Yakov27
Yakov27
Новичок

Регистрация: 22.08.2012

Хабаровск

Сообщений: 61

12.03.2013 в 14:43:37

Здравствуйте, прошу критики на следующую схему: -автомат С25А 2п -счетчик многотарифный "энергомера" -УЗО 40А/100 мА -АВДТ С16А\30 мА (розетки) -автомат С10А 1п (свет) Провод ВВГ нг LS-п (3*2,5 розетки, 3*1,5 освещение). Квартира - двушка 1963 года.

0
Alexiy
Alexiy
Старожил

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.03.2013 в 14:51:04

Yakov27 написал : Здравствуйте, прошу критики на следующую схему:

нормально. Насчёт многотарифного счётчика - ещё раз подумайте - будет ли выгода... В Москве выгодно, а в Московской области - скорее нет. Хабаровских тарифов не знаю.

0
Johnny
Johnny
Старожил

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

12.03.2013 в 14:52:36

Yakov27, ну, рабочая) Прямо-таки советская классика.

0
Alexiy
Alexiy
Старожил

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.03.2013 в 14:59:13

Johnny27 написал : Прямо-таки советская классика.

А для прожиточного минимума больше и не нужно. См. схемы в МГСН 3.01-01

0
Johnny
Johnny
Старожил

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

12.03.2013 в 15:02:45

Alexiy, так я ж не спорю) Хотя реле напряжения я бы все-таки туда воткнул.

0
Yakov27
Yakov27
Новичок

Регистрация: 22.08.2012

Хабаровск

Сообщений: 61

12.03.2013 в 15:22:04

Спасибо за ответы.

Johnny27 написал : Прямо-таки советская классика.

Улыбнуло)

0
Metall
Metall
Старожил

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.03.2013 в 15:28:27

Yakov27 написал : Здравствуйте, прошу критики на следующую схему:

зачем офтопить в чужой теме? не хотите новую заводить тут спросите http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&page=403.. 2 Yakov27, узо на свет еще поставить. и реле напряжения

0
Yakov27
Yakov27
Новичок

Регистрация: 22.08.2012

Хабаровск

Сообщений: 61

12.03.2013 в 15:31:05

Johnny27 написал : Хотя реле напряжения я бы все-таки туда воткнул.

Интересно, подскажите пожалуйста поподробнее, зачем, куда, параметры. Заранее благодарен.

0
Alexiy
Alexiy
Старожил

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.03.2013 в 15:53:55

Metall написал : узо на свет еще поставить. и реле напряжения

это всё сжирубешение

0
Metall
Metall
Старожил

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.03.2013 в 15:56:44

Alexiy написал : это всё сжирубешение

это все безопасность .

реле напряжение конечно по желанию.

0
Johnny
Johnny
Старожил

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

12.03.2013 в 16:04:29

Yakov27, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95622 изучайте...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.