vitali6, защита для этих линий - автоматы С16, 1- или 2-полюсный (1+N) на духовку, 3- или 4-полюсный (3+N) на варку. на духовку необходимо также узо, на варочную - желательно. можно и дифы ставить, но они дороже.
выбираем автомат по нагрузке (12 А округляем до ближайшего номинала вверх - 16 А)
выбираем кабель по автомату (кабель должен быть защищён автоматом) и падению напряжения (падение напряжения не должно превышать 2-3%, ибо ещё 2-3% упадёт на распределительной сети, а допустимо 5%)
Поскольку 1,5 мм2 под 16 А - уже впритык, а при заниженном сечении уже не проходит, то лучше не рисковать и взять 2,5 мм2
mvs87, вы так лихо поровну делите мощу - а с чего вы решили, что пару тенов на одну фазу не попадут? идеальная развесовка подобной нагрузки - это недостижимый идеал! поэтому, Shturman1, расчет НЕправильный
Какие нафиг 380В?
Все ТЭНы/комфорки однофазные по 220В.
И вообще подсоединяйте варочную на две фазы, а на третью духовку вешайте. Более ровное распределение нагрузки будет. А те же индукционные часто вообще на три фазы повесить нельзя - или на одну или на две. Ибо комфорки спаренные с перекидкой мощности.
Для 8кВт расчет будет примерно таким:
8000/230 = 34,78А.
Итого автомат 20А.
Четыре комфорки на три фазы повесить нельзя. На одной из фаз будет две. Пусть и менее мощных.
А лучше как я говорил вешать на две фазы. Будет по две комфорки на каждой фазе примерно по 17-17,5А. А на третьей будет духовка (в пределах до 15-16А).
andrewkhv написал :
там на ввод наверно С20-С25 стоит...
А кому сейчас легко?
Спросили как на 8+3,5=11,5кВт развести. Я и ответил.
Снимать с варочной даже половину ее мощности для обычных бытовых условий практически нереально.
Никто не готовит на всех комфорках сразу, да еще на максимальной мощности. Только если воду вскипятить, пельмени может сварить. Но это одна-две комфорки и пять минут времени...
P.S. Я всегда говорю, что для обычной квартиры в которой нет ни одного трехфазного потребителя лучше одна фаза на 50А, чем три по 20А.
Проблема распределения нагрузок решается сама собой...
andrewkhv написал :
то есть кроме варки и духовки других линий ни на кухню, ни в комнаты не ожидается? наверно, поэтому при вводе 3П С20-С25 вы планируете С20 на варку?
Это не я не планирую, а автор вопроса...
Если собирается из 13,2кВт выделенных на квартиру (при трех фазах по 20А) 11,5кВт отдать на духовку и варочную. Наверное кушать сильно любит.
В реальной жизни как я уже отметил он и половины этой мощности не задействует...