Сделал как предложил НЕМЕЦ все получилось. Еще вопросик, в данной схеме что целесообразнее добавить: протипожарное УЗО или УЗМ 51, понимаю что вещи разные, но ограничен в финансах, поэтому хватит на что-то одно.

0
Вложение
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

06.03.2013 в 00:24:39

Oleg_kl написал : протипожарное УЗО

без надобности тут.

конечно ставьте узм

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

06.03.2013 в 00:28:31

Oleg_kl написал : ограничен в финансах, поэтому хватит на что-то одно

УЗО уже куплены? Если нет, то сделайте так: 1-й вариант. Увеличьте номинал УЗО третьей группы до 63А и двухполюсник гаража запитайте от него. 2-й вариант (если УЗО уже куплены). УЗО третьей группы прикройте сверху однополюсником 32А и двухполюсник гаража - опять же из-под этого УЗО. Этот дополнительный однополюсник нужен чтобы не превысить нагрузочную способность УЗО. Выбивать не должен, одна комната и коридор - нагрузки не велики. Если все потребители питаются из-под УЗО, противопожарное УЗО допускается не устанавливать. А УЗМ - штука необходимая, ИМХО.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

06.03.2013 в 00:53:03

Oleg_kl написал : в данной схеме

И на свет 3*2,5 мм2?

Oleg_kl написал : противопожарное УЗО

для линии гаража,кстати,а сколько метров?может и сработать

НЕМЕЦ написал : 1-й вариант. Увеличьте номинал УЗО третьей группы до 63А и двухполюсник гаража запитайте от него.

Oleg_kl написал : или УЗМ 51,

УЗМ-50 по-дешевле,если случались обрывы нулевого провода - вещь не заменимая.

0

И это пройдёт ...

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.03.2013 в 05:05:47

По УЗМ был всероссийский затык, но он уже миновал. Если кому не хватает УЗМ для объекта - пишите в личку, в Саратове уже завтра будет партия.

0
Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

06.03.2013 в 22:58:17

Metall написал : без надобности тут. конечно ставьте узм

Спасибо, скорее всего так и сделаю!

НЕМЕЦ написал : УЗО уже куплены?

Все уже куплено, собственно и щиток практически собран, а в гараже в последствии будет свой щиток, с УЗО расчитаный на хоз. постройки.

НЕМЕЦ написал : прикройте сверху однополюсником 32А

А разве вводной автомат на 32 А не ограничивает ток?

НЕМЕЦ написал : А УЗМ - штука необходимая

Спасибо, я понял!

0
Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

06.03.2013 в 23:01:41

serj12 написал : И на свет 3*2,5 мм2?

На свет конечно 3*1,5, но розетки и свет объедены в распаечных коробках.

serj12 написал : для линии гаража,кстати,а сколько метров?

Метров 15, но решил всетаки ставить УЗМ.

0
Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

06.03.2013 в 23:30:24

Еще вопросик, УЗМ лучше поставить после счетчика или после перекидного рубильника?

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

07.03.2013 в 00:13:11

Oleg_kl написал : На свет конечно 3*1,5, но розетки и свет объедены в распаечных коробках.

эм , зачем? ... во блин . вы че свет кабелем 3*1,5 , вместе с розетками 3*2,5 под один автомат С16 ?
быстро исправляйте .. нужно отделять розетки от света , и под разные автоматы , у вас жопа получается а не схема..

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

07.03.2013 в 01:49:37

Oleg_kl написал : после перекидного рубильника?

А генератору зачем такая радость?

Oleg_kl написал : УЗМ лучше поставить после счетчика

Oleg_kl написал : На свет конечно 3*1,5,

Уже хорошо:)

Oleg_kl написал : но розетки и свет объедены в распаечных коробках.

Я даже по-интересоваться уже боюсь - как?

Oleg_kl написал : Метров 15,

тогда

НЕМЕЦ написал : 1-й вариант. Увеличьте номинал УЗО третьей группы до 63А и двухполюсник гаража запитайте от него.

был ваш вариант ,но увы

Oleg_kl написал : Все уже куплено, собственно и щиток практически собран,

0

И это пройдёт ...

Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

07.03.2013 в 12:37:00

Metall написал : быстро исправляйте

Боюсь это частично невозможно, в некоторых комнатах уже сделан ремонт.

Metall написал : у вас жопа получается

В чем, и чем это грозит?

serj12 написал : Я даже по-интересоваться уже боюсь - как?

Сварка.

serj12 написал : Увеличьте номинал УЗО третьей группы до 63А

Объясните пожалуйста чем плох мой вариант, если в гараже будет стоять свое УЗО на входе?

0