Добрый день всем. Подскажите, пожалуйста, в подвале прокладывается лоток трехсекционный, есть места, где надо пройти через стену. В местах прохода делают отверстие, вставляют гильзу, а кабель, который проходит по лотку и входит в стену получается с 3-5 см не защищенным.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.04.2013 в 14:37:25

Ну, плохо, чё ещё сказать-то? ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) такой монтаж не одобряет.

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

02.04.2013 в 23:15:40

Подскажите, если не трудно - в чем именно заключается нарушение согласно требованиям упомянутого вами ГОСТа? А то я как-то не нашел ничего подходящего... В том что все кабели пройдут по одной гильзе, что чревато взаимным влиянием? Так участок, на котором они не разнесены настолько мал, что таким влиянием пренебречь можно. Вообще проход через гильзы- правильное решение. С точки зрения пожарной безопасности например -по другому вообще нельзя, иначе проходы не зачеканить. А то что кабель в стене не защищен- неправда, гильза стальная вполне его защищает.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

17.04.2013 в 16:20:41

fiber написал : С точки зрения пожарной безопасности например -по другому вообще нельзя, иначе проходы не зачеканить.

еще как можно..

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

17.04.2013 в 22:31:21

4eh написал : еще как можно..

Красяво. А чем замазывали?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

18.04.2013 в 02:08:35

Songo написал : А чем замазывали?

очень дорогая дрянь.Хилти делает - там и бирка рядом клеится с именем того кто замазывал..Заделка одного такого прохода обходится долларов в 200 так..И че я в пожарники не пошел.. Вообще любое наименование позиции монтажа включающее в себя слово ПРОТИВОПОЖАР увеличивает цену конечного продукта как минимум втрое..

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.04.2013 в 08:28:24

fiber написал : в чем именно заключается нарушение

нарушение в том, что

ДенисК написал : входит в стену получается с 3-5 см не защищенным.

см. Рисунок 44.R20

хотя для кабельных конструкций лестничного типа это не слишком актуально

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

18.04.2013 в 08:47:07

fiber написал : Вообще проход через гильзы- правильное решение. С точки зрения пожарной безопасности например -по другому вообще нельзя, иначе проходы не зачеканить.

Так, на вскидку http://www.ez-path.ru/features.php http://www.metaprom.ru/industry307047.html http://energo-comp.ru/tyumen/catalog/6077/document6078.shtml http://www.uniongr.ru/469/document706.phtml http://www.dkc.ru/ru/catalog/402_ognestoykie_prokhodki/ http://www.oglaend-system.ru/products/hts/products.shtml про огнестойкие мастики не говорю, их сотни разновидностей

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

18.04.2013 в 10:48:16

4eh написал : Заделка одного такого прохода обходится долларов в 200

:swoon Это должна быть солидная фирма, чтоб так раскошелиться. Думаю штатные потребители это не возьмут.

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

18.04.2013 в 12:25:50

Викторыч написал : Так, на вскидку http://www.ez-path.ru/features.php http://www.metaprom.ru/industry307047.html http://energo-comp.ru/tyumen/catalog/6077/document6078.shtml http://www.uniongr.ru/469/document706.phtml http://www.dkc.ru/ru/catalog/402_ognestoykie_prokhodki/ http://www.oglaend-system.ru/products/hts/products.shtml про огнестойкие мастики не говорю, их сотни разновидностей

Безусловно все то что вы привели - известные решения. Но к сожалению в подвалах жилых домов вы их не найдете. Так что гильзы в стенах - наше все. :)

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

18.04.2013 в 12:33:41

Alexiy написал : нарушение в том, что

см. Рисунок 44.R20

хотя для кабельных конструкций лестничного типа это не слишком актуально

Рисунок показывает предпочтительный монтаж с точки зрения электромагнитной совместимости. При проходе таким образом через противопожарную стену, любой случайно залетевший пожарник натянет вам глаз на известное место.

0