15.03.2013 в 13:35:13
3-х комнатная новостройка (ПИК).
От застройщика имеем следующую разводку:
в щите на этаже: вот такой диф. автомат на 50A (100мА) (
Проводку от застройщика я оставляю, добавляю только то чего не хватает. Получилась следующая схема нового щитка, стоит что либо заменить, изменить добавить убрать ? (автоматика думаю будет легранд)
И ещё пара общих вопросов:
Розетка под плиту от застройщика находится над столешницей, поскольку она там не нужна под варочную плиту буду тащить другой кабель, а имеющийся кабель (3х6) мой строитель предлагает удлиннить кабелем 3х4 или 3х2,5 (через орехи) и сделать две розетки: для духового шкафа и микроволновки встраевомых. Можно так сделать ?
Вентилятор вытяжки в ванной строитель предлагает запитать от света, что бы он включался при включении света и соответственно выключался, делают так ? Можно делать ?
Кухня будет угловая. если смотреть справа налево идут: встраиваемый холодильник, втсраевамая стиральная машина, мойка, и посудомойка. Холодильник будет стоять заподлицо со стеной, куда ставить розетки под холодильник посудомойку стиралку ? Единственное место которое вырисовывается под раковиной, за самими приборами я так понимаю розетки не делают. Или под раковиной ни в коем случае нельзя ? под раковиной пространства где то 1,10 метра будет.
15.03.2013 в 14:10:38
Ultrazzz написал : а имеющийся кабель (3х6) мой строитель предлагает удлиннить кабелем 3х4 или 3х2,5 (через орехи)
А он электромонтажник или штукатур? Почему его советы вообще имеют место быть? Допустим Вы хирург по профессии - он же не сможет Вам советовать как делать лапоротомию - Вы его осадите.
15.03.2013 в 14:27:35
web-rr написал : А он электромонтажник или штукатур? Почему его советы вообще имеют место быть? Допустим Вы хирург по профессии - он же не сможет Вам советовать как делать лапоротомию - Вы его осадите.
Он прораб ) Щитки он собирает на объектах иногда, но не электромонтажник он само-собой. То есть на такую нагрузку не стоит делать соединение ? У меня и у самого изначально такая мысль была, но были сомнения - поэтому и спрашиваю.
А если например ставим в месте вывода кабеля розетку проходную ( там поидее мне нужна одна над столешницей на всякий случай) а ниже на 50 см. делаем эти самые две розетки. под духовой шкаф и микроволновку. Или это тоже самое получается ?
15.03.2013 в 14:50:51
15.03.2013 в 15:06:43
web-rr, Спасибо, такие вопросы:
"Кондиционер + розетка": в углах где планируются кондиционеры я решил не провод вывести, а сделать две розетки, одна под потолком в месте будущей установки кондиционера. и так получилось что в этих углах комнат нет бытовых розеток, поэтому от этой же линии на всякий случай делаю ещё по розетке внизу у пола. Кондишины будут 07 максимум 09. ну и соответственно использоваться не круглый год. Розетки там решил сделать так как всё равно кабель под кондишен тянуть - пусть будет и розетка ниже решил. Или нельзя розетку сажать на этот кабель ? В одном месте я вообще пока сомневаюсь будет кондиционер или нет, летом будет ясно, оставлять кабель торчащий нет смысла, а разетка будет неприменой не режущей глаз. руководствовался в общем этим.
УЗО у Легранда на на 10мА и 25А не нашёл в катологе, поэтому 16А на схеме, сейчас ещё раз посмотрю - может пропустил что.
И на духовой шкаф микроволновку 16А автомата достаточно, 3,5 квт духовка примерно +0,9кВт микроволновка.
15.03.2013 в 16:25:27
1) При таком раскладе вполне можно. 2) У Шнайдера УЗО 25А/10мА A9R10225 (это серия Acti9) цена 1725 рублей 57 копеек (но это со скидкой), а так ориентировочно 1950-2050. Насколько будет жаден продавец. 3) Как бы я сделал - было бы две линии. А так сами взвесьте, будут ли одновременно на полную мощность они работать. Я думаю на 95% что не будут.
15.03.2013 в 20:06:16
Ultrazzz написал : весь свет на одном автомате С16
Если везде 3*1,5 и протяжённость большая (а разделить никак?) АВ С16 А как-то ...,даже не знаю как сказать,я бы постарался разделить хоть по-полам и под С10А.
Ultrazzz написал :
- Вентилятор вытяжки в ванной строитель предлагает запитать от света, что бы он включался при включении света и соответственно выключался, делают так ? Можно делать ?
Да.
Ultrazzz написал : следующая схема нового щитка, стоит что либо заменить, изменить добавить убрать ?
Мне проще написать что не нравиться: 1 Варочная под одним УЗО со сплитами 2 Розетки кухни от застройщика вместе с розетками от трёх комнат под одним УЗО и по одной линии 3 Холодильник на одной линии с потенциально опасными приборами по утечке-СМ,ПММ 4 Линия ванной - я бы спокойно поставил на свет АВ С6А и на розетку АВ С10А,а по мощности ТП смотрел бы С6А или С10А(кстати проводка к нему 3*1,5).И обошёлся бы без дополнительного АВ на 25А.
