плохой контакт в клемме (надо было затянуть хорошенько и проверять периодически)
клемма, плохо приспособленная для зажима 2 жёстких жил одновременно
Что делать:
заменить жесткий провод на гибкий и использовать НШВИ2
заменить аппараты на нормального производителя. ИЭК - расползается корпус при попытке затянуть клемму как следует и в результате получаем незатянутую клемму и плохой контакт, который начинает со временем греться
sash525, контакт плохо протянут был, ничего страшного. сделайте новые перемыки, можно из мягкого провода с наконечниками, как советует Alexiy, можно из жесткого.
средний автомат на 40 А уже точно лучше заменить, от греха подальше.
заменить аппараты на нормального производителя. ИЭК - расползается корпус при попытке затянуть клемму как следует и в результате получаем незатянутую клемму и плохой контакт, который начинает со временем греться
ой-ой ) а то, можно подумать, у других не расползается )
п.с. корпус и клемма - разные вещи)
У Schneider Electric не разползается даже в бюджетных сериях - я затягиваю шуруповёртом с максимальным усилием на трещотке. Не все конкуренты позволяют так над собой глумиться
клемма, плохо приспособленная для зажима 2 жёстких жил одновременно
Тоже пытался затянуть, после аналогичной картины, после замены ИЕК УЗО на аналогичное, два провода 6 одинакового сечения не зажимаются. Решение либо использовать мягкий, я решил один из проводов вдвое согнул, и так их зажал.Главное проверить зажатие.
Перемычки без разрыва провода делайте из многопроволочного мягкого провода - получаются надежнее. Здесь явно плохой контакт. На плиту 40 ампер много. С учетом, что на кухне около плиты высокая температура, к 40 Амперному автомату кабель 10 кв. мм. надо подключать, что бы не создать проблем. Почитайте про с учетом поправочных коэффициентов на температуру окружающей среды.
танкомастер написал :
а может просто провод не вставлен в зажим- монтажнмк промахнулся мимо зажима , мне такое встречалось
такое более вероятно при подключении шины и провода под один зажим, за шиной не всегда видно куда провод вошел, а с двумя провода сложнее хотя тоже может быть не спорю
sash525 написал :
Добрый день,
в щитке вот такая картина:
Социальный ремонт в новостройке, 4 года.
Автоматы слева направо: свет, розетки1, плита, розетки2, розетка3.
Почему такое могло произойти? Не то сечение на перемычках?
Судя по фото сечение перемычек одинаковое .не был затянут либо ослаб контакт в С40. да и его лучше заменить вместе с перемычками клемма грелась хорошего контакта не получится
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.