получил информацию от форумчан, что нет необходимости
А где тут про систему ТТ
Oleg_kl написал : в данной схеме что целесообразнее добавить: противопожарное УЗО или УЗМ 51, понимаю что вещи разные, но ограничен в финансах, поэтому хватит на что-то одно.
Даже мысль о том ,что будет ТТ не приходит на ум ,если есть возможность обойтись без неё.
И это пройдёт ...