Zharov
Zharov
Новичок

Регистрация: 29.01.2013

Пермь

Сообщений: 6

31.03.2013 в 09:06:59

Добрый день! Возникла следующая проблема, имеется счетчик abb odinsingle OD 1065 и незнаю как его подключить гугл ответа мне не дал, обычно счетчики имеют два входа и два выхода, а у этого вход нейтрали есть, а выхода нет... Я не силен в электрике (а платить 1к за установку счетчика меня жаба душит), можете объяснить каким образом он подключается ?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

31.03.2013 в 09:21:33

Все есть. http://favorit-el.ru/index.php?page=p0253&z=%F1

0
Zharov
Zharov
Новичок

Регистрация: 29.01.2013

Пермь

Сообщений: 6

31.03.2013 в 09:37:11

А выход нейтрали где ? Я правильно понимаю что счетчик должен подключаться как двухполюсный автомат ?

Давайте тогда для особо одаренных )) в квартиру входит два провода, фаза и нейтраль, они входят в старый счеткик (у которого два входа и выхода, для фаза и нейтраль, соответственно) и выходят из него на нагрузку, как мне этот воткнуть на его место, если у него вход нейтрали есть а выхода нет ?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

31.03.2013 в 10:29:11

Оба провода нейтрали (если они одинакового сечения) зажмите под верхнюю левую клемму.

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

31.03.2013 в 13:01:32

НЕМЕЦ написал : Оба провода нейтрали (если они одинакового сечения) зажмите под верхнюю левую клемму.

Или петлей без разрыва если длинна питающего провода позволяет.

0
Zharov
Zharov
Новичок

Регистрация: 29.01.2013

Пермь

Сообщений: 6

31.03.2013 в 20:52:17

У меня выход нейтрали со счетчика сейчас идет на клемник, а оттуда в распред коробки, будет ли равноценно если я вход нейтрали счетчика, который сейчас установлен, соединю с клемником и с клемника суну нейтраль в новый счетчик ?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

31.03.2013 в 20:58:36

Zharov написал : У меня выход нейтрали со счетчика сейчас идет на клемник, а оттуда в распред коробки, будет ли равноценно если я вход нейтрали счетчика, который сейчас установлен, соединю с клемником и с клемника суну нейтраль в новый счетчик ?

равноценно то оно будет , нуль в счетчике нужен всего лишь для питания напряженческой катушки..Вопрос в том, как на это посмотрят службы Энергонадзора...

0
Zharov
Zharov
Новичок

Регистрация: 29.01.2013

Пермь

Сообщений: 6

31.03.2013 в 22:09:45

Эммм... а какие у них могут возникнуть вопросы ? счетчик ведь соответствует стандартам, просто схема подключения такая

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

31.03.2013 в 22:50:49

Zharov написал : счетчик ведь соответствует стандартам, просто схема подключения такая

каким стандартам он соответствует ?? Где в стандартах счетчика написано , что на клему номер 1 счетчика должна прийти именно фаза а не нуль ?? Но почему-то Энергонадзор обнаружив у вас на первой клеме счетчика НУЛЬ - по головке вас не погладит, и вам придется очень усиленно оправдываться - как он там оказался и из каких соображений..Я думаю вы догадываетесь о чем идет речь... а счетчику - впринципе абсолютно всёравно что у него на первой клеме...

0
Zharov
Zharov
Новичок

Регистрация: 29.01.2013

Пермь

Сообщений: 6

01.04.2013 в 15:06:57

В паспорте счетчика написано что он соответствует ГОСТ Р 52322-2005 и 52320-2005 Также не нашел в ГОСТе место где четко прописано что и на какую клемму должно приходить, я так понимаю раз этот момент четко не регламентирован, то это не суть важно... Схема подключения счетчика выполнена в соответствии с тех. документацией, счетчик прошел испытания и признан годным к эксплуатации, штамп стоит в паспорте, что мне может предъявить Энергонадзор ?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

01.04.2013 в 17:52:18

Zharov написал : У меня выход нейтрали со счетчика сейчас идет на клемник, а оттуда в распред коробки, будет ли равноценно если я вход нейтрали счетчика, который сейчас установлен, соединю с клемником и с клемника суну нейтраль в новый счетчик ?

Zharov написал : что мне может предъявить Энергонадзор ?

Возможность воровства э/энергии. Или клеммник заставит пломбировать, но это уже извращение.

0