Аватар пользователя
Kircore

Местный

Регистрация: 24.03.2013

Москва

Сообщений: 13

24.03.2013 в 14:22:20

Добрый день! Панельный дом 1987 года, 17-этажка(П-44 вроде бы), электроплита, в квартиру заходит 1 фаза. Проводка везде алюминиевая с рождения. Вариант сделать все по-человечески с заливанием новой стяжки к сожалению невозможен. Возможно ли следующее кулибинство: провода на плиту и на 1 "евророзетку" приходят в кухню через отверстие в коробе вентиляции прямо у потолка. Есть желание поменять именно их примерно так: привязать к ним медный кабель ввг и протянуть до выхода из квартиры на щиток. Вообще осуществимо это или не стоит и пытаться? Идут ли провода в технологическом отверстии в бетонной плите или заложены где-то между плитами (во втором случае можно аакуратно расковырять штукатурку)? Наверняка я плохо искал типовую схему где идут кабели, но не мог найти нужное. Если бы кто-то ткнул в ссылку или описал на пальцах, было бы замечательно. Вообще что хочется сделать -

  1. Перебрать с вызовом электрика щиток (он общий на 2 квартиры) - надо выкинуть 1 здоровенный пакетник на 2 квартиры, древние автоматы, поставить УЗО...
  2. Заменить линию на плиту и 1 "на евророзетки" на кухне, ибо это самый большой криминал ИМХО по токам потребления.
0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.03.2013 в 14:28:06

Если эту проводку подёргать и она поддаётся - шанс есть :) Только протащить 2 отдельные линии в этом канале может не получиться :(

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

24.03.2013 в 14:49:02

Kircore написал : Возможно ли следующее кулибинство: провода на плиту и на 1 "евророзетку" приходят в кухню через отверстие в коробе вентиляции прямо у потолка.

Короба вентиляции для прокладывания кабелей использовать запрещено.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.03.2013 в 14:53:07

Вряд-ли провода проходят открыто в коробе. Скорее всего в канале потолочной плиты

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

24.03.2013 в 14:57:12

ksiman написал : Вряд-ли провода проходят открыто в коробе

Сейчас пока нет, но как я понял автора - он хочет сам сотворить такое кулибинство...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.03.2013 в 14:59:46

Kircore написал : надо выкинуть 1 здоровенный пакетник

который крутится? с ним нужно особенно аккуратно - ни в коем случае не крутить и вообще не трогать его, пока не обесточите стояк.

0
Аватар пользователя
Kircore

Местный

Регистрация: 24.03.2013

Москва

Сообщений: 13

24.03.2013 в 15:04:36

BigHarry написал : Короба вентиляции для прокладывания кабелей использовать запрещено.

да, я в курсе, но описал то что есть сейчас - алюминиевая проводка выходит на кухне из отверстия в в вентиляционном коробе. Наверное оно таки сверху проложено в плите потолка в технологическом отверстии - больше негде.. Ну а "выходя" из этого отверстия оно идет наружным монтажом (прикрытое пластиковым "плинтусом") по этому коробу вниз к плинтусу и за плинтусом к электроплите. Вторая группа из трех проводов - к "евророзетке" :) на этом самом коробе.

BigHarry написал : Сейчас пока нет, но как я понял автора - он хочет сам сотворить такое кулибинство...

неверно, конечно. "Кулибинство" - это заменить алюминиевые провода в существующем канале.

andrewkhv написал : который крутится? с ним нужно особенно аккуратно - ни в коем случае не крутить и вообще не трогать его, пока не обесточите стояк.

это понятно, спасибо.

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

24.03.2013 в 15:09:48

andrewkhv написал : ни в коем случае не крутить и вообще не трогать его

87 год, пакетник походу там на 100А - они более живучие, чем маленькие взрывпакетники, но все равно - крутить я бы их не стал без дополнительных мер безопасности...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.03.2013 в 15:20:16

как насчет фото? или адрес дайте, мне кажется можно проще решить вашу проблему.

0
Аватар пользователя
Дядя_Сережа

Местный

Регистрация: 06.04.2011

Калуга

Сообщений: 124

24.03.2013 в 15:34:39

Kircore написал : Есть желание поменять именно их примерно так: привязать к ним медный кабель ввг и протянуть до выхода из квартиры на щиток. Вообще осуществимо это или не стоит и пытаться?

Надо смотреть на месте, но надо сильно подумать, прежде чем пытаться такое делать. Понятно, если имеющийся кабель в аварийном состоянии, то все равно придется переделывать, но у вас, как я понимаю, все нормально работает. А теперь подумайте каким образом вы убедитесь в сохранности изоляции нового кабеля после его протаскивания через х/з какие каналы? Так же не лишне вспомнить про допустимые радиусы изгиба. Вы уверены в соответствующей геометрии канала? В итоге можно потратить время, силы и средства и получить в итоге хуже чем есть сейчас. Мой совет: если существующий кабель в нормальном состоянии переделайте щит, а замену кабелей оставьте до большого ремонта

0
Аватар пользователя
Kircore

Местный

Регистрация: 24.03.2013

Москва

Сообщений: 13

24.03.2013 в 19:33:13

Rumato написал : как насчет фото? или адрес дайте, мне кажется можно проще решить вашу проблему.

Крылатское, стандартные бело-синие семнадцатиэтажки, которые здесь строили первыми. Могу конктретные вещи зафотать, только чуть позже. Спасибо за комменты, в принципе доводы "не трогай" я услышал.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.03.2013 в 21:28:57

Kircore написал : Крылатское

Здорово. Я собственно адрес спрашивал для этого - http://www.nesprosta.ru/?type=show_home&id=62853

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

25.03.2013 в 14:40:37

Kircore, Вот-вот. Поглядите-ка по адресу по тому сайту. Потому что если там П-44 - там каналы есть, и перетянуть что-то (хоть попробовать попытаться) ещё реально. А вот в П-3 - хрен. Потому что там очень мутная конструкция, и каналы - какие-то мутные трубки в плитах, неизвестно как заложенные. А в некоторых комнатах и кухне перекрытия вообще сборные из отдельных плит. По идее, раз Крылатское - там будут П-3

0
Аватар пользователя
Kircore

Местный

Регистрация: 24.03.2013

Москва

Сообщений: 13

27.03.2013 в 22:21:00

Cs-Cs написал : По идее, раз Крылатское - там будут П-3

Прокуратор никогда не ошибается, но на этот раз он ошибся!(с) Сайт говорит, что П-44. Причем еще кучу всякой ерунды - что дом с газом :) В общем, посмотрел я внимательнее - нынешний алюминиевый кабель к "евророзетке" похож аж на 4 квадрата, причем 3 жилы соединены друг с другом в плоский "шнур". Раз его протянули в канале, значит, и ввг за ним должен пролезть. Попробую, если получится, отчитаюсь. А то в нынешнем состоянии алюминиевые провода в щитке например в современной нулевой шинке из латуни - без слез не взглянешь.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

27.03.2013 в 22:28:36

...и на старушку бывает порнушка (с) =) Смотрите. У П3 стенки идут изломанной линией. У них балконы выпирают. http://www.pereplanirovkamos.ru/assets/images/SERII%20DOMOV/p-3/p-3-foto-2.jpg А у П44 балконы обычно скруглённые: http://balkon-vrn.ru/images/p440.jpg Вот может это поможет точно серию понять =)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.