Помогите разобраться с проблемой установил контактор типа КТ 6013 с катушкой 220в после того как контактор становится под ток через минуты 2-3 из за катушки начинает идти дымок пробовал менять катушку не помогает какие могут быть причины появления дыма и методы их устранения

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Например - неполное смыкание магнитной системы. При этом контактор гудит сильнее обычного

да нет как раз наоборот контактор работает довольно тихо

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

svyzist написал :
установил контактор типа КТ 6013 с катушкой 220в после того как контактор становится под ток через минуты 2-3 из за катушки начинает идти дымок

Конечно это глупая гипотеза, но всё же - может у вас КТП или что-то с родом тока связанное?

Регистрация: 23.07.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 296

А управление 220? А не 380?

220

Потому что это сгоревший контактор

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

leonard написал :
Потому что это сгоревший контактор

И что там может сгореть кроме катушки?

svyzist написал :
пробовал менять катушку не помогает

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

avmal написал :
И что там может сгореть кроме катушки?

видимо железо сварилось...

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Может быть, для нахождения под током данная катушка должна после притягивания через блокировочный контакт питаться через резистор?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

юра Т написал :
видимо железо сварилось...

и теперь зажаривается и пригорает...
Может вы катушку не на тот номинал поставили или действительно, как говорит avmal, в схеме питания катушки присутствует постоянная составляющая?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexiy написал :
в схеме питания катушки присутствует постоянная составляющая?

На эту мысль наводит то, что

svyzist написал :
контактор работает довольно тихо

Для этих целей обычно запитывают катушку КТП на 110В через диодный мост и подстроечник ПЭВР от 220В. У ТС может быть что-то такое же, связанное с питанием катушки.

Вообще стандартное исполнение это катушки на 220 и 380 переменки . Но бывают и на 220 постоянки. Может вы действительно используете не ту катушку(как упоминал avmal).

Sedoy написал :
Вообще стандартное исполнение это катушки на 220 и 380 переменки . Но бывают и на 220 постоянки. Может вы действительно используете не ту катушку(как упоминал avmal).

Если и бывают катушки на 220 постоянного тока то они мотаются значительно более тонким проводом и при включении на 220 переменного
работать не будут из за большего индуктивного сопротивления. Остается один вариант это дефект магнитной системы.
Для эксперимента можно поставить катушку на 380 но включить на 220.

svyzist написал :
Помогите разобраться с проблемой установил контактор типа КТ 6013 с катушкой 220в после того как контактор становится под ток через минуты 2-3 из за катушки начинает идти дымок

  • Какое сопротивление катушки?