Ultrazzz написал : а имеющийся кабель (3х6) мой строитель предлагает удлинить кабелем
Если в стене поставить распредкоробку(с условием что будет доступ к ней) и соединить внутри неё "орехами" с кабелем 3*2,5 мм2 под АВ С16 А - что же кабелю пропадать даром.
Ultrazzz написал : Единственное место которое вырисовывается под раковиной,
Плохая мысль.Обычно делают розетки под встроенную технику в цоколе кухни на высоте 50 мм от чистого пола до середины розетки,а вот географически где это сделать лучше - надо смотреть на месте.
Ultrazzz написал : То есть на такую нагрузку не стоит делать соединение ? У меня и у самого изначально такая мысль была, но были сомнения - поэтому и спрашиваю.
Если поставите АВ по меньшему сечению на линни и будет доступ к соединению - ни кто не мешает так делать.Вопрос лишь в том что бы это сделать правильно.
Ultrazzz написал : А если например ставим в месте вывода кабеля розетку проходную ( там по идее мне нужна одна над столешницей на всякий случай)
6-ку в розетку вставить ещё тот подвиг
Ultrazzz написал : И на духовой шкаф ,микроволновку 16А автомата достаточно
Обычно
web-rr написал : было бы две линии.
и тут
web-rr написал : сами взвесьте, будут ли одновременно на полную мощность они работать.
Это делают для комфорта ,что бы голову не забивать что можно включить ,а что нет.
И это пройдёт ...
15.03.2013 в 22:21:16
serj12 написал : Если везде 3*1,5 и протяжённость большая (а разделить никак?) АВ С16 А как-то ...,даже не знаю как сказать,я бы постарался разделить хоть по-полам и под С10А.
Разделить никак, это проводка от застройщика, поидее можно думаю поставить 10А автомат, не думаю что я так сильно свет нагружу. ну или по новой проводку тащить, чего делать не хочется.
Мне проще написать что не нравиться: 1 Варочная под одним УЗО со сплитами
Сплита будет скорее всего 2-а, под 3-й просто делаю розетку - летом будет ясно нужен или нет. Чем плохо такое расположение ? С чем вообще Варочную можно из моей схемы можно сочетать ?
2 Розетки кухни от застройщика вместе с розетками от трёх комнат под одним УЗО и по одной линии 3 Холодильник на одной линии с потенциально опасными приборами по утечке-СМ,ПММ
А Что значит по одной линии ? Линия - это кабель имеется ввиду ? Если кабель - то там разные линии. Про холодильник не подумал, спасибо, под другое УЗО его переброшу.
4 Линия ванной - я бы спокойно поставил на свет АВ С6А и на розетку АВ С10А,а по мощности ТП смотрел бы С6А или С10А(кстати проводка к нему 3*1,5).И обошёлся бы без дополнительного АВ на 25А.
По Ванной на полотенсесушитель и тёплый пол ( его там всего 1 кв.метр будет видимо) решил ставить автоматы С6А, это уже перерисовал. УЗО правда решил леграндовское на 10мА оставить на 16А.
Если в стене поставить распредкоробку(с условием что будет доступ к ней) и соединить внутри неё "орехами" с кабелем 3*2,5 мм2 под АВ С16 А - что же кабелю пропадать даром.
это место как раз за фартуком из плитки будет, так что доступа не будет, видимо не буду его использовать всё-таки, протащу значит ещё один 3х2,5 на духовой шкаф, а розетку под микроволновку прокину от розетки кухни от застройщика. Духовка будет с пиролизом, я так понимаю она в процессе пиролиза на максимуме работает часа 3-и.
Плохая мысль.Обычно делают розетки под встроенную технику в цоколе кухни на высоте 50 мм от чистого пола до середины розетки,а вот географически где это сделать лучше - надо смотреть на месте.
Как вариант над столешницей конечно можно сделать эти розетки, но тоже вариант не очень, под кабеля дырки резать прийдётся и как то окультуривать их, или же длинну кухни по этой стене уменьшать и на участке стены в 13см справа от холодильтника их друг над дружкой лепить, в общем буду думать.
6-ку в розетку вставить ещё тот подвиг
Это я уже понял ))))
15.03.2013 в 22:26:35
Ultrazzz, нарисуйте теперь то что получилось ещё раз. Это ещё раз несомненно покритикуют.
15.03.2013 в 22:43:44
Вот что на данный момент получилось, холодильник убрал из под одного УЗО со стиралкой и посудомоечной машиной, кондиционеры оставил пока там же с плитой, изменил автоматы в сторону уменьшения. кабель плиты от застройщика теперь не использую.
15.03.2013 в 22:44:10
Ultrazzz написал : над столешницей
Какая столешница,я про цоколь - это низ кухни,где ножки -зона А
Ultrazzz написал : это место как раз за фартуком из плитки будет, так что доступа не будет, видимо не буду его использовать всё-таки
а из стены вытащить ни как ? на доступное место
Ultrazzz написал : Разделить никак,
У вас стены уже под обоями?
Ultrazzz написал : Чем плохо такое расположение ?
Если через розетки сплиты,то как вариант пройдёт.
Ultrazzz написал : Если кабель - то там разные линии.
Да,линии разные,просмотрел.Просто странно что под один АВ все розетки комнат,хотя если не перегружать ...
Ultrazzz написал : Про холодильник не подумал, спасибо, под другое УЗО его переброшу.
Холодильник здорово под отдельный дифф и вывести из под общего АВ.
И это пройдёт ...