Аватар пользователя
lembet

Местный

Регистрация: 30.06.2011

Москва

Сообщений: 39

11.03.2013 в 23:39:03

Покритикуйте, пожалуйста, предлагаемое устройство квартирного щитка для небольшой девушки с электроплитой. Как-то больно много всего получилось, может можно проще сделать?

0
Вложение
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.03.2013 в 00:09:33

дифы типа А сложно найти , у нас по крайней мере.. темб оле диф 20/10 на водогрей.. не найдете.

потребитель "санузел" свет ? кабель трехжильный . везде кабель трехжильный ведите , не заморачивайтесь..

можно сократить много дифов. оставив только на водогрей , СМ , свет ванной, холодильник. .. и то свет + СМ можно под одно узо 25/10.

сигнализация (не пожарная ? ) я бы убрал из под узо/дифа. только на автомате.

теплый пол лоджии + розетки лоджии под одно узо. типа АС достаточно

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.03.2013 в 00:15:21

lembet написал : для небольшой девушки с электроплитой

:)

Приточная вентиляция на 25А сдует всё в окно :) На бойлер обычно ставят дифзащиту на 30мА (да и не найдёте диф 20А/10мА)

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.03.2013 в 00:27:10

lembet написал : для небольшой девушки с электроплитой

ну да , что ж то за девушка без плиты. :)

да не заметил еще ..

ksiman написал : ..Приточная вентиляция на 25А сдует всё в окно

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.03.2013 в 01:00:24

Есть вопросов множество. Начнём с ляпов. Духовой шкаф, водонагреватель накопительный и приточная вентиляция. Пожалуйста продекларируйте паспортную мощность каждого из приборов и способ подключения к электросети. Обогреваемая зона на лоджии, в квадратных метрах. Примерное расстояние до места установки терморегулятора от электрощита (5 метров, 15 метров, 45 метров - хотя бы в общих чертах дайте знать длину линии) УЗО тип А что Вас заставило выбрать кроме высокой цены и меньшей доступности? Освещение чего это вдруг не имеет жилы PE в кабеле? ПУЭ не чтим - хотя бы о безопасности домашних побеспокойтесь, так просто, на основании здравого смысла. На всякий случай мощность электрическую кондиционеров сообщите и также длину линий до них (+/- 5 метров).

0
Аватар пользователя
lembet

Местный

Регистрация: 30.06.2011

Москва

Сообщений: 39

12.03.2013 в 09:35:58

to Metall – спасибо за советы

ksiman написал : :) Приточная вентиляция на 25А сдует всё в окно :)

Там основная часть этих 25А на подогрев воздуха пойдет, поэтому будут только деньги за свет в трубу улетать, а все остальное сдуть никуда не должно :)

web-rr написал : Есть вопросов множество
1)Духовой шкаф, водонагреватель накопительный и приточная вентиляция. Пожалуйста продекларируйте паспортную мощность каждого из приборов и способ подключения к электросети.

Бытовые духовые шкафы бывают до 4 кВт. Водонагреватели до 5 кВт. Я пока планирую поставить простые модели

0
Аватар пользователя
ПРОСВЕТ

Местный

Регистрация: 04.03.2013

Липецк

Сообщений: 27

12.03.2013 в 09:40:58

lembet написал : Покритикуйте, пожалуйста, предлагаемое устройство квартирного щитка для небольшой девушки с электроплитой. Как-то больно много всего получилось, может можно проще сделать?

Конечно много, имхо. Ввод 50 А, а сумма отходящих автоматом 300 А. Она и должна быть больше, но не в 6 раз. Просто такие навороты не к чему.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.03.2013 в 10:33:35

[quote="lembet;3695026"]Бытовые духовые шкафы бывают до 4 кВт. Водонагреватели до 5 кВт. Я пока планирую поставить простые модели

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.03.2013 в 10:48:16

ПРОСВЕТ написал : Конечно много, имхо. Ввод 50 А, а сумма отходящих автоматом 300 А. Она и должна быть больше, но не в 6 раз. Просто такие навороты не к чему.

Да конечно. Если на входе стоит С50, то на отходящих линиях непременно должны стоять только С и только на сумму от 100 до 120А. А все кто делает иначе - лузеры и ничё не соображают, так? :)

Представьте себе квартиру, где вводной стоит С40. А в квартире той электропроводка состоит из 48 линий. Все они сходятся в щит, 2/3 из них 3*2,5 и защищены автоматами на 16А (различные электроприборы), и оставшаяся треть 3*1,5 - освещение. Можно ли запретить собственнику жилья иметь 48 линий? Нельзя, у нас демократия, так её... А собственник эксплуатирует свою электропроводку в хвост и в гриву, круглосуточно. Берёт и включает нагрузку на одной розеточной линии в сумме пожирающую 16А, потом на второй розеточной линии ещё на 16А, включает свет на одной линии - тоже на 6А (все линии такими группами собраны под УЗО 63/30). Потом смотрит на часы, засекает и эксплуатирует в таком режиме ровно три часа. Потом эти три линии - отключает нагрузку, включает аналогичную нагрузку на других линиях и тоже на три часа. И всегда в любой момент у него включена нагрузка лишь на трёх линиях и в сумме это никак не выше 38А. Изыскано так издевается над нами, уважаемый владелец квартиры! И придраться не к чему! И чего он нарушает? 608 ампер у него на отходящих линиях. Щит у него паразита на 144 модуля - расширяться планирует, ещё и УЗМ ставить будет на свои группы. Не иначе поставщик наркоманам травки! Ату его, он правила нарушает! А какие, кто их ввёл?

Уважаемый житель города Липецк, Вы ещё настаиваете на своих мыслях?

0
Аватар пользователя
ПРОСВЕТ

Местный

Регистрация: 04.03.2013

Липецк

Сообщений: 27

12.03.2013 в 18:53:12

web-rr написал : Уважаемый житель города Липецк, Вы ещё настаиваете на своих мыслях?

Я ни на чем не настаиваю, просто высказал свое мнение, а решать будет хозяин. Просто такое количество линий при таком вводе 50А загон, хотя ни чему не противоречит. Даже сам автор поста сомневается "Как-то больно много всего получилось, может можно проще сделать?". Помимо всего, в любом проекте есть экономическая составляющая и коэффициент использования.. Можно на каждую лампочку и розетку автомат ставить (деньги замазывать в штрабу). Все вместе никогда ни работает. П.С. Ваш пример не совсем понял. в квартире с С40 электропроводка на 48 линий это чудовище, хотя как кому нравиться.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.03.2013 в 19:06:23

Я на одном фото в сети насчитал около 50 линий у щита. А это квартира. Т.е. там самое максимум 63А. Это жизнь.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

12.03.2013 в 20:11:01

web-rr, Дать моё фото 19" в 120 линий ?;) Ну на деле, конечно, кабелей. Но для кошмаринга пойдёт =)) И на вводе C50 ))

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

13.03.2013 в 01:27:10

ПРОСВЕТ написал : в квартире с С40 электропроводка на 48 линий это чудовище, хотя как кому нравиться.

А в квартире с С50А 3-ёх фазным 23 линии,причём максимально заложен ВВГ 3*4 мм2 - это как понять?

web-rr написал : А это квартира. Т.е. там самое максимум 63А.

Помним про спарки с разделёнными лицевыми счетами - 63А + 63А.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.03.2013 в 02:22:09

serj12 написал : Помним про спарки с разделёнными лицевыми счетами - 63А + 63А.

А это интересный случай. Там может быть и две фазы. А если купить три квартиры, то быть может и трёхфазную нагрузку включать можно. Красота, в спальне однушки стоит циркулярка, можно доски распускать :) Не, ну варочную точно трёхфазную можно.

Кстати обратил внимание, в Энгельсе, где у меня текущий объект, все 4 квартиры на площадке - все с одной фазы, две другие используются лишь на других этажах, видимо по той же схеме. Такое попалось впервые.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

13.03.2013 в 02:51:43

web-rr написал : все 4 квартиры на площадке - все с одной фазы

Больные проектанты?Обычно по этажу раскидывают,а тут наоборот...Странно.

0

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу