02.04.2013 в 18:25:37
По мотивам
02.04.2013 в 18:56:50
НЕМЕЦ написал : Предлагаю делиться опытом убеждения заказчика отказаться от розетки в ванной при недопустимости ее монтажа по условиям электробезопасности (дом построен по ПУЭ-6 или более ранней редакции, отсутствует СУП/ДСУП, заказчик не хочет тратиться на разделительный трансформатор (да и куда ставить эту дуру?)).
Как я понимаю, необходимо предложить альтернативы. Разумные и лучшие по безопасности.
В связи с этим - вопросы, над которыми можно подумать. Ответов не даю.
Будет ли лучшей по безопасности альтернативой подключение стиральной машины удлинителем, лежащим на полу и не факт что имеющим третью жилу?
Будет ли разумной альтернативой стирка руками?
Почему лучше установка стиральной машины и розетки для неё на кухне площадью 4 м2, с той же самой водой и тем же расстоянием прямого касания между машиной и мойкой?
А ставят эту дуру либо вместо раковины (моем руки над ванной), либо вместо ванны (заменяем на душевую кабинку). Не вопрос.
02.04.2013 в 19:26:41
НЕМЕЦ написал : Как убедить заказчика отказаться от розетки в ванной?
А смысл. Не проще ли обьяснить человеку все плюсы и минусы этой установки и пусть он сам примет решение. Некоторые отказывались говорили что с коридора через удлинитель будут включать (хотя
AlexeyL написал : Будет ли лучшей по безопасности альтернативой подключение стиральной машины удлинителем, лежащим на полу и не факт что имеющим третью жилу?.
некоторым пытались решить этот вопрос с доп. установкой УЗО, некоторые говорили ставь мы все поняли.
02.04.2013 в 20:03:24
AlexeyL написал : и не факт что имеющим третью жилу?
А для чего она в двухпроводке? :D
02.04.2013 в 22:14:52
ВТБ! написал : А для чего она в двухпроводке? :D
Дык, давайте попробуем перечислить варианты.
Вопрос остётся прежний: в каких из этих вариантов лежащий на полу ванной комнаты удлинитель будет безопаснее, чем розетка на стене ванной комнаты?
02.04.2013 в 22:43:26
НЕМЕЦ,
Имхо, ваш порыв выглядит как подвиг миссионера, который несет правильное и святое учение ПУЭ в санузлы непосвященных.
Розетки - нельзя, а как на счет ванн с гидромассажем, проточных и накопительных водонагревателей, электрических полотенце-сушителей, теплых полов и пр. ?
НЕМЕЦ написал : Вопрос, на мой взгляд, важный, поскольку часто сталкиваюсь с такой ситуацией, иногда приходится развернуться и уйти.
??? .... Не понимаю!
02.04.2013 в 22:55:27
НЕМЕЦ, первое апреля было вчера , вы опоздали с темой :)
02.04.2013 в 23:30:35
Может быть речь идёт о ванных комнатах с размером менее 3-х квадратных метров. Такие в хрущовках - там просто повернуться трудно. Так?
02.04.2013 в 23:38:59
НЕМЕЦ написал : делиться опытом убеждения заказчика отказаться от розетки в ванной при недопустимости ее монтажа по условиям электробезопасности
Пока только удалось отговорить "новосёла" ,который иногда выполняет с нами работы ,в доме со всеми песнями и плясками по ПУЭ-7 :(
НЕМЕЦ написал : Вопрос, на мой взгляд, важный, поскольку часто сталкиваюсь с такой ситуацией, иногда приходится развернуться и уйти.
Видел я что потом вытворяют те ,которые пришли вместо вас(образно!)...
И это пройдёт ...
03.04.2013 в 00:41:23
Да бесперспективно это..Вода по сути.. Сами -то, комрады, смогли бы отказаться от стиралки в пользу ПУЭ при таких обстоятельствах ?! Если есть таковые среди нас , знайте вы опасны ! Потенциально заряженные на убийство и электричество здесь не при чём )))
03.04.2013 в 05:32:39
CTA написал : Розетки - нельзя, а как на счет ванн с гидромассажем, проточных и накопительных водонагревателей, электрических полотенце-сушителей, теплых полов и пр. ?
Это все из одной оперы.
web-rr написал : Может быть речь идёт о ванных комнатах с размером менее 3-х квадратных метров. Такие в хрущовках - там просто повернуться трудно. Так?
Да, в первую очередь о них.
03.04.2013 в 08:27:04
AlexeyL написал : Будет ли лучшей по безопасности альтернативой подключение стиральной машины удлинителем, лежащим на полу и не факт что имеющим третью жилу?
Откуда там возьмется третья жила если в доме двухпроводка? Альтернативой это не будет. Те же яйца только в профиль...
AlexeyL написал : Будет ли разумной альтернативой стирка руками?
Для кого то может и будет. Не видел квартир где вообще никогда и никуда нельзя приткнуть стиралку. Если захотеть... Стиралки тоже разные бывают. И узкие и вертикальные и высокие и низкие.
AlexeyL написал : Почему лучше установка стиральной машины и розетки для неё на кухне площадью 4 м2, с той же самой водой и тем же расстоянием прямого касания между машиной и мойкой?
Ну может для Вас разницы и нет. Только тогда поделитесь опытом: Вы из ванны/душа вылазите полностью сухой и в одежде? Или Вы на кухне в тазике под душем моетесь?
03.04.2013 в 09:00:41
Народ, вы что, бредите? Вам УЗО религия поставить не разрешает? Почитайте ПУЭ - как защитить розетку в ванной. ПУЭ п. 7.1.48.
03.04.2013 в 09:07:11
AlexeyL написал : А ставят эту дуру либо вместо раковины (моем руки над ванной), либо вместо ванны (заменяем на душевую кабинку). Не вопрос.
разделительный транс в пределах помещения с повышенной опасностью, которое он и должен питать? любопытная идейка...
Alexiy написал : Народ, вы что, бредите? Вам УЗО религия поставить не разрешает?
народ хочет свежей крови заказчиков!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу