sorogoth
sorogoth
Новичок

Регистрация: 19.09.2012

Москва

Сообщений: 49

28.03.2013 в 03:37:55

Доброго времени суток всем!

ДрУги, такой вопрос - имеется ВА на 50А и ВН на 63А. Как правильнее скоммутировать: автомат -> эл.счетчик -> рубильник перед общим УЗО. Или наоборот - сначала рубильник, потом счетчик, после него автомат перед УЗО? Счетчики во всем доме заменены на новые Микрон СЭБ-1ТМ.02М. В них, вроде как, какая-то защита встроенная имеется.

Какие будут мысли?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2013 в 04:42:43

sorogoth написал : сначала рубильник, потом счетчик, после него автомат перед УЗО?

Так.

0
sorogoth
sorogoth
Новичок

Регистрация: 19.09.2012

Москва

Сообщений: 49

28.03.2013 в 04:53:04

Спасибо! Я как раз почитал:

avmal написал : Рубильник надо ставить ПЕРЕД счетчиком вместо пакетника, а после счетчика обязательно автомат

:o

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.03.2013 в 14:08:11

ИМХО! Надо ставить вводной автомат - счетчик - ВН - ввод в квартиру.

Да и ВН или УЗО или еще что после счетчика... варианты есть разные.

Вариант когда ВН оказывается перед счетчиком - это какие-то последствия реконструкции (например замены пакетника на современный ВН). Нафига сновья ставить первым ВН? Есть отвод от кабеля - первым делом на нем пусть автомат стоит и отрабатывает на все КЗ после себя.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

28.03.2013 в 15:46:42

Solovey написал : Надо ставить вводной автомат - счетчик - ВН - ввод в квартиру.

Согласен. При установке ВН перед счетчиком сам счетчик остаеться без защиты от КЗ. Если в счетчике будет КЗ, то тогда стоит расчитывать только на защитный апарат всего стояка, что не очень радует. Это если эта защита вообще сработает.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2013 в 19:57:34

Solovey написал : Надо ставить вводной автомат - счетчик - ВН - ввод в квартиру.

Составители нормативов с вами в корне не согласны, если вы после счётчика перед своим ВН ещё один автомат не поставите.

0
sorogoth
sorogoth
Новичок

Регистрация: 19.09.2012

Москва

Сообщений: 49

28.03.2013 в 22:47:22

Итак, мнения разделились)

У меня ситуация такая: на данный момент перед счетчиком, в принципе, стоИт ВН. Обычный, болгарский. Местные электрики говорят, довольно надежный, нареканий по нему не было никогда. Так вот, я его хотел заменить на ABB OT63F3. C поворотным выключателем который - практически неубиваемая вещь! А болгарский снять и убрать в запас. Цель - если нужно будет полностью обесточивать квартиру, абэбэшный рубильник предпочтительнее.

С другой стороны, счетчик тогда тоже будет отключаться. Может, имеет смысл оставить до счетчика старый рубильник, сразу после счетчика поставить автомат, а затем уже еще один рубильник ABB. Потом будет общее УЗО. А после него в параллель еще дифф. планируется на выделенную линию мимо квартирного щитка.

Итого четыре двухмодульных и один трехмодульник - уместиться ли на одной дин-рейке? Терзают сомнения. Да и нужен ли такой "огород"?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.03.2013 в 00:36:35

sorogoth написал : Итак, мнения разделились

Лично я не разглядел тут никакого деления мыслей - в дебатах приняли участие те, кто знаком с нормативными требованиями и те, кому они и даром не нужны.

0
sorogoth
sorogoth
Новичок

Регистрация: 19.09.2012

Москва

Сообщений: 49

29.03.2013 в 01:42:54

Так я вроде смайлик поставил?:)

А по поводу моего "огорода" из: (рубильник -> счетчик -> вводной автомат -> еще один рубильник -> УЗО) какие мысли? Или один рубильник на входе (обычный) заменить на ABB, а дальше как положено по нормативу? Место сэкономится, но при полном обесточивании будет вырубаться и счетчик тоже(

Сорри за напряги, просто уже делать надо на выходных, пора определяться!

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.03.2013 в 01:55:42

sorogoth написал : А по поводу моего "огорода" из: (рубильник -> счетчик -> вводной автомат -> еще один рубильник -> УЗО) какие мысли?

Огород и в Африке огород ... Кроме перечисленного в этажном щите ничего и не нужно - всё остальное размещается в квартирном щите.

0
sorogoth
sorogoth
Новичок

Регистрация: 19.09.2012

Москва

Сообщений: 49

29.03.2013 в 02:04:08

Понял :o Спасибо большое, avmal!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу