НН
НН
Новичок

Регистрация: 16.12.2012

Казань

Сообщений: 26

10.03.2013 в 03:26:49

Здравствуйте! Сравнив цены на УЗО и автоматы, надумалось уменьшить кол-во УЗО. Т.к. вроде бы как само УЗО должно защищаться автоматом номиналом ниже, т.е. прибавляется кол-во автоматов.

Основной вопрос таков: если под одним УЗО теперь несколько линий, то нужно ли менять параметры УЗО?

И еще вопрос – перед каждым УЗО стоит защищающий его автомат (входной не считаем). Может, вообще хватит один автомат на 16А на два УЗО?

Прочее. Если будет вопрос по УЗО на освещение: все-таки решил поставить. Если отключится, есть дежурное освещение (на линии с полотенцесушителем, так получилось; не указал, не стал загружать схемку). Заранее спасибо.

Ну и покритикуйте, конечно, на предмет ляпов и пр.

0
Вложение
юра Т
юра Т
Старожил

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

10.03.2013 в 03:51:13

с нижней схемы выкинуть серединку (2 автомата и УЗО) а номиналы УЗО увеличить до вводного, ну и перед счетчиком рубильник(автомат) поставить

0
filimon
filimon
Местный

Регистрация: 07.12.2008

Сообщений: 110

10.03.2013 в 06:04:28

Разбейте схему на группы.Возьмите все УЗО на 63 ампера.Они надежнее.Две группы на розетки две на освещение и одна на ванную УЗО 10мА.Сначала УЗО группы а уже потом автоматы.При такой компановке допустим выбьет УЗО из за холодильника а вторая группа розеток будет работать.Или освещение при залитии или пробое одну группу выбьет а вторая останется и квартира будет частично освещена.Для квартиры по моему самый оптимальный вариант.Можно еще в принципе сократить поставить три или вообще два УЗО.Но тогда при выключении или не будут работать розетки или не будет света.Или свет останется только в ванной.Это не очень хорошо.И перед счетчиком поставьте рубильник или автомат.

0
Abrikos
Abrikos
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.03.2013 в 18:07:51

Наконец-то СS разродился постом про УЗО. Читать всем! До 2001 года у нас в стране УЗО не было. А ток неотпускания 50 милиампер.

Эвона оно как, оказывается ... Значит термин "УЗО" был, а самих УЗО не было. Типа мифология советского коммунизма. :)

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2013 в 19:04:04

Abrikos написал : Значит термин "УЗО" был, а самих УЗО не было. Типа мифология советского коммунизма.

Откуда он дату такую взял - одному Богу известно, но УЗО у нас лепили на базе немецких комплектующих на Астро-УЗО (МЭИ), не говоря уже про ставропольские УЗО, ещё задолго до названного им часа Х.

0
MINik
MINik
Старожил

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.03.2013 в 19:28:26

Господа, на какой схеме лучше остановиться?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.03.2013 в 20:03:08

MINik Ни на какой :( Обе схемы имеют грубые ошибки на 8, 9 и 10 группах...

0
MINik
MINik
Старожил

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.03.2013 в 21:02:31

ksiman, какие, поясните?

0
ПРОСВЕТ
ПРОСВЕТ
Новичок

Регистрация: 04.03.2013

Липецк

Сообщений: 27

10.03.2013 в 21:14:24

MINik 10 группа ВВГ3*4 - Зачем такая страсть на обычные розетки, 9 группа - розетка (16А) защищена 20 А автоматом

0
MINik
MINik
Старожил

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.03.2013 в 23:04:57

ПРОСВЕТ написал : 10 группа ВВГ3*4 - Зачем такая страсть на обычные розетки

я пока не знаю что там будет, духовой шкаф, микроволновка, холодильник...

ПРОСВЕТ написал : 9 группа - розетка (16А) защищена 20 А автоматом

планировал поставить силовую розетку, возможно стиральная машинка будет стоять не в ванной, а на кухне ну и посудомойка.....

Если я установлю в 8 и 9 группы по 16А автомату (защита кабеля по току, как я понял), тогда что смущает в гр №10, только толщина кабеля?

0
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.03.2013 в 23:08:10

MINik написал : Если я установлю в 8 и 9 группы по 16А автомату (защита кабеля по току, как я понял), тогда что смущает в гр №10, только толщина кабеля?

Смущает назначение - розетки На розетки защиту более 16А ставить нельзя

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу