11.03.2013 в 19:07:59

Двухкомнатная квартира, 1963 года постройки. Ввод сделан двумя алюминиевыми проводами, сечением 6 мм2. Соответственно максимально возможный ток 25А. Стоят два автомата АБ25 на 15А. Заземления нет. Плита газовая. Щиток со счетчиком расположен в квартире. Новый щиток предполагаю расположить левее существующего.

Щиток:

1) Нужны ли согласующие документы с управляющей компанией?

При ревизии в щитке обнаружено, что на ввод в квартиру через «орех» подключено еще и соседняя квартира (стояк выполнен в виде межквартирного пространства и при открытой дверце щитка виден соседский щиток). Соответственно возможная потребляемая мощность падает в два раза. Кроме того рядом со счетчиком был обнаружен оголенный фазный провод трехфазной сети (видимо тот, что раньше подключался к соседской квартире). Заявление об обнаруженных косяках напишу в управляющую компанию и также буду просить сделать новый ввод.

Поскольку заземления нет и перспектива его непонятна (написал заявление на новый ввод) то разводку по квартире пока планирую делать двухпроводным медным проводом ВВГ нг или NYM 2х2.5 и 2х1.5. Автоматы и УЗО Schneider Electric.

2) Необходимо ли противопожарное УЗО в щитке со счетчиком расположенными в квартире?

Кондиционер только планируется и по мощности в текущую схему не очень вписывается.

Попутные вопросы: 3) Каким проводом вести внутреннюю разводку в щите? 4) Можно ли проложить кабель в гофре под деревянным полом на лагах или только в штробе в стене, в стяжке, в пустотах потолка?

Предполагаемая схема:

Заранее спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.03.2013 в 19:23:24

  1. По Вашей схеме противопожарное УЗО ни к чему УЗО 16А/10мА - слабовато... NYM 1х2.5 это как? может 2х1,5
  2. ПВ3 4мм2 или ПВ1 4мм2
  3. Нельзя :(
0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

11.03.2013 в 19:54:02

Valeriyz написал : Поскольку заземления нет и перспектива его непонятна (написал заявление на новый ввод) то разводку по квартире пока планирую делать двухпроводным медным проводом ВВГ нг или NYM 2х2.5 и 2х2.5. Автоматы и УЗО Schneider Electric.

только трехжильный кабель.

Valeriyz написал : 2) Необходимо ли противопожарное УЗО в щитке со счетчиком расположенными в квартире?

для вас нет необходимости

Valeriyz написал : 3) Каким проводом вести внутреннюю разводку в щите?

ПВ3-4 кв.

поставьте вместо вводного узо , еще одно групповое , отдельно на кухню и не желательно ставить розетки и свет одного помещение под одно узо , лучше все раздербанить.

0
Аватар пользователя
user0552

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Херсон

Сообщений: 44

11.03.2013 в 20:05:31

номиналы УЗО явно занижены: номинал УЗО по току должен быть на порядок выше номинала вводного автомата или суммы номиналов автоматов, стоящих после УЗО

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

11.03.2013 в 20:16:38

user0552 написал : номиналы УЗО явно занижены: номинал УЗО по току должен быть на порядок выше номинала вводного автомата или суммы номиналов автоматов, стоящих после УЗО

только одно узо , которое на ванную . с остальными все в порядке , но в надежде на светлое будущее лучше поставить на 40А

ванная - автомат на розетки поставьте 10А , а на свет 6А

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.03.2013 в 21:28:15

Metall написал : только одно узо , которое на ванную . с остальными все в порядке

Как так, даже я увидел что сумма токов автоматов я вно больше тока через узо.... малая комната узо на 25А автоматы 16+16+10=42А про большую + кухню я уж не говорю... или они под защитой вводного автомата?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.03.2013 в 21:28:24

MINik написал : Как так, даже я увидел что сумма токов автоматов я вно больше тока через узо.... малая комната узо на 25А автоматы 16+16+10=42А про большую + кухню я уж не говорю...

Опять 25. УЗО 25А защищено вводным автоматом но 25А :)

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.03.2013 в 21:30:13

да я увидел это, но судя по нагрузке не будет ли вводной автомат срабатывать часто? Поди бойлер еще захотят поставить чтоб при отключении воды горячей не страдать... я тут согласен с Metall «в надежде на светлое будущее лучше поставить на 40А»

0
Аватар пользователя
Valeriyz

Местный

Регистрация: 06.03.2013

Екатеринбург

Сообщений: 15

11.03.2013 в 22:06:22

Спасибо за ценные для меня замечания и комментарии. Про УЗО на 40А и для ванны видимо на 25А предложения учту.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

11.03.2013 в 22:12:55

MINik написал : да я увидел это, но судя по нагрузке не будет ли вводной автомат срабатывать часто?

ну это будет независимо от номиналов групповых узо.

ksiman написал : Опять 25. УЗО 25

почти стихи .. но теперь можно просто тыкать носом в блог кс.а http://cs-cs.net/uzo-view не вдаваясь в объяснения.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

11.03.2013 в 22:15:23

Valeriyz написал : и для ванны видимо на 25А предложения учту.

где было для ванны на 25 ?

Metall написал : ванная - автомат на розетки поставьте 10А , а на свет 6А

узо 16/10 оставляем. 25/10 это уже акти9 . а 16/10 у домового есть.

0
Аватар пользователя
Yakov27

Местный

Регистрация: 22.08.2012

Хабаровск

Сообщений: 61

12.03.2013 в 14:43:37

Здравствуйте, прошу критики на следующую схему: -автомат С25А 2п -счетчик многотарифный "энергомера" -УЗО 40А/100 мА -АВДТ С16А\30 мА (розетки) -автомат С10А 1п (свет) Провод ВВГ нг LS-п (3*2,5 розетки, 3*1,5 освещение). Квартира - двушка 1963 года.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.03.2013 в 14:51:04

Yakov27 написал : Здравствуйте, прошу критики на следующую схему:

нормально. Насчёт многотарифного счётчика - ещё раз подумайте - будет ли выгода... В Москве выгодно, а в Московской области - скорее нет. Хабаровских тарифов не знаю.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

12.03.2013 в 14:52:36

Yakov27, ну, рабочая) Прямо-таки советская классика.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.03.2013 в 14:59:13

Johnny27 написал : Прямо-таки советская классика.

А для прожиточного минимума больше и не нужно. См. схемы в МГСН 3.01-01

0