проблема
проблема
Новичок

Регистрация: 07.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

07.04.2013 в 19:26:25

Делаю ремонт в Сталинке. Планирую замену электропроводки. Необходимо спланировать кабели в кухне. Освещение отдельно. Вопрос: на розетки планирую посадить:

  1. Холодильник.
  2. Посудомоечную машину.
  3. Микроволновку.
  4. Духовку (газовую).
  5. Вытяжку.
  6. Плюс розетки : 6.1. Чайник может быть (в зависимости от возможностей). 6.2. Кофеварка м.б. также. 6.3. Мультиварку обязательно.

Какого сечения д.б. кабели (2,5 и м.б. больше) и сколько?. Распаечные коробки не приветствуются, т.к. собираюсь соединять в группы по потребляющей мощности. Заранее спасибо!!! P.S. Заранее прошу простить если где-то применил неправильные термины, из-за отсутствия должного образования...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.04.2013 в 19:44:09

Кабель на розетки 3*2.5 кв.мм посмотрите похожие темы и нарисуйте схему.

проблема написал :

  1. Духовку (газовую).

И для чего к ней подводить электричество?

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

07.04.2013 в 19:44:59

Группами: 1,3,4,5 - 2,5 кв.мм 2 - 2,5 кв.мм 6.1, 6.2, 6.3 -2,5 кв.мм

как-то так.

Rumato написал : И для чего к ней подводить электричество?

Лампочка, конвекция и розжиг. Бывают с моторчиком, который крутит вертел.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.04.2013 в 20:14:41

проблема написал : P.S. Заранее прошу простить если где-то применил неправильные термины

Отличное название темы. Очень иформативное, отражает суть проблемы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.04.2013 в 20:51:49

проблема написал : Необходимо спланировать кабели в кухне.

Холодильник и ПММ на отдельные линии. Всё остальное на общую линию. Итого: три групповые розеточные линии кабелем 3х2,5.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

08.04.2013 в 23:34:31

avmal написал : Холодильник и ПММ на отдельные линии.

А холодильник зачем? Там кроме лампочки и моторчика компрессора ничего особенно не кушает амперы.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.04.2013 в 08:24:54

Дядя Сёма° написал : А холодильник зачем? Там кроме лампочки и моторчика компрессора ничего особенно не кушает амперы.

Если этот моторчик отключить от питания - то вся еда протухнет с соответствующими последствиями. Вот и стремятся линию холодильника на отдельный дифавтомат вынести чтобы повысить надежность электроснабжения данного потребителя.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

12.04.2013 в 00:23:29

Solovey написал : от и стремятся линию холодильника на отдельный дифавтомат вынести чтобы повысить надежность электроснабжения данного потребителя.

Это так заказчика теперь принято грузить, чтобы побольше денег срезать? Мой опыт общения с холодильниками показывает, что еда тухнет в нём когда на вводе в жилище нет напруги, и пофиг на отдельную линию с автоматом. Если в жилище есть люди, то отключение холодильника будет замечено раньше, чем стухнет еда. Шансов, что заметят раньше при группе даже немного больше. Если людей нет, то и нагрузка на группу - только холодильник. И чего ради автомату выключаться? А отключение и-за каких-то внешних причин (протечка сверху и т.п.) может случиться и с отдельной линией и с групповой.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.04.2013 в 00:45:43

Дядя Сёма° написал : Мой опыт общения с холодильниками показывает, что еда тухнет в нём когда на вводе в жилище нет напруги, и пофиг на отдельную линию с автоматом.

Именно по этой причине и предписано нормативами для холодильных установок предприятий общественного питания тащить отдельную линию непосредственно от ВРУ?

Дядя Сёма° написал : Если людей нет, то и нагрузка на группу - только холодильник.

Защита, как правило, срабатывает от повреждения групповой в данном случае сети, а не от нагрузки, хотя даже не работающая, но подключенная к сети нагрузка тоже надёжности не прибавит.

Дядя Сёма° написал : отключение и-за каких-то внешних причин (протечка сверху и т.п.) может случиться и с отдельной линией и с групповой

С какой из перечисленных вами линий отключение наиболее вероятно в случае форс-мажора?

Дядя Сёма° написал : А холодильник зачем?

Есть и ещё одна причина выделения холодильнику отдельной линии - перед отъездом на выходные на дачу, к примеру, можно не бегать по комнатам в поисках неотключенного электрооборудования, а достаточно щёлкнуть в квартирном щите вводным аппаратом, оставив холодильник, защита которого подключена перед вводом, работающим при полностью обесточенной квартире.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

12.04.2013 в 09:03:59

avmal написал : Именно по этой причине и предписано нормативами для холодильных установок предприятий общественного питания тащить отдельную линию непосредственно от ВРУ?

У Вас дома предприятие общественного питания?

avmal написал : С какой из перечисленных вами линий отключение наиболее вероятно в случае форс-мажора?

Фифти-фифти.

avmal написал : Есть и ещё одна причина выделения холодильнику отдельной линии - перед отъездом на выходные на дачу, к примеру, можно не бегать по комнатам в поисках неотключенного электрооборудования, а достаточно щёлкнуть в квартирном щите вводным аппаратом, оставив холодильник, защита которого подключена перед вводом, работающим при полностью обесточенной квартире.

А рыбки в аквариуме сдохнут ((( Если квартира большая и требуется сделать кнопку "никого нет дома", то в отдельную группу выводится не только холодильник, а еще линия питания компьютера, линия обеспечения жизнедеятельности рыбок, линии питания сигнализаций и систем защиты от протечек. Это подразумевает несколько больший объем работ, чем запрошено в головном посте темы.

avmal написал : Защита, как правило, срабатывает от повреждения групповой в данном случае сети, а не от нагрузки, хотя даже не работающая, но подключенная к сети нагрузка тоже надёжности не прибавит.

Статистику где брали? Если уж Вы допускаете, что в сделанной Вашими руками проводке возможно повреждение сети в отсутствие людей с перфораторами в квартире, то впору задуматься о генераторе с АВР и годовым запасом топлива.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.04.2013 в 14:58:23

Дядя Сёма° написал : У Вас дома предприятие общественного питания?

А вам продукты предприятия общественного питания дороже своих?

Дядя Сёма° написал : Фифти-фифти.

Подумайте получше ...

Дядя Сёма° написал : А рыбки в аквариуме сдохнут ((( Если квартира большая и требуется сделать кнопку "никого нет дома", то в отдельную группу выводится не только холодильник, а еще линия питания компьютера, линия обеспечения жизнедеятельности рыбок, линии питания сигнализаций и систем защиты от протечек. Это подразумевает несколько больший объем работ, чем запрошено в головном посте темы.

Про всё выше вами перечисленное ТС не упоминал и дохлых рыбок вы ему сами уже приписываете. Поменьше фантазии. Будет необходимость, ТС и этих потребителей подключит соответственно.

Дядя Сёма° написал : Статистику где брали?

В любом случае не в журнале "Мурзилка".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.