Добрый день всем.
Подскажите, пожалуйста, в подвале прокладывается лоток трехсекционный, есть места, где надо пройти через стену. В местах прохода делают отверстие, вставляют гильзу, а кабель, который проходит по лотку и входит в стену получается с 3-5 см не защищенным.
Подскажите, если не трудно - в чем именно заключается нарушение согласно требованиям упомянутого вами ГОСТа? А то я как-то не нашел ничего подходящего...
В том что все кабели пройдут по одной гильзе, что чревато взаимным влиянием? Так участок, на котором они не разнесены настолько мал, что таким влиянием пренебречь можно.
Вообще проход через гильзы- правильное решение. С точки зрения пожарной безопасности например -по другому вообще нельзя, иначе проходы не зачеканить. А то что кабель в стене не защищен- неправда, гильза стальная вполне его защищает.
очень дорогая дрянь.Хилти делает - там и бирка рядом клеится с именем того кто замазывал..Заделка одного такого прохода обходится долларов в 200 так..И че я в пожарники не пошел..
Вообще любое наименование позиции монтажа включающее в себя слово ПРОТИВОПОЖАР увеличивает цену конечного продукта как минимум втрое..
fiber написал :
Вообще проход через гильзы- правильное решение. С точки зрения пожарной безопасности например -по другому вообще нельзя, иначе проходы не зачеканить.
Так, на вскидку про огнестойкие мастики не говорю, их сотни разновидностей
хотя для кабельных конструкций лестничного типа это не слишком актуально
Рисунок показывает предпочтительный монтаж с точки зрения электромагнитной совместимости. При проходе таким образом через противопожарную стену, любой случайно залетевший пожарник натянет вам глаз на известное место.