Добрый день.
Спасибо всем за помощь заранее.
Есть некая проводка, выполненная в гофре, подвешенная к потолку клипсами, соединение гофры между собой производится изолентой. Пришел технадзор сказал, что изоленту снять с места крепление и поставить муфту (гильзу).

ДенисК написал :
Добрый день.
Спасибо всем за помощь заранее.
Есть некая проводка, выполненная в гофре, подвешенная к потолку клипсами, соединение гофры между собой производится изолентой. Пришел технадзор сказал, что изоленту снять с места крепление и поставить муфту (гильзу).

а в чем вопрос? в магазине есть гильзы пластиковые под нужный диаметр. С одного конца один кусок, с другой второй.

Регистрация: 02.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 22

Объект большой работы сделано много. Вопрос в том в праве он этого требовать или нет.

малоли, вот так соединитель выглядит

evilcloud написал :
а в чем вопрос?

А вопрос в том, что для того, что бы поставить муфты проводку надо демонтировать и снять с нее гофру

Вопрос не в соединении. А в том, как соединить готовую проводку. Не разбирая.
Или доказать, что соединение изолентой соответствует фэн-шую.
Но мало-ли, что говорит технадзор. Любые слова надзора должны ссылаться на Пуэ. На какой пункт ссылаются?

Регистрация: 02.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 22

Это то понятно…..

Если знал на какой пункт ссылается не стал бы тему делать, я это и хотел узнать, вроде все облазил так и не нашел.

Dale написал :
Но мало-ли, что говорит технадзор

Ну не скажите, прав тот у кого больше прав. Они то легко обоснуют свою позицию тем, что изолента - это лента, предназначенная для изоляции, а не для соединения. Только они этого делать не будут, а вежливо поросят ТС обосновать правомерность использования изоленты.

ДенисК написал :
Вопрос в том в праве он этого требовать или нет.

Вправе. Изолента - горючий материал.

Регистрация: 02.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 22

Юберъ,
Подскажи а где то в снипе или госте это есть.

ДенисК,
Таблица 2.1.3 для открытых электропроводок.

Регистрация: 02.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 22

Юберъ,
Спасибо

Юберъ написал :
Изолента - горючий материал.

Давно?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ДенисК написал :
Пришел технадзор сказал, что изоленту снять с места крепление и поставить муфту (гильзу).

Все понимают, что "технадзор" не прав, но спорить - себе дороже.

evilcloud написал :
вот так соединитель выглядит

Для "гофры" не так.

Викторыч написал :
что бы поставить муфты проводку надо демонтировать и снять с нее гофру

Совершенно верно, но есть шанс попробовать это избежать, использовав соединительную муфту именно для "гофры, для чего разрезать муфту вдоль и накрыть ей разрыв. Думаю, что должно получиться - муфта полиэтиленовая и достаточно пластичная. Попробовать, по крайней мере, надо.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

avmal написал :
Для "гофры" не так.

полиэтилен... не катит, да и выглядит некрасиво

Dale написал :
Вопрос не в соединении. А в том, как соединить готовую проводку. Не разбирая.

а из 4 сообщения муфту разрежьте вдоль да и оденьте, аккуратненько стяжкой сверху, или один разрез сделать, слегка нагрев одеть, можно просто отрезок DKC трубки

ДенисК написал :
Если знал на какой пункт ссылается не стал бы тему делать, я это и хотел узнать, вроде все облазил так и не нашел.

претензия технадзора больше к внешнему виду, не очень то изолента красиво на гофре смотрится, можно же без стыков монтировать (если монтажники не ленятся отмерять)

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

Юберъ написал :
Вправе. Изолента - горючий материал.

ЭКФ против

Изолента EKF изготавливается из высококачественного негорючего ПВХ.

юра Т написал :
претензия технадзора больше к внешнему виду, не очень то изолента красиво на гофре смотрится, можно же без стыков монтировать (если монтажники не ленятся отмерять)

у нас серенькая продается прям под цвет гофры. практически не заметна

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

serks написал :
у нас серенькая продается прям под цвет гофры. практически не заметна

сколько искал, не попадалась, Вам проще, если без фанатизма виточком соединить то вообще незаметно будет, если случалось то я просто встык делал гофры без замоток...

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

так что изолентой нельзя? каюсь был случай необходимо было соединить гофру 2+1 , приставил вплотную встык и замотал . насколько знаю ее делают из негорючего ПВХ ?

А если на место стыка намотать чуть больше изгаляции и поверх одеть разрезанный кусочек гофры большего диаметра?
РосТехНадзор заметит конечно уширение, но за то взгляд не бьёт.

