MINik
MINik
Старожил

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

14.03.2013 в 20:35:09

ksiman, Прошу прощения, именно 2Р бывают шириной в 1 модуль? Или вы имели ввиду 1Р+N

0
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.03.2013 в 21:07:09

MINik написал : ksiman, Прошу прощения, именно 2Р бывают шириной в 1 модуль? Или вы имели ввиду 1Р+N

2P бывают только 2 модуля 1P+N бывают 1, 1.5 и 2 модуля

0
Valeriyz
Valeriyz
Новичок

Регистрация: 06.03.2013

Екатеринбург

Сообщений: 15

15.03.2013 в 08:00:34

А зачем в такой схеме подключения ставят на вводе рубильник вместо автомата, а автомат ставят после счетчика? Для повышения надежности, удобства?

Ввод -> Рубильник -> Счетчик -> Автомат -> Защита от перенапряжения...

0
Solovey
Solovey
Старожил

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.03.2013 в 11:43:43

Valeriyz написал : А зачем в такой схеме подключения ставят на вводе рубильник вместо автомата, а автомат ставят после счетчика? Для повышения надежности, удобства?

Ввод -> Рубильник -> Счетчик -> Автомат -> Защита от перенапряжения...

ИМХО, вроде требований к порядку расположения коммутационных аппаратов нет, в ПУЭ только сказано что перед счетчиком должен стоять любой КА (автомат, УЗО, диф, ВН - вроде как пофиг)

ИМХО, логичнее всего выглядит цепочка Ввод -> Автомат-> Счетчик -> Рубильник
или Ввод -> Автомат-> Счетчик -> УЗО

0
Valeriyz
Valeriyz
Новичок

Регистрация: 06.03.2013

Екатеринбург

Сообщений: 15

09.04.2013 в 20:26:07

Собственно вот итог :):

Всем спасибо за замечания и предложения, все отлично работает.

0
Вложение
Metall
Metall
Старожил

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

09.04.2013 в 22:44:57

выглядит хорошо аккуратно , только и на узошки лучше было бы ставить гребенку , 2-х полюсную ,

зы кстати чтобы узошки так криво не стояли/не шатались есть фиксаторы специальные , ставятся по краям ряда ..

0
Andrey12
Andrey12
Местный

Регистрация: 10.11.2012

Омск

Сообщений: 262

10.04.2013 в 09:09:16

Metall это хорошо, если 2 полюсная гребенка есть в магазине..я .у нас, в миллионном Омске не нашел. Даже подключив приятеля. начальника отд. продаж эл-тех компании. Под заказ-3 недели.

0
anakime
anakime
Новичок

Регистрация: 22.11.2012

Калуга

Сообщений: 98

10.04.2013 в 10:35:49

Andrey12 написал : у нас, в миллионном Омске не нашел.

Омск, пр. Мира, 71, к. 3 (на территории рынка "Торговый двор")

Шина-гребёнка 14882 2Р в наличии.

0
Metall
Metall
Старожил

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

10.04.2013 в 20:59:42

Andrey12 написал : Metall это хорошо, если 2 полюсная гребенка есть в магазине..я .у нас, в миллионном Омске не нашел. Даже подключив приятеля. начальника отд. продаж эл-тех компании. Под заказ-3 недели.

странно промышленная однополюсная акти9 есть , а обычной бытовой двух полюсной нету... на рынке обычно есть простые , такие беленькие ноунейм..
но это не критично ;)

anakime написал : Шина-гребёнка 14882 2Р в наличии.

а нафига такая . достаточно http://www.electro-mpo.ru/card10585.html#.UWWaZKLIZQY

0
Магирус
Магирус
Новичок

Регистрация: 06.04.2012

Киев

Сообщений: 77

11.04.2013 в 00:22:27

Metall написал : только трехжильный кабель.

А почему только трёхжильный, если никакого заземления нет в квартире?

У меня у друга дом строился уже в 90-х, там розетки с заземлением только на кухне и в коридоре, всё. В комнатах обычная двухпроводка

Типа с перспективой, если вдруг завтра опять наступит коммунизм и сделают реконструкцию подъездных стояков?

0
Metall
Metall
Старожил

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

11.04.2013 в 01:02:54

Магирус написал : Типа с перспективой, если вдруг завтра опять наступит коммунизм и сделают реконструкцию подъездных стояков?

да
вот сделают реконструкцию , а вы недавно(2 года назад) закончили ремонт , и проводку делали 2-х жильной , решили сэкономить , .. и что теперь все переделывать? или не использовать все прелести пяти проводного стояка ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу