Здравствуйте уважаемые форумчане! Пытаюсь разобраться с проводкой у родителей. На кухне отгорела розетка. Затем вторая.. Вскрытие показало что безобразие было выполнено проводом ПУГНП сечением явно меньше 2.5, да еще и явно пережатыми винтом жилами, результат был вполне предсказуем. Во внутриквартирном щитке от которого запитывается кухня и ванная, также сделанном "универсальным специалистом", на 6 автоматов ДЭК ужасов еще больше.. понять что там фаза, а что ноль совершенно непонятно. Провода без накончников. В него заведен от щитка ПУГНП 3х6. Проводка в комнатах аллюминий времен постройки дома.
Дом старый фонд с электроплитами. На лестничной площадке вот такая картина -
3 пакетника и 3 счетчика с автоматами на каждую квартиру:
Автоматы под счетчиками 16А,16А и 25А на электроплиту.
Решил аккуратно безобразие переделать. В виду того что сделан ремонт - постараться обойтись без разрушений. Выкинуть все из старого щитка, оставить только проводку под освещение, стиралку и водогрей предварительно все оконечив НШВИ. Возле входа разместить новый щиток от которого в кабельканале кинуть ввгнг-ls 3x6 на мини-щиток кухни и новые провода в комнаты.
Вот по такой схеме:
Провода к розеткам ввгнг-ls 3x2.5 .
Допустимо ли использовать имеемый ПУГНП 3х6? Или всетаки поставить кабельканал потолще и кинуть в нем ВВГ? Так как земли в доме нет, то как я понял это для плиты используется зануление т.е. TN-C? Как быть с подключением земли на остальных розетках? Особенно на водогрее и стиралке?
PS: счетчик на лестничной площадке будет заменен на новый, лезть к пакетникам будет электрик от УК.