Двухкомнатная квартира, 1963 года постройки. Ввод сделан двумя алюминиевыми проводами, сечением 6 мм2. Соответственно максимально возможный ток 25А. Стоят два автомата АБ25 на 15А. Заземления нет. Плита газовая. Щиток со счетчиком расположен в квартире. Новый щиток предполагаю расположить левее существующего.
Щиток:
1) Нужны ли согласующие документы с управляющей компанией?
При ревизии в щитке обнаружено, что на ввод в квартиру через «орех» подключено еще и соседняя квартира (стояк выполнен в виде межквартирного пространства и при открытой дверце щитка виден соседский щиток). Соответственно возможная потребляемая мощность падает в два раза. Кроме того рядом со счетчиком был обнаружен оголенный фазный провод трехфазной сети (видимо тот, что раньше подключался к соседской квартире). Заявление об обнаруженных косяках напишу в управляющую компанию и также буду просить сделать новый ввод.
Поскольку заземления нет и перспектива его непонятна (написал заявление на новый ввод) то разводку по квартире пока планирую делать двухпроводным медным проводом ВВГ нг или NYM 2х2.5 и 2х1.5. Автоматы и УЗО Schneider Electric.
2) Необходимо ли противопожарное УЗО в щитке со счетчиком расположенными в квартире?
Кондиционер только планируется и по мощности в текущую схему не очень вписывается.
Попутные вопросы: 3) Каким проводом вести внутреннюю разводку в щите? 4) Можно ли проложить кабель в гофре под деревянным полом на лагах или только в штробе в стене, в стяжке, в пустотах потолка?
Предполагаемая схема:
Заранее спасибо!
11.03.2013 в 19:23:24
11.03.2013 в 19:54:02
Valeriyz написал : Поскольку заземления нет и перспектива его непонятна (написал заявление на новый ввод) то разводку по квартире пока планирую делать двухпроводным медным проводом ВВГ нг или NYM 2х2.5 и 2х2.5. Автоматы и УЗО Schneider Electric.
только трехжильный кабель.
Valeriyz написал : 2) Необходимо ли противопожарное УЗО в щитке со счетчиком расположенными в квартире?
для вас нет необходимости
Valeriyz написал : 3) Каким проводом вести внутреннюю разводку в щите?
ПВ3-4 кв.
поставьте вместо вводного узо , еще одно групповое , отдельно на кухню и не желательно ставить розетки и свет одного помещение под одно узо , лучше все раздербанить.
11.03.2013 в 20:05:31
номиналы УЗО явно занижены: номинал УЗО по току должен быть на порядок выше номинала вводного автомата или суммы номиналов автоматов, стоящих после УЗО
11.03.2013 в 20:16:38
user0552 написал : номиналы УЗО явно занижены: номинал УЗО по току должен быть на порядок выше номинала вводного автомата или суммы номиналов автоматов, стоящих после УЗО
только одно узо , которое на ванную . с остальными все в порядке , но в надежде на светлое будущее лучше поставить на 40А
ванная - автомат на розетки поставьте 10А , а на свет 6А
11.03.2013 в 21:28:15
Metall написал : только одно узо , которое на ванную . с остальными все в порядке
Как так, даже я увидел что сумма токов автоматов я вно больше тока через узо.... малая комната узо на 25А автоматы 16+16+10=42А про большую + кухню я уж не говорю... или они под защитой вводного автомата?
11.03.2013 в 21:28:24
MINik написал : Как так, даже я увидел что сумма токов автоматов я вно больше тока через узо.... малая комната узо на 25А автоматы 16+16+10=42А про большую + кухню я уж не говорю...
Опять 25. УЗО 25А защищено вводным автоматом но 25А :)
11.03.2013 в 21:30:13
да я увидел это, но судя по нагрузке не будет ли вводной автомат срабатывать часто? Поди бойлер еще захотят поставить чтоб при отключении воды горячей не страдать... я тут согласен с Metall «в надежде на светлое будущее лучше поставить на 40А»
11.03.2013 в 22:06:22
Спасибо за ценные для меня замечания и комментарии. Про УЗО на 40А и для ванны видимо на 25А предложения учту.
11.03.2013 в 22:12:55
MINik написал : да я увидел это, но судя по нагрузке не будет ли вводной автомат срабатывать часто?
ну это будет независимо от номиналов групповых узо.
ksiman написал : Опять 25. УЗО 25
почти стихи ..
но теперь можно просто тыкать носом в блог кс.а
12.03.2013 в 14:43:37
Здравствуйте, прошу критики на следующую схему: -автомат С25А 2п -счетчик многотарифный "энергомера" -УЗО 40А/100 мА -АВДТ С16А\30 мА (розетки) -автомат С10А 1п (свет) Провод ВВГ нг LS-п (3*2,5 розетки, 3*1,5 освещение). Квартира - двушка 1963 года.
12.03.2013 в 14:51:04
Yakov27 написал : Здравствуйте, прошу критики на следующую схему:
нормально. Насчёт многотарифного счётчика - ещё раз подумайте - будет ли выгода... В Москве выгодно, а в Московской области - скорее нет. Хабаровских тарифов не знаю.
12.03.2013 в 14:52:36
Yakov27, ну, рабочая) Прямо-таки советская классика.
12.03.2013 в 14:59:13
Johnny27 написал : Прямо-таки советская классика.
А для прожиточного минимума больше и не нужно. См. схемы в МГСН 3.01-01