Аватар пользователя
svyzist

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Киев

Сообщений: 10

06.04.2013 в 22:01:52

Помогите разобраться с проблемой установил контактор типа КТ 6013 с катушкой 220в после того как контактор становится под ток через минуты 2-3 из за катушки начинает идти дымок пробовал менять катушку не помогает какие могут быть причины появления дыма и методы их устранения

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.04.2013 в 22:36:31

Например - неполное смыкание магнитной системы. При этом контактор гудит сильнее обычного

0
Аватар пользователя
svyzist

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Киев

Сообщений: 10

06.04.2013 в 22:46:57

да нет как раз наоборот контактор работает довольно тихо

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.04.2013 в 22:52:59

svyzist написал : установил контактор типа КТ 6013 с катушкой 220в после того как контактор становится под ток через минуты 2-3 из за катушки начинает идти дымок

Конечно это глупая гипотеза, но всё же - может у вас КТП или что-то с родом тока связанное?

0
Аватар пользователя
Cheb5030

Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

06.04.2013 в 23:35:34

А управление 220? А не 380?

0
Аватар пользователя
svyzist

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Киев

Сообщений: 10

06.04.2013 в 23:57:35

220

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

07.04.2013 в 00:40:50

Потому что это сгоревший контактор

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.04.2013 в 00:43:17

leonard написал : Потому что это сгоревший контактор

И что там может сгореть кроме катушки?

svyzist написал : пробовал менять катушку не помогает

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

07.04.2013 в 01:39:14

avmal написал : И что там может сгореть кроме катушки?

видимо железо сварилось...

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

08.04.2013 в 09:31:11

Может быть, для нахождения под током данная катушка должна после притягивания через блокировочный контакт питаться через резистор?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.04.2013 в 11:26:40

юра Т написал : видимо железо сварилось...

и теперь зажаривается и пригорает... :a Может вы катушку не на тот номинал поставили или действительно, как говорит avmal, в схеме питания катушки присутствует постоянная составляющая?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.04.2013 в 11:55:29

Alexiy написал : в схеме питания катушки присутствует постоянная составляющая?

На эту мысль наводит то, что

svyzist написал : контактор работает довольно тихо

Для этих целей обычно запитывают катушку КТП на 110В через диодный мост и подстроечник ПЭВР от 220В. У ТС может быть что-то такое же, связанное с питанием катушки.

0
Аватар пользователя
Sedoy

Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

09.04.2013 в 21:59:43

Вообще стандартное исполнение это катушки на 220 и 380 переменки . Но бывают и на 220 постоянки. Может вы действительно используете не ту катушку(как упоминал avmal).

0
Аватар пользователя
метанол

Местный

Регистрация: 17.03.2013

Таганрог

Сообщений: 562

09.04.2013 в 23:02:38

Sedoy написал : Вообще стандартное исполнение это катушки на 220 и 380 переменки . Но бывают и на 220 постоянки. Может вы действительно используете не ту катушку(как упоминал avmal).

Если и бывают катушки на 220 постоянного тока то они мотаются значительно более тонким проводом и при включении на 220 переменного работать не будут из за большего индуктивного сопротивления. Остается один вариант это дефект магнитной системы. Для эксперимента можно поставить катушку на 380 но включить на 220.

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

09.04.2013 в 23:14:13

svyzist написал : Помогите разобраться с проблемой установил контактор типа КТ 6013 с катушкой 220в после того как контактор становится под ток через минуты 2-3 из за катушки начинает идти дымок

  • Какое сопротивление катушки?
0