02.05.2013 в 22:37:10
Cs-Cs написал : А у П44 балконы обычно скруглённые:
Спасибо, оно! Первый вопрос (протягивание меди) я временно застопил, а вот по второму - замена внутренностей щитка - выловил ЖЭКовского электрика (он чинил на нашем этаже, но в соседнем стояке 100-амперный пакетник). Ответы вогнали меня в уныние. Я: Мне бы вот стояк обесточить, пакетник поменять на 2 автомата мне и соседям, а дальше я уж сам.. Э: Да ну, брось, у вас пакетничек еще свежачок, пользуйся - не хочу. Я: ну я куплю сам автоматы, расходники.. Э: Не, вообще 2 автомата не нужно, достаточно один автомат или на 40 или на 50 или на 60 А. Но это если все погорит, а пока пользуйтесь наздоровье. И если что-то будет поменяно самовольно - этож нарушение проекта, дом у нас кооперативный, нельзя. (увидев мой отвод через УЗО на стиральную машину): Ой, у вас тут еще и УЗО стоит - оно ж нафиг не нужно. Зачем это?
(Да, кстати, в пакетнике соседнего стояка отгорала фаза, работая под напряжением он это починил: бросил ноль напрямую, а фазу через бывший переключатель нуля). Приветствуются советы как дальше поступать. К сожалению не могу сейчас залить фотки щитка, но попробую подробно на пальцах: В стояке идут здоровенные провода алюминий, что-то около 12 кв. Один стояк на 2 квартиры. Через орех один отвод от фазы идет на пакетник, два отвода от нуля - на корпус щитка и на пакетник (той же толщины). На каждом выходе пакетника сделано по два отвода - нам и соседям. Это и заставило меня задуматься - может, и правда 2 двойных автомата не нужно при переделке добавлять, достаточно одного двойного, чтобы функциональность оставить "как было". Отводы примерно 6 квадратов, далее счетчики, и по 3 автомата 40А - 16А-16А. На 40А 6 кв, на остальных 4 и 2.5 квадрата.
02.05.2013 в 22:48:25
Kircore написал : Ой, у вас тут еще и УЗО стоит - оно ж нафиг не нужно. Зачем это?
Вот оно - счастье,доброй души
Kircore написал : ЖЭКовского электрика
.Это порода что ли такая?Да там нормальному человеку пока и не возможно работать,увы:(
Kircore написал : Приветствуются советы как дальше поступать.
Мне ,конечно,в этом по-проще - я знаю чем их" пронять",вам - настойчивости и терпения,добиваться своего,возможно найдёте мастера и проблема решится.
И это пройдёт ...
02.05.2013 в 23:07:06
serj12 написал : Мне ,конечно,в этом по-проще - я знаю чем их" пронять",вам - настойчивости и терпения,добиваться своего,возможно найдёте мастера и проблема решится.
Спасибо, в принципе самый реальный рецепт ИМХО такой - вызывать электрика через диспетчерскую, настаивать на замене вводного выключателя, "от него горелым пахнет". Технические вопросы - 2 vs 1 вводной автомат вместо 1 пакетника и какого номинала (я-то думал, 40А).
02.05.2013 в 23:26:31
Kircore написал : Мне бы вот стояк обесточить
Это,как правило ,проблемно,но решаемо.
Kircore написал : В стояке идут здоровенные провода алюминий, что-то около 12 кв.
Так как
Kircore написал : 17-этажка(П-44 вроде бы), электроплита,
должно поболее быть,будем ждать "весёлых картинок" судя по
Kircore написал : бросил ноль напрямую, а фазу через бывший переключатель нуля
И это пройдёт ...
03.05.2013 в 01:11:31
Стояк не обесточиваю.Отвинчивать винт крепления провода реально чревато КЗ,посему выключаю групповые автоматы и бокорезами перекусываю провод.Работаю в АВР.До этого был жэковским электриком:o
03.05.2013 в 08:59:59
volchenok написал : До этого был жэковским электриком
Я хотел сказать не именно про электриков жэка,а про тех ,кто говорит - а зачем УЗО.А так приходилось сталкиваться по работе с вполне вменяемыми специалистами.У меня всегда возникает желание и мысли переделать всё в подъездном щите - но я прекрасно осознаю меру ответственности и не лезу куда не просят,а мужикам постоянно приходиться в этом копаться...
И это пройдёт ...
06.05.2013 в 22:55:42
Kircore написал : Спасибо, оно! Первый вопрос (протягивание меди) я временно застопил, а вот по второму - замена внутренностей щитка - выловил ЖЭКовского электрика (он чинил на нашем этаже, но в соседнем стояке 100-амперный пакетник). Ответы вогнали меня в уныние. Я: Мне бы вот стояк обесточить, пакетник поменять на 2 автомата мне и соседям, а дальше я уж сам.. Э: Да ну, брось, у вас пакетничек еще свежачок, пользуйся - не хочу. Я: ну я куплю сам автоматы, расходники.. Э: Не, вообще 2 автомата не нужно, достаточно один автомат или на 40 или на 50 или на 60 А. Но это если все погорит, а пока пользуйтесь наздоровье. И если что-то будет поменяно самовольно - этож нарушение проекта, дом у нас кооперативный, нельзя. (увидев мой отвод через УЗО на стиральную машину): Ой, у вас тут еще и УЗО стоит - оно ж нафиг не нужно. Зачем это?
(Да, кстати, в пакетнике соседнего стояка отгорала фаза, работая под напряжением он это починил: бросил ноль напрямую, а фазу через бывший переключатель нуля). Приветствуются советы как дальше поступать. К сожалению не могу сейчас залить фотки щитка, но попробую подробно на пальцах: В стояке идут здоровенные провода алюминий, что-то около 12 кв. Один стояк на 2 квартиры. Через орех один отвод от фазы идет на пакетник, два отвода от нуля - на корпус щитка и на пакетник (той же толщины). На каждом выходе пакетника сделано по два отвода - нам и соседям. Это и заставило меня задуматься - может, и правда 2 двойных автомата не нужно при переделке добавлять, достаточно одного двойного, чтобы функциональность оставить "как было". Отводы примерно 6 квадратов, далее счетчики, и по 3 автомата 40А - 16А-16А. На 40А 6 кв, на остальных 4 и 2.5 квадрата.
Сам уже 25 лет живу в Крылатском, только в этих сериях домов и копаюсь, всех местных "коллег" знаю в лицо. Забудьте их, сходите к гипнотизёру пусть у вас удалит воспоминания об этих електриках из ЖЭКа :cool:. В других районах електрики ЖЭКовские правда еще и по-русски еле-еле говорят...
08.05.2013 в 09:14:41
Продолжаю всех мучать вопросами. Обещанные фото
Наша часть справа, "95". На второй фотке отводы от стояка(они под щитком со всей требухой). Косяки, которые мне известны:
Итак, заготавливаю медный провод (?10), автомат (? 2 автомата), вызываю электрика, обесточиваем стояк, делаем новые медные отводы и выкидываем пакетник. ??? Да, на нынешнем пакетнике написано 63А-220. (Дальше все старье после автомата спокойно поэтапно выкидываю совместно с соседями).
08.05.2013 в 13:26:10
Kircore написал : Продолжаю всех мучать вопросами. Обещанные фото
Наша часть справа, "95". На второй фотке отводы от стояка(они под щитком со всей требухой).
Косяки, которые мне известны:
Итак, заготавливаю медный провод (?10), автомат (? 2 автомата), вызываю электрика, обесточиваем стояк, делаем новые медные отводы и выкидываем пакетник. ???
Да, на нынешнем пакетнике написано 63А-220.
(Дальше все старье после автомата спокойно поэтапно выкидываю совместно с соседями).
Да вызовите вы частника, дайте денег он сбегает в магаз. и все сделает. Тут работы по времени меньше чем вы тут строчите тексты и голову себе забиваете...
09.05.2013 в 08:00:08
ДоброДел написал : Да вызовите вы частника, дайте денег он сбегает в магаз. и все сделает. Тут работы по времени меньше чем вы тут строчите тексты и голову себе забиваете...
Не, мы, офисные хомячки, так не можем. Надо ж поговорить. В общем если мне не сказали что один автомат вместо одного пакетника - криминал, значит, будем так.
09.05.2013 в 10:47:51
Kircore написал : Продолжаю всех мучать вопросами. Обещанные фото
Наша часть справа, "95". На второй фотке отводы от стояка(они под щитком со всей требухой). Косяки, которые мне известны:
Итак, заготавливаю медный провод (?10), автомат (? 2 автомата), вызываю электрика, обесточиваем стояк, делаем новые медные отводы и выкидываем пакетник. ??? Да, на нынешнем пакетнике написано 63А-220. (Дальше все старье после автомата спокойно поэтапно выкидываю совместно с соседями).
Добавлю еще один косяк: в нулевую шину вставлен многожильный провод без наконечника
11.05.2013 в 00:07:30
Kircore написал : Не, мы, офисные хомячки, так не можем. Надо ж поговорить.
:-)
В общем если мне не сказали что один автомат вместо одного пакетника - криминал, значит, будем так.
Не просто автомат. Между стояком и счетчиком должен быть выключатель, разрывающий ОБЕ линии одной ручкой, и фазу и ноль. Его единственная (официальная) функция - гарантированно разорвать все линии питания для обеспечения безопасности работы. Лучше с видимым разрывом цепи. Есть такие рубильники со здоровой ручкой, торчащей из шкафа. Вот это самое оно, дёрнул ручку и глазами видишь разорванную цепь. Кстати или некстати, среди компактного оборудования видимы разрыв цепи я видел только у модульных рубильников TDM, которые сделаны из автоматических выключателей и имеют специальное окошко. Все остальные, в том числе наши пакетники (справедливо и остоумно названные Cs-Cs "взрывпакетниками") и фирмешные (например, ABB) рубильники с поворотной ручкой видимого разрыва не имеют. Здесь на форуме есть темы со спором, можно ли ставить перед счётчиком автомат. По идее не запрещено, можно и поставить. В ПУЭ написано мутно или просто авторы не хотели заведомо ограничивать. Главное одно - рвать ОБЕ цепи ОДНИМ устройством. Без всяких экономичных и лентяйских обходов. Т.е. ставите или двухполюсный рубильник, или двухполюсный автомат. И то и другое с запасом по току, раза в полтора. Для одной квартиры на 63 А.
И ещё. Не верится мне в ссылки на проект, в котором стоит ОДИН пакетник на все квартиры. Везде, где видел, на каждую квартиру свой...
И кстати, сразу уже закладывайте при смене пакетника медный провод 6 кв.мм (сейчас нормативная мощность на квартиру с электроплитой 11 кВт, т.е. 50 А). При таком сечении лучше уже брать гибкий ПВ3, разница в цене ерундовая. Ну и наконечники. Всё это Вам потом пригодится, не пожалеете. Только это должно быть честное сечение :-(
Успеха!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу