Здраствуйте! Имеется люстра с трансформатором

![]([

]()[

]() "") и 6 патронами G4 12v, стоят галогенки. Хочу поменять их на LED Возможна ли замена?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Электронный блок 220/12 В для галогенок со светодиодами не совместим
Традиционный трансформатор 220/12 В со светодиодами совместим

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

Alexiy написал :
Электронный блок 220/12 В для галогенок со светодиодами не совместим

Объясните столь категоричное суждение.
Все возможные типы электронных блоков 220/12 несовместимы со светодиодами или возможны варианты?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

CTA написал :
Объясните столь категоричное суждение.
Все возможные типы электронных блоков 220/12 несовместимы со светодиодами или возможны варианты?

Многие светодиодные 12В лампы несовместимы с электронными преобразователями напряжения.

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

ksiman,

ksiman написал :
Многие светодиодные 12В лампы несовместимы с электронными преобразователями напряжения.

Хотелось бы узнать почему?

Традиционно у LED ламп AC/DC, на входе, встроенного в лампу драйвера, установлен диодный мост, который работает нормально как на частотах 50Hz, так и 50-100 KHz.
Вся остальная начинка драйвера, которая работает на DC, - о первичном источнике, ваще, - не ведает.

На трансформаторе люстры написанно к примеру от 20W 120W, каждая светодидная лпмпа G4 12v потребляет 1Вт, нужно ставить больше 20 таких ламп, либо чередовать с галогенками. Недавно появились трансформаторы специально для светодидов как раз для вашего случая.

Регистрация: 04.03.2009 Москва Сообщений: 437

Гнусамас написал :
На трансформаторе люстры написанно к примеру от 20W 120W, каждая светодидная лпмпа G4 12v потребляет 1Вт, нужно ставить больше 20 таких ламп, либо чередовать с галогенками. Недавно появились трансформаторы специально для светодидов как раз для вашего случая.

А где на фото про нижний предел 20W написано?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

CTA написал :
Хотелось бы узнать почему?
Традиционно у LED ламп AC/DC, на входе, встроенного в лампу драйвера, установлен диодный мост, который работает нормально как на частотах 50Hz, так и 50-100 KHz.
Вся остальная начинка драйвера, которая работает на DC, - о первичном источнике, ваще, - не ведает.

Есть светодиодные лампы вообще без драйвера, которым далеко не безразлична форма и уровень питающего напряжения

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

ksiman,

ksiman написал :
Есть светодиодные лампы вообще без драйвера

Можно для ознакомления, хотя бы один примерчик такой лампы?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

CTA написал :
Можно для ознакомления, хотя бы один примерчик такой лампы?


Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

ksiman,

Не хочется быть инициатором локального диспута, но Вы, увы, - совсем "не копенгаген", в теме, в которую залезли.
Почему, приведенные вами экземпляры не имеют драйверов, я так и не понял.
В очередной раз, вы меня разочаровали.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

CTA написал :
Не хочется быть инициатором локального диспута, но Вы, увы, - совсем "не копенгаген", в теме, в которую залезли.
Почему, приведенные вами экземпляры не имеют драйверов, я так и не понял.

Не знаю, почему Китайцы вместо драйвера засунули туда постоянный токоограничивающий резистор. Даже мостик диодный не поставили

CTA написал :
В очередной раз, вы меня разочаровали.

Я уже и сам разочаровался... в этих лампах

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

ksiman,

Одно хорошо, что вы чел контактный и не злобный (как я), но у вас опять обнаружилось нестыковка

По вашей ссылке :

Артикул: 407-004
Модель: Лампа светодиодная MR11 1W LED15 G4 12v
Степень защиты: IP44
Напряжение: AC12V

А выпишите, что "Даже мостик диодный не поставили"

Намек поняли?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

CTA написал :
Одно хорошо, что вы чел контактный и не злобный (как я), но у вас опять обнаружилось нестыковка
Напряжение: AC12V
А выпишите, что "Даже мостик диодный не поставили"
Намек поняли?

Вы думаете, светодиоды не будут на переменке светиться?
Часть светодиодов включена в одной полярности, часть в другой. Вот и перемигиваются с частотой преобразователя
Вот такой эконом - вариант Такую лампочку на постоянку включать нельзя.
Если на лампе указано AC/DC 12V, то диодный мост там естественно есть

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

ksiman,

ksiman написал :
Вы думаете, светодиоды не будут на переменке светиться?

Ксимэн, пожалуй, хватит ... я не думаю, а знаю точно, как и что будет.
Не превращайте форум в пустую болтовню, пишите по теме TC.