Какого типа диф (АВДТ) ставить на линию Холодильник+Чайник - тип А или достаточно АС ? У "А" цена получается на порядок больше чем АС (в 3 раза примерно), дешевле выходит отдельное узо + автомат чем диф типа А.
18.03.2013 в 15:55:47
Какого типа диф (АВДТ) ставить на линию Холодильник+Чайник - тип А или достаточно АС ? У "А" цена получается на порядок больше чем АС (в 3 раза примерно), дешевле выходит отдельное узо + автомат чем диф типа А.
18.03.2013 в 16:17:08
Достаточно АС
19.03.2013 в 22:21:37
Ultrazzz написал : Какого типа диф (АВДТ) ставить на линию Холодильник+Чайник - тип А или достаточно АС ?
По умолчанию класс дифзащиты лучше А, так как холодильник может быть инверторный и завтра в розетку может включится что-то другое.
Ultrazzz написал : У "А" цена получается на порядок больше чем АС (в 3 раза примерно), дешевле выходит отдельное узо + автомат чем диф типа А.
Не только дешевле!
Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности по надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
26.03.2013 в 10:48:14
Посититель написал : По умолчанию класс дифзащиты лучше А, так как холодильник может быть инверторный и завтра в розетку может включится что-то другое.
Не только дешевле!
Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности по надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ!
Так и поступил, взял УЗО на 40 А и автомат под холодильник+розетку, место вроде есть в щитке.
26.03.2013 в 10:54:33
Посититель написал : дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ!
да надоело уже это читать. Не забывайте добавлять IMHO. посмотрите:
ПУЭ 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
найдите хоть одно УЗО в МГСН 3.01-01... Это неспроста. Выигрываем в деньгах, теряем в надёжности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу