Накопилось несколько вопросов, возникших при планировании замены электропроводки в квартире.

1) Как технологически правильно и последовательно проводить монтаж проводки, чтобы минимизировать время полного обесточивания квартиры? Интересует мнение людей постоянно этим занимающихся, возможно есть какие-небудь нюансы. Начинать вести провод от щитка до розеток или наоборот? Сколько времени примерно займет замена электропроводки для двухкомнатной квартиры человеком-непрофессионалом?

2) Целесообразно ли делать свет в ванной через УЗО? и если да, то можно ли его подключить через УЗО 10мА, которое стоит на розетки в ванну? Интересует мнение практикующих электриков.

3) Стоит ли в ванной подключать заземление к розеткам, если оно TN-C-S? А во всей квартире?

4) Как правильно обжать многожильный провод наконечником, без специального инструмента? (Инструмент покупать нецелесообразно, поскольку таких обжимов будет немного, только для монтажа щитка). Можно ли это сделать плоскогубцами, и как правильно?

5) Стоит ли обязательно при монтаже розеток, заземляющий провод соединять зажимами VAGO, или на практике достаточно зажимов в самой розетке? (Знаю что ПУЭ говорит что надо, но интересует мнение практикующих электриков относительно целесообразности такого "извращения")

Спасибо за ответы! :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.03.2013 в 15:36:57

1) Делаете всю проводку, собираете щит, затем отключаете старый ввод и подключаете новый. Может неделю, а может месяц. Все зависит от прямизны рук и проекта. 2) Да. 3) Зависит от состояния стояков. Фото рулит. 4) Попросите обжать на рынке. 5) Шлейф наше все. А WAGO на розетки вообще не кошерно.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

25.03.2013 в 15:42:36

Diogen написал : амены электропроводки в квартире.

Проводку будете частично перетягивать или полностью новую класть а старую хоронить?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.03.2013 в 16:11:29

Diogen написал : 1) Как технологически правильно и последовательно проводить монтаж проводки, чтобы минимизировать время полного обесточивания квартиры?

технологически правильно - на время ремонта запитать квартиру по временной схеме от временного мобильного щитка.

Diogen написал : 2) Целесообразно ли делать свет в ванной через УЗО? и если да, то можно ли его подключить через УЗО 10мА, которое стоит на розетки в ванну? Интересует мнение практикующих электриков.

Я считаю, что не целесообразно, ибо ДСУП по идее решает все возможные проблемы. Вообще примите за правило, что освещение ВСЕГДА отдельно от розеток.

Diogen написал : провод от щитка до розеток или наоборот?

без разницы. Удобнее тянуть от бухты (от размоточного устройства)

Diogen написал : Сколько времени примерно займет замена электропроводки для двухкомнатной квартиры человеком-непрофессионалом?

зависит от психологического настроя, инструментов, топологии, типа проводки (в трубе/в лотке/в штрабе по потолку/по стене/в стяжке пола...) кое-кто хвалился, что за пару дней в 3-комн. кв. полностью проводку прокладывает!

Diogen написал : 3) Стоит ли в ванной подключать заземление к розеткам, если оно TN-C-S? А во всей квартире?

да. Да. ДА!

Diogen написал : 4) Как правильно обжать многожильный провод наконечником, без специального инструмента? (Инструмент покупать нецелесообразно, поскольку таких обжимов будет немного, только для монтажа щитка). Можно ли это сделать плоскогубцами, и как правильно?

можно никак не делать - клемма модульного щитового аппарата всё равно сплющит как ей удобнее. Если обжимать, то трапецией (пассатижи не подходят по определению)

Diogen написал : 5) Стоит ли обязательно при монтаже розеток, заземляющий провод соединять зажимами VAGO, или на практике достаточно зажимов в самой розетке? (Знаю что ПУЭ говорит что надо, но интересует мнение практикующих электриков относительно целесообразности такого "извращения")

Wago в розетках - зло, ибо мина замедленного действия. ПУЭ ничего внятного по этому поводу не говорит. Этот вопрос уже многократно обсуждали и каждый остался при своём мнении.

0
Diogen
Diogen
Новичок

Регистрация: 13.03.2013

Киев

Сообщений: 44

25.03.2013 в 16:19:45

BigHarry написал : Проводку будете частично перетягивать или полностью новую класть а старую хоронить?

Полностю новую буду делать, а старую хоронить. :yu

Rumato написал : Делаете всю проводку, собираете щит, затем отключаете старый ввод и подключаете новый.

боюсь что могу зацепить старую проводку при штроблении под новую :scare

0
Diogen
Diogen
Новичок

Регистрация: 13.03.2013

Киев

Сообщений: 44

25.03.2013 в 16:29:02

Alexiy написал : можно никак не делать - клемма модульного щитового аппарата всё равно сплющит как ей удобнее. Если обжимать, то трапецией (пассатижи не подходят по определению)

Ну а как все-таки выйти из положения? Просто у меня ввод в квартиру многожильный 4кв. А просто зажать в зажиме автомата както не по феншую :o Просто сам никогда не видел вживую зажим, и не знаю технологический принцип зажима спец.инструментом. Может есть какой то способ "извратиться" и зажать те несколько проводов с помощью плоскогубцев/зубила/молотка/или еще какого-либо подручного инструмента. Кто что посоветует? Наверняка уже ктото с этим сталкивался))

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.03.2013 в 16:39:24

Diogen написал : технологический принцип зажима спец.инструментом.

это объёмное сжатие (с 4 сторон одновременно) Пассатижи только расплющат и растянут наконечник (оболочка наконечника станет как старая резинка в трусах), а надо наоборот - сжать (в идеале - чтобы даже проволочки в жиле сплющились друг об друга внутри оболочки и воздушных промежутков вдоль них не осталось совсем).

Diogen написал : Ну а как все-таки выйти из положения? Просто у меня ввод в квартиру многожильный 4кв. А просто зажать в зажиме автомата както не по феншую

снимаете 10 мм изоляции, одеваете на жилу НШВИ 4,0-10 и суёте в клемму аппарата. Зажимаете винт как следует (я использую шуруповёрт с трещоткой на определённом усилии). Профит! При возникновении сомнений - открутите винт клеммы, выньте проводник, осмотрите и попробуйте снять наконечник - убедитесь, что контакт достаточно надёжный получается - ни одна жилка не отломилась, не загнулась в строну...

0
Diogen
Diogen
Новичок

Регистрация: 13.03.2013

Киев

Сообщений: 44

25.03.2013 в 17:35:31

Alexiy написал : Вообще примите за правило, что освещение ВСЕГДА отдельно от розеток.

Да так и делаю, просто на освещение не ставлю УЗО, а если в ванной делать освещение через узо, то поключать вместе с розетками это оптимальный вариант. А какие минусы, на ваш взгляд, есть в таком подключении?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.03.2013 в 18:03:11

Diogen написал : 1) Как технологически правильно и последовательно проводить монтаж проводки, чтобы минимизировать время полного обесточивания квартиры?

Технология- вопрос восьмой... Первый и самый главный- техника безопасности. МПОТ или что там у вас вместо него (ПЭ и ПТБ?). С действующей электроустановки напряжение снимается на все время производства общестроительных работ. Подается после полного их окончания.

Diogen написал : Сколько времени примерно займет замена электропроводки для двухкомнатной квартиры человеком-непрофессионалом?

Этого никто не знает... Профи за пару дней управятся.

Diogen написал : 2) Целесообразно ли делать свет в ванной через УЗО? и если да, то можно ли его подключить через УЗО 10мА, которое стоит на розетки в ванну? Интересует мнение практикующих электриков.

Розетки и освещение рекомендуется запитывать от разных групп.

Diogen написал : 3) Стоит ли в ванной подключать заземление к розеткам, если оно TN-C-S? А во всей квартире?

7.1.88. 7.1.36.

Diogen написал : 4) Как правильно обжать многожильный провод наконечником, без специального инструмента? (Инструмент покупать нецелесообразно, поскольку таких обжимов будет немного, только для монтажа щитка). Можно ли это сделать плоскогубцами, и как правильно?

Никак. Взять инструмент в аренду.

Diogen написал : 5) Стоит ли обязательно при монтаже розеток, заземляющий провод соединять зажимами VAGO, или на практике достаточно зажимов в самой розетке? (Знаю что ПУЭ говорит что надо, но интересует мнение практикующих электриков относительно целесообразности такого "извращения")

1.7.144. +Не допускаются соединения которые могут быть демонтированы без применения инструмента.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

25.03.2013 в 18:05:35

Diogen написал : на освещение не ставлю УЗО, а если в ванной делать освещение через узо, то поключать вместе с розетками

В щитке: вводной автомат, далее - УЗО, далее - групповые автоматы. Зачем отдельную линию без УЗО под свет? Боитесь в темноте остаться когда сработает УЗО?

0
Diogen
Diogen
Новичок

Регистрация: 13.03.2013

Киев

Сообщений: 44

25.03.2013 в 18:20:54

BigHarry написал : Зачем отдельную линию без УЗО под свет? Боитесь в темноте остаться когда сработает УЗО?

ПУЭ пишет что на свет УЗО не обязательно. И да, боюсь что если поставлю УЗО на свет, при возникновении гдето утечки, придется искать проблему со свечкой. Романтика конечно, но зачем? :)