А вообще, гемор конечно, но можно подмять края гофры и вставить одну в другую.и пусть РТН идёт нахутор бабочек ловить

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

ДенисК написал :
Пришел технадзор сказал

Что за технадзор?

ДенисК написал :
Есть некая проводка

Где находится "некая" проводка? Ну там квартира, офис, магазин etc.

Регистрация: 02.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 22

Для развития дальше темы, кабель, который идет в гофре frls (является огнестойкий), по идеи его можно и так прокладывать, но по проекту он в гофре. Я правильно понимаю: ПУЭ таблица 2.1.3 уже не действует, остается только, что изолента предназначена для изоляции, а не для крепление.
Вопрос не важно какой технадзор, может ли он придраться к изоленте, руководствуясь каким либо ГОСТОМ или СНИПАМ?

снимите изоленту и соедините гофру прозрачным скотчем.

samwwell написал :
снимите изоленту и соедините гофру прозрачным скотчем.

Надоже.. и никто до этого не догадался

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

ДенисК написал :
Вопрос не важно какой технадзор

Нет, важно. Он к гос-ву какое-то отношение имеет?

Регистрация: 24.10.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 596

ДенисК написал :
Для развития дальше темы, кабель, который идет в гофре frls (является огнестойкий), по идеи его можно и так прокладывать, но по проекту он в гофре. Я правильно понимаю: ПУЭ таблица 2.1.3 уже не действует, остается только, что изолента предназначена для изоляции, а не для крепление.
Вопрос не важно какой технадзор, может ли он придраться к изоленте, руководствуясь каким либо ГОСТОМ или СНИПАМ?

Если в проекте помимо указаний о прокладке в гофре есть еще и волшебная фраза типа "для соединения отдельных кусков гофротрубы использовать штатные/соответствующие соединители" то никакие ссылки на нормы вам не помогут - это право заказчика, требовать исполнения работ в соответствии с проектом. У вас кабели будут видны после прокладки или будут чем-то закрыты ( потолком подвесным и т.п.)?

Регистрация: 02.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 22

В проекте указана, что все работы сделать в соответствии ПУЭ, про штатные соединение нечего нет, кабели после прокладки видны не будут (подвесной потолок).

ДенисК написал :
Вопрос не важно какой технадзор, может ли он придраться к изоленте, руководствуясь каким либо ГОСТОМ или СНИПАМ?

Нет. Только альбомом типовых решений.

ДенисК написал :
кабель, который идет в гофре frls (является огнестойкий),

ОПС...

ДенисК написал :
Пришел технадзор сказал, что изоленту снять с места крепление и поставить муфту (гильзу).

У нас такой фигней лет пятнадцать не страдают инспекторы.

haramamburu написал :
Надоже.. и никто до этого не догадался

Фигня. Серая изолента рулит.

изолента серая фигня,скотч держит лучше и его уж точно не видно под потолком

samwwell написал :
изолента серая фигня,скотч держит лучше и его уж точно не видно под потолком

Скотч, конечно, держит лучше, но под потолком его прекрасно видно (если это не подвал без окон и света) и, главное, он горючий, за его использование Технадзор вздрючит с полным правом.

Викторыч написал :
Скотч, конечно, держит лучше, но под потолком его прекрасно видно (если это не подвал без окон и света) и, главное, он горючий, за его использование Технадзор вздрючит с полным правом.

да ладно....видно его...сколько лет мотаю его,никто еще не заметил и тем более не вздрючил.
А вот недавно сделали щитовую прямо под стояками отопления и воды ну и канализации для полного пакета....И как думаете,инспектор технадзора "вздрючил" кого-то? правильно,он этого "не заметил"...а вы про скотч

В посте 7 посоветовали хороший выход - разъемное соединение. И фигня, что не для гофры, она на гофре прекрасно держится и повода для претензий не будет.

Регистрация: 31.05.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 57

ДенисК,

  1. У распред. коробки разрезаются стенки у отверстий, укладывается гофра и сверху крышкой.
  2. Гофру большего диаметра разрезаем вдоль, одеваем и стяжками тонкими.
  3. Все места с изолентой в кабель канал. Кабель канал естественно крепить.

Бред конечно, frls в гофре и за гипс. Можно было бы и на струне.

samwwell написал :
да ладно....видно его...сколько лет мотаю его,никто еще не заметил и тем более не вздрючил.

А вы не находите, что "видно" и "заметил, вздрючил" - это несколько разные вещи

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

samwwell написал :
изолента серая фигня,скотч держит лучше и его уж точно не видно под потолком

а Вы Scotch® Super 35 пробовали?

юра Т написал :
а Вы Scotch® Super 35 пробовали?

неее,у нас такой я не видел...