Ultrazzz
Ultrazzz
Новичок

Регистрация: 19.02.2013

Москва

Сообщений: 93

18.03.2013 в 15:55:47

Какого типа диф (АВДТ) ставить на линию Холодильник+Чайник - тип А или достаточно АС ? У "А" цена получается на порядок больше чем АС (в 3 раза примерно), дешевле выходит отдельное узо + автомат чем диф типа А.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.03.2013 в 16:17:08

Достаточно АС

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

19.03.2013 в 22:21:37

Ultrazzz написал : Какого типа диф (АВДТ) ставить на линию Холодильник+Чайник - тип А или достаточно АС ?

По умолчанию класс дифзащиты лучше А, так как холодильник может быть инверторный и завтра в розетку может включится что-то другое.

Ultrazzz написал : У "А" цена получается на порядок больше чем АС (в 3 раза примерно), дешевле выходит отдельное узо + автомат чем диф типа А.

Не только дешевле!

Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности по надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Ultrazzz
Ultrazzz
Новичок

Регистрация: 19.02.2013

Москва

Сообщений: 93

26.03.2013 в 10:48:14

Посититель написал : По умолчанию класс дифзащиты лучше А, так как холодильник может быть инверторный и завтра в розетку может включится что-то другое.

Не только дешевле!

Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности по надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ!

Так и поступил, взял УЗО на 40 А и автомат под холодильник+розетку, место вроде есть в щитке.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.03.2013 в 10:54:33

Посититель написал : дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ!

да надоело уже это читать. Не забывайте добавлять IMHO. посмотрите:

  1. ПУЭ 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

  2. найдите хоть одно УЗО в МГСН 3.01-01... Это неспроста. Выигрываем в деньгах, теряем в надёжности.